土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防给水系统分区供水场所、形式原理图示意

消防给水系统分区供水场所、形式原理图示意

发布于:2023-12-27 14:19:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一、分区供水的场所 1)系统工作压力大于2.40MPa; 2)消火栓栓口处静压大于1.0MPa; 3)自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。

图片

二、分区供水的形式
分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,经技术经济和安全可靠性等综合因素确定,可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式,但当系统的工作压力大于2.40MPa时,应采用消防水泵串联或减压水箱分区供水形式。 (本条是消防给水分区方式的原则性规定,分区时应考虑的因素是系统压力、建筑特征,可靠性和技术经济等。) 1.消防水泵串联分区供水 采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式,并应符合下列规定: 1)当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容积不应小于60m?,转输水箱可作为高位消防水箱; 2)串联转输水箱的溢流管宜连接到消防水池; 3)当采用消防水泵直接串联时,应采取确保供水可靠性的措施,且消防水泵从低区到高区应能依次顺序启动; 4)当采用消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器。

图片

2.减压阀减压分区供水
采用减压阀减压分区供水时应符合下列规定: 1)消防给水所采用的减压阀性能应安全可靠,并应满足消防给水的要求; 2)减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核在150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的65%; 3)每一供水分区应设不少于两组减压阀组,每组减压阀组宜设置备用减压阀; 4)减压阀仅应设置在单向流动的供水管上,不应设置在有双向流动的输水干管上; 5)减压阀宜采用比例式减压阀,当超过1.20MPa时,宜采用先导式减压阀; 6)减压阀的阀前阀后压力比值不宜大于3:1,当一级减压阀减压不能满足要求时,可采用减压阀串联减压,但串联减压不应大于两级,第二级减压阀宜采用先导式减压阀,阀前后压力差不宜超过0.40MPa; 7)减压阀后应设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性。 本条规定了减压阀减压分区的技术规定。
减压阀的结构形式导致水中杂质和水质的原因可能会造成故障,如水中杂质堵塞先导式减压阀的针阀和卡瑟活塞式减压阀的阀芯,导致减压阀出现故障,因此减压阀应采用安全可靠的过滤装置。另外减压阀是一个消能装置,其本身的能耗相当大,为保证火灾时能满足消防给水的要求,对减压阀的能耗和出流量做了明确要求。)
图片

3.减压水箱减压分区供水 采用减压水箱减压分区供水时应符合下列规定: 1)减压水箱的有效容积、出水、排水、水位和设置场所,应符合本规范第4.3.8条、第4.3.9条、第5.2.5条和第5.2.6条第2款的规定; (本条第1款为强制性条文,必须严格执行。) 2)减压水箱的布置和通气管、呼吸管等,应符合本规范第5.2.6条第3款~第11款的规定;
3)减压水箱的有效容积不应小于18m?,且宜分为两格;
4)减压水箱应有两条进、出水管,且每条进、出水管应满足消防给水系统所需消防用水量的要求; 5)减压水箱进水管的水位控制应可靠,宜采用水位控制阀; 6)减压水箱进水管应设置防冲击和溢水的技术措施,并宜在进水管上设置紧急关闭阀门,溢流水宜回流到消防水池。 减压水箱减压分区在我国20世纪80年代和90年代中期的超高层建筑曾大量采用,其特点是安全、可靠,但占地面积大,对进水阀的安全可靠性要求高等,本条规定了减压水箱的有关技术要求。)
图片


  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    好资料,学习啦,谢谢楼主分享

    2023-12-29 09:34:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

既有建筑装修水消防设计改造实例

导 读 既有建筑改造更新难点主要是消防改造难以满足现行技术标准。随着既有建筑改造相关政策的出台,为消防改造提供了依据,科学的推动城市更新。针对既有建筑消防改造相关政策的研究,以及结合实际工程案例讨论政策出台对既有建筑改造的影响,为消防改造项目提供参考和经验。

回帖成功

经验值 +10