比如酒精在手上蒸发让人感到上手很凉爽。
显热: 引起某种物质温度变化的热量称为显热。
显热即指引起物质温度变化的热量。
如果加热某种物质,使其温度升高,则加入的热量称为显热。
同样地,如果冷却某种物质,使其温度降低,则释放的热量也称为显热。
简单说,显热可以通过温度的变化测量出来。
潜热 :在某加热过程中,由于温度和压力恒定,因此无法利用温度计测量出加入的热量。
使物质状态发生改变,而不改变温度的热量称为潜热。
这种物质“状态的 改变”可以是固态和液态之间的转变,也可以是液态和气态之间的转变。
制冷: 制冷是释放热量的过程。
例1:将显热释放,使冷冻水的温度从54℉降低至44℉。
例2:将潜热释放,使32℉的水转变为 32℉的冰。在整个转变过程中温度不变。
注:摄氏温度(C)与华氏温度(F)的换算式是:C = 5×(F- 32)/9,F = 9×C /5+32。
1℃ =(9×1/5+32)℉=33.8℉。
式中F-华氏温度,C-摄氏温度。
制冷机组的主要组成部分:
压缩机;冷凝器;膨胀阀;蒸发器;制冷剂。
1.压缩机有两大重要作用:
1) 使制冷剂在系统中循环;
2) 将低压的制冷剂蒸气压缩至较高的冷凝压力,以便于凝结成液体。
2.冷凝器提供了换热表面和贮存空间用于:
1) 将潜热和显热从高压制冷剂传递给冷却水;
2) 贮存足够的液体在冷凝器和膨胀阀之间形成液封阻隔蒸气。
3.膨胀阀是截流元件的一种。 来自冷凝器的高压液体流经膨胀阀后转变成低压的气/液体混合物。
4.蒸发器中提供换热表面,使低压制冷剂液体蒸发成制冷剂蒸气。 在液态向气态的转变过程中吸收潜热。这些潜热来自被冷却的载冷剂(冷冻水)。
5.制冷剂是一种物质,它可以在一定的温度下蒸发,从液态转变成气态,同时吸收热量达到制冷目的。 通常要得到70~150℉冷冻水的话,蒸发温度通常在40~80 ℉。该蒸发过程的压力一定要合理。制冷剂必须根据实际的温度需要来选择。
饱和蒸气: 蒸气和液体之间存在着相互的联系。
过冷: 将制冷剂冷却到冷凝温度以下,使制冷剂处于一种完全液态的状态,我们称该制冷剂处于过冷状态。
过热: 将液态制冷剂加热至沸点以上,使制冷剂处于完全气态,无任何液态制冷剂存在,我们称该制冷剂处于过热状态。
压力/温度对照:
在大气压力(14.7PSIA)下,下列制冷剂的沸点为:
R11 = +75°
R123 = +82°
R12 = -21°
R134a = -15°
R22 = -41°
80℉时的蒸气压力 (饱和状态):
饱和点: 指某种物质在指定压力下的沸腾温度。
饱和: 某种物质在其饱和温度和压力下,处于饱和的气/液混合状态。
过热: 指某种气态物质,其温度高于其饱和温度,高出饱和温度的值即是过热度。
过冷: 指某种液体温度低于其饱和温度,低于饱和温度的值即是过冷度。
制冷系统:
在基本制冷循环示意图上,从压缩机排气点开始。
蒸气压缩:
高温、高压的制冷剂蒸气排入冷凝器。当高温气体与冷的管壁接触时,它首先释放显热(过热)成为饱和气体。然后,将潜热释放给管内的冷却水之后,气态制冷剂凝结成液体。
在冷凝过程中,制冷剂压力保持不变。
高压、中温液体现在流过膨胀阀(孔板)。当液体流经膨胀阀时,部分液体将“闪发”形成低温气/液混合物。通常使周围冷媒温度低大约10℉。周围冷媒由于温度降低释放的显热被部分液体吸收为潜热,闪发成气体。
低温、低压的制冷剂蒸气被压缩机吸入,压缩机将其压缩成高温、高压的制冷剂蒸气。
蒸发器 split:蒸发器饱和温度与蒸发器出水温度差;
蒸发器 range:蒸发器进、出水温度差;
冷凝器 split:冷凝器饱和温度与冷凝器出水温度差;
冷凝器 range:冷凝器进、出水温差。
压焓图:
压力-焓图:
增加一个过冷器,增加了制冷效果,能效比增大。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.63 万条内容 · 838 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
回复 举报