土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 感烟火灾探测器在格栅吊顶场所如何设置?

感烟火灾探测器在格栅吊顶场所如何设置?

发布于:2023-12-29 16:25:29 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]


一、问题描述及原因分析

1.问题描述

格栅吊顶处的感烟 火灾探测器 没有根据格栅镂空面积与总面积的比例情况进行设置。【图示1】【图示2】

图示1

图示2

2.原因分析

1)施工人员对规范不熟悉,存在惯性思维,未考虑格栅吊顶的实际情况,把探测器均设置在吊顶下方;

2)设计单位没有做好图纸会审工作,或者各专业相互提供资料不够清楚、完整、及时;

3)装修方案有调整时,未及时通知其它相关专业按规范要求进行相应调整。

二、规范要求及正确做法

1.规范要求

《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013) 第6.2.18条。【图示3】【图示4】【图示5】

2.正确做法

图示3

图示4

图示5

三、应对措施及防治指南

1. 参建各方相关人员应加强规范的学习,做好图纸会审、技术交底工作,重点关注方案变更时给其它相关专业带来的影响和必要调整;

2. 镂空面积与总面积的比例为15%~30%时,且探测器应设置部位无确定的实际试验结果支持时,探测器宜同时设置在吊顶上方和下方。

来源:《江苏省民用建筑工程消防验收常见问题解析及防治指南》

《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)

第6.2.18条  感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的设置,应符合下列规定:

1镂空面积与总面积的比例不大于15%时,探测器应设置在吊顶下方。

2镂空面积与总面积的比例大于30%时,探测器应设置在吊顶上方。

3镂空面积与总面积的比例为15%~30%时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定。

4探测器设置在吊顶上方且火警确认灯无法观察时,应在吊顶下方设置火警确认灯。

5地铁站台等有活塞风影响的场所,镂空面积与总面积的比例为30%~70%时,探测器宜同时设置在吊顶上方和下方。


  • 放水发电
    放水发电 沙发

    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家

    2023-12-30 09:15:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 209 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防雷浪涌保护器是什么?使用原理是什么?戳进来涨知识!

在现代工业电气系统中,雷电和电磁浪涌是可能引发严重设备损坏的常见问题。为了防范这些电气干扰,防雷浪涌保护器应运而生。本文将深入探讨防雷浪涌保护器的定义、使用原理、作用,并将其与避雷器进行比较,以揭示它在工业环境中的重要性。

回帖成功

经验值 +10