土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机组工作原理与常见故障大总结

冷水机组工作原理与常见故障大总结

发布于:2023-12-22 13:58:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

一、冷水机组工作原理与系统组成
 

冷水机组是中央空调的制冷源,“心脏”,通往各个房间循环水由冷水机组进行“内部交换”,降温为“冷却水”。它由: 制冷机、冷却水循环系统、冷冻水循环系统、风机盘管系统和冷却塔组成。  

 
制冷机通过压缩机将制冷剂压缩成液态后送蒸发器中与冷冻水进行热交换,将冷冻水制冷,冷冻泵将冷冻水送到各风机风口的冷却盘管中,由风机吹送达到降温的目的。[本文来源公众号:制冷与空调技术]经蒸发后的制冷剂在冷凝器中释放出热量成气态,冷却泵将冷却水送到冷却塔上由水塔风机对其进行喷淋冷却,与大气之间进行热交换,将热量散发到大气中去。  

 
 

 
外部热交换系统由两个循环水系统组成: 冷冻水循环系统; 冷却水循环系统。  

 
冷冻水循环系统  
由冷冻泵及冷冻水管道组成。从冷水机组流出的冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道, 在个房间内进行热交换,带走房间内热量,是房间内的温度下降。  

 
冷却水循环系统  
由冷却泵及冷却水管道及冷却塔组成。冷水机组进行热交换,是水温冷却的同时,必将释放大量的热量。[本文来源公众号:制冷与空调技术]该热量被冷却水吸收,是冷却水温度升高。冷却泵将升了温冷却水压入冷却塔,使之在冷却塔中与大气进行热交换,然后再降了温的冷却水,送回到冷水机组。如此不断循环,带走冷水机组释放的热量。  

 
 

 
冷水机组风机可分为两种:  
  • 室内风机:安装于所需要降温的房间内,用于将由冷冻水冷却了的空气吹入房间,加速房间内的热交换。
  • 冷却塔风机:用于降低冷却塔的水温, 加速将“回水”带回的热量散发到大气中去。

 
二、冷水机组运行的参数与常见故障分析
 
不同类型和同类型但不同型式的机组,由于其自身的工作原理和使用的制冷剂不同,在运行参数和运行特征方面都或多或少有些差异,了解和掌握所管理的冷水机组正常运行标志和制冷量的调节方法,是掌握用好该机组的基础。  

 
对于冷水机组在运行时主要需关注以下情况:  
  1. 蒸发器冷冻水进、出口的温度和压力;
  2. 冷凝器冷却水进、出口的温度和压力;
  3. 蒸发器中制冷剂的压力和温度;
  4. 冷凝器中制冷剂的压力和温度;
  5. 主电机的电流和电压;
  6. 润滑油的压力和温度;
  7. 压缩机组运转是否平稳,有否异常的响声;
  8. 机组的各阀门有无泄漏;
  9. 与各水管的接头是否严密。

 
还要注意看冷水机组的一些外观表象,例如:出现压缩机吸气管结霜这样的现象,就表示冷水机组制冷量过大,蒸发温度过低,压缩机吸气过热度小,吸气压力低。  

 
对于活塞式机组和螺杆机组将会引起“液击”;对于离心式冷水机组则会引起踹振。此外,还可以触摸冷水机组各部分及管道,[本文来源公众号:制冷与空调技术]气管、液管、水管、油管等,感觉压缩机工作温度及振动;两器的进出口温度;管道接头处的油迹及分布情况等。  

 
 

 
正常情况下,压缩机运转平稳,吸、排气温差大,机体温升不高;冷凝温度高,冷却水进、出口温差大;各管道接头处无制冷剂泄漏则无油污等;任何与上述情况相反的表现,都意味着相应的部位存在着故障因素。    

 
也可以通过听冷水机组运行时总的声响是否符合正常工作的声响规律外,重点要听压缩机、[本文来源公众号:制冷与空调技术]润滑油泵及冷水机组等系统的电磁阀、节流阀等设备有无异常声响。  

 
例如,运转中所到压缩机发出轻微的“嚓,嚓,嚓”声或连续均匀轻的“嗡,嗡”声,说明压缩机运转正常;如听到的是“咚,咚,咚”声或叶轮时快时慢的旋转声,或者有不正常的振动声音,表明压缩机发生了液击或端振。
 

 
冷水机组出现问题,应将从有关指示仪表和看、听、摸等方式得到的冷水机组运行的数据和材料进行综合分析,找出故障的基本原因,考虑应采取什么样的应急措施。   

 
冷水机组常见故障与处理方法  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
故障      
原因分析      
排除方法      
压缩机无法加载      
1.环境温度过低,润滑油粘度过高      
2.毛细管、容调电磁阀阻塞或卡住,      
1.运行前油加热器至少通电加热8小时以上,油温最低达到23℃以上      
2.清除毛细管、电磁阀内杂物或检查油路过滤器是否阻塞      
压缩机无法卸载      
1.容调活塞卡住或磨损导致气密失效,冷媒进入容调活塞缸中      
2.润滑油量不足      
1.检查容调活塞      
2.检查润滑油量,不足则加注      
压缩机异常振动或噪音      
1.压缩机液压现象      
2.容调阀脉动共振      
1.提高冷却水温度,热力膨胀阀关小      
2.检查容调电磁阀有无异常      
电源保护器保护      
1.电源相序错;相序保护器逆相灯亮      
2.电源电压过高;相序保护器过欠压指示灯亮      
3.电源电压过低;相序保护器过欠压      
4.电源断相;相序保护器断相灯亮      
1.调整电源相序      
2.用万用表检查电源电压      

     
循环水断水      
1.空调水系统有空气,靶流开关时通时断      
2.水泵故障      
3.靶流开关接线错误      
4.靶流开关失灵      
1.水系统排气      
2.检查水泵      
3.检查靶流开关的接线      
4.检查靶流开关是否安装靶片、微动开关是否动作      
冷却水断水      
1.冷却水系统有空气,靶流开关时通时断      
2.水泵故障      
3.靶流开关接线错误      
4.靶流开关失灵      
1.水系统排气      
2.查水泵      
3.检查靶流开关的接线      
4.检查靶流开关是否安装靶片、微动开关是否动作      
防冻保护      
1.循环水出口温度设定过低      
2.循环水出口传感器接线错误      
3.传感器故障      
1.调整循环水出口温度设定值      
2.检查循环水传感器接线      
3.更换传感器      
电子保护器保护      
1.电子保护器接线错误或接线松动      
2.电子保护器烧坏      
1.调整电子保护器接线      
2.更换电子保护器      
压缩机过载保护      
1.电压过高或过低      
2.排气压力过高      
3.回水温度过高      
4.过载元件故障      
5.电动机接线错误      
6.过载保护器整定值不合理      
1.检查电压与机组额定值是否一致,必要时更正相位差平衡      
2.检查排气压力和确定排气压力过高原因,排除之      
3.检查回水温度过高原因,排除之      
4.检查压缩机电流,对比资料表上的全载电流      
5.检查电动机接线座与地线之间阻抗      
6.按压缩机额定电流进行调整      
压缩机高低压保护      
1.冷却水入水温度过高或通过冷凝器水流不足      
2.水泵故障      
3.制冷剂充注过量,冷凝器铜管浸没于制冷剂液体中      
1.调节水阀或控制闸阀;检查水塔工作情况;检查管路内的过滤器      
2.检查冷却水泵      
3.排出过量制冷剂      

     
压缩机油位低      
1.油位开关失灵,用万用表二极管档测试油位开关是否导通      
2.压缩机缺油;查看油镜的油位是否低于1/3油位      
1.更换油位开关      
2.对压缩机补油      
油压差保护      
1.油压差开关失灵      
2.油过滤器脏赌      
1.更换油压差开关      
2.检查清洗油过滤器      

     


来源:制冷与空调技术

  • 放水发电
    放水发电 沙发

    这份资料不错,支持上传分享给大家!

    2023-12-22 16:03:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

总结:冷库降温困难的九大原因分析!

在冷库的日常操作管理中,由于管理不善 、操作不当,经常会引起库温下降缓慢的现象。库温一旦出现降温困难的现象,不但会造成制冷系统耗功增加、生产成本上升,还会使机器设备的使用寿命缩短。为了便于从业者正确处理冷库降温困难的故障,本文对库温下降缓慢的原因作简要分析 ,供有关操作管理人员参考 : 冷库降温困难九大原因如下: 一、 冷库围护结构由于隔热或密封性能差。导致冷量损耗增加

回帖成功

经验值 +10