土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调加氟换电容教程

空调加氟换电容教程

发布于:2023-12-25 11:05:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]


      家里一台空调坏了,准备动手自己处理,查百度,看资料,买材料和工具花了一天时间终于搞定它了。下我以图片形式为大家分享我的修理过程。工具和材料:6.5KG一瓶的氟是135元,加一套压力表45元,共178元加容10元,钳形表100元共计288元。


故障现象 :室内机有风,但没有冷风,看室外机风扇在转,但好象压缩机没有工作,用电流表测火线只有0.22A,确定是压缩机没有工作,那么有两个原因排查,一是压缩机可能坏了,或者说压缩机的接线生锈或是松动,二是起动电容坏了,拆开测下就知道了。


可刚买的钳形表没有测电容功能,于是又返回店去换了个能测电容的回来继续测,一量,一点容量也没有了,好了那就去买了个同样是35UF的大电容来换上,开机过两分钟压缩机就工作了,测火线电流只有3.35A应是氟不足了,钢瓶用压力表接上加氟孔,慢慢往里加,发现电流慢慢在加大3.35,3.37,4.21,4.37,5.06,这时的压力表显示有3.5个压力左右了,继续往上加5.23,5.38,5.46,5.60,5.93,5.99.这时压力表显示已有4个压力了,电流也超出标称电流0.5个A了,考虑到机子比较老,所电流可能会大点,所以直到6个A才关掉加注。


让它运转一会看最终停留在多少A,过了15分钟后再测发现电流一直在5.6左右了,好了应是很标准了,没有太大也没有少。说明氟加得刚好,如发出细管出现白霜说明氟加多了,要放掉点,不然电流也会很大,所以用这电流表是最能看准加的氟多少的。


工具 :带电容测量的形表要了我100大洋哦,超准的。




材料 :这是雪种,也有叫氟利昂等



气瓶,现在只有一次性的了,不能反复冲灌了。135元一桶,净重6.5KG



空调专用电容,35UF,这跟你空调大小 有关,匹数越大,容量也越大。



这是 我的空调:绿的那个就是启动电容,等下测给你们看。



这是拍的空调主要参数,看到了吧,标称额定电流是5.4A,等下加压就是要加到这个电流才是够了。

看容量已是0.03了



这个绿的只能变垃圾了。下面这个是新的容量为35.80


这是没换电容之前测的压力,以为还有压力呢,没想到换好电容后再测一点压力也没有了,应是只空压。


下面是接压力管和气瓶过程。位置不要搞错了。而且要拧紧。

这是加压到超过标称电流时的压力状态。有点高了,马上停止加压。



下面是一边加压电流一边增大的过程,考虑到机子比较老,所以加到6个安培才停止。


看到那白的电容了吧,就是刚换上去的。现在压缩机还没起动,电流还是零。





这是出风口用钳形表测的温度,看吧已达到17度了。OK完工



总结 :首先要判断空调压缩机有没有起动,再根故障现象来判断。不制冷有可能 是因为外机压缩机不启动,原因有内机无控制信号输出,外机没命令或者工作电压加载。还有就是压缩机启动电容不良引起压缩机不启动,无法制冷,压缩机保护器断路或者压缩机线圈断路也不启动。还有就是加压也不能加太多,不然电流太大会加重压缩机的负担的。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷水机组工作原理与常见故障大总结

一、冷水机组工作原理与系统组成   冷水机组是中央空调的制冷源,“心脏”,通往各个房间循环水由冷水机组进行“内部交换”,降温为“冷却水”。它由: 制冷机、冷却水循环系统、冷冻水循环系统、风机盘管系统和冷却塔组成。     制冷机通过压缩机将制冷剂压缩成液态后送蒸发器中与冷冻水进行热交换,将冷冻水制冷,冷冻泵将冷冻水送到各风机风口的冷却盘管中,由风机吹送达到降温的目的。[本文来源公众号:制冷与空调技术]经蒸发后的制冷剂在冷凝器中释放出热量成气态,冷却泵将冷却水送到冷却塔上由水塔风机对其进行喷淋冷却,与大气之间进行热交换,将热量散发到大气中去。

回帖成功

经验值 +10