土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 空调设备与消防系统冬季防冻措施

空调设备与消防系统冬季防冻措施

发布于:2023-12-20 11:23:20 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]



当环境温度低于4℃时,水的体积就会开始膨胀,温度越低体积膨胀越大,当结成冰以后,冰的密度为0.9g/cm3,而水的密度为1g/cm3,所以管网水结冰后体积要增加1/10,产生了巨大的膨胀力,且膨胀力与管网的容积成正比。设施冻裂不但会造成经济损失,还存在很大的消防安全风险,本文列举了一些空调设备与消防系统冬季防冻的措施,供参考。  


01 主机设备

a.冬季长期不使用设备 ,请把冷(温)水、冷却水全部排净;为防止腐蚀发生,建议设备及系统内使用氮气吹干后,再封入氮气存放。

b.冬季使用的室外型设备 ,请注意设备低负荷运转,轻负荷停机时,请保证各系统循环泵连续运转;请更换低温型真空泵油,避免引起真空泵启动过载。

02 冷却塔

一般情况冷却塔补水管暴露于室外,设计人员大多数是采用保温法防冻,但实际使用过程中,即使保温也经常发生冻坏现象。   

a. 冬季长期不使用设备, 停机时必须放净循环水及喷淋水,并保持排水阀、排水口常开;下部水槽带有防冻加热器时,请将加热器电源切断,防止干烧发生火灾;密闭式冷却塔换热器采用自然放水后,需进一步采用压缩空气放水,并保持排水阀常开。

b. 冬季使用的设备, 请注意观察冷却塔本体结冰情况, 如有结冰,请及时清理 ;1).冷却塔风机间歇运行时,请注意查看风筒内侧冰层情况,如有结冰,请彻底清除后才可启动风机;2).冬季密闭式冷却塔运行时建议在循环水中添加防冻液,以免停机后未及时排水导致换热器损坏。

03 空调末端

a. 冬季长期不使用设备 ,空调系统及末端设备存水需要排放干净;如果有新风引入的设备需要关闭新风阀。( 新风机组的作用是将室外新风处理后送入各房间,在冬季新风机组加热室外的冷空气,即新风机组表冷器直接与外界冷空气接触,为防止在停止供暖时表冷器被冻坏,应在新风入口处增设电动多叶调节阀,并和新风机组联动。新风机组运行时,风阀打开,新风机关闭时,风阀关闭,这样可防止新风机组和冷媒水水泵停止运行后,室外冷空气直接将表冷器内水冷却,使水结冰,冻坏表冷器。 

b. 冬季使用的末端设备 ,特别注意低温夜间停机期间必须保持水泵24小时运转(或其他防冻相关水泵连锁措施),水管路阀门全部打开,风阀关闭,机组所在场所门窗关闭。

04 水泵防冻

a. 水系统管路, 打开泵组、附属设备及机房管道的放水阀、排气阀。将冷水、冷却水管路排放干净,并保持排水阀常开,水排净后将水泵前后的闸阀关闭。

b.  为防止雨水通过冷却塔进入 ,关闭冷却塔出水总阀,打开冷却塔集水盘排污阀,使雨水及时从排污阀排掉。

05 添加防冻液

冬季机组不方便放水排空而又有可能断水断电的情况,设备采暖必须添加补防冻液,而且必须根据当地最低温度作为选择防冻液的重要参数。       

防冻液的主要成分是乙二醇, 防冻液从补水箱灌进去,把水系统的冷冻水排放以后,先注入防冻液原液,不够的再注入冷冻水,然后开启水泵使防冻液和水充分的融合,顺便把水系统的空气全部排出,水系统不能有空气,空气存在会使空调设备报水流开关保护,还容易形成汽蚀。   

06 冷冻管道全部保温    

冻水管保温的主要目的是防止管道外侧产生凝露,还有一个作用就是防止管道内的水结冰,保温层厚度一般都在20mm以上。      

另外,还要在水管外侧绕上电伴热带,只要给伴热带供电,它可以持续给管道加热,是管道内的水温在10℃以上,再加上伴热带外侧的保温,就不会出现因为结冰导致热水机缺水保护。 伴热带要选择带限温器的,保持一定的温度就可以了。    

           

07 膨胀水箱的防冻      

膨胀水箱一般设在屋顶或顶层的设备间内,膨胀水箱外表虽有保温,并设有循环管,但实际使用中,循环管真正能起循环作用的很少,即在冬季存在着膨胀水箱内水长期处于低温环境下,虽保温但仍会被冻,膨胀水箱被冻则起不到膨胀作用,系统内温度升高,则压力增加。     

为了解决这个问题,在施工时可在空调供水总管设一个DN20的接口,装一只阀门适当开启,保证水箱内的水得到循环。若夜间不使用空调,水泵停止前,可将此阀全部打开,使膨胀水箱内的水温升高,可保停泵后很长时间内膨胀水箱不结冰。   

08 消防系统设施

做好消防防冻应对措施(如采暖、加防冻液、管道启用电伴热、提高环境温度等),避免出现消防设备冻裂事件。

在建工程 请务必将管网内水排空,未进水管网先不要供水;

已投入使用工程 ,一是确保玻璃球洒水喷头使用场所的环境温度高于4℃,二是户外管道应有保温措施,防止因管道受冻结冰而使用管道水压急剧上升造成挤爆玻璃球。

a. 室外消火栓 分为地上式和地下式两种,南方多为地上式,北方为了防冻选择地下式。但是,在遇到极寒天气时,地下式消火栓也会发生出水口冻结的现象。解决方法一是在井盖下加保温材料,再一个就是采用带有防冻阀的地下式消火栓。裸露在地上的消火栓、水泵接合器可以采用“穿棉衣”的方式进行防护,室外的消防管道则可以采用外包敷保温棉进行防护。

b. 建筑内消防设施防护措施

对建筑进风的孔、洞、缝隙进行封堵; 出入口设置双道防风门帘、热风幕 夜间开启中央空调循环泵 ,以提高室内温度; 将出入口处的玻璃珠喷头更换为易熔原件喷头 ,降低喷头冻裂几率; 距离出入口较近的室内管道、消火栓栓头 在不影响紧急情况使用的情况下 包敷保温棉进行防护。

附GB50084-2017《自动喷水灭火系统设计规范》对系统选型环境温度的要求

09 一些消防系统设施冻坏的图片

确保消防设施设备安全, 避免不必要的意外发生, 一定要警惕起来, 提前做好保护措施

 
 

版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。  

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

专家热线

返回版块

3779 条内容 · 106 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

采用多联机空调是否需要设置新风系统?

常见设置分体空调机、多联机空调系统的场所,没有考虑设置新风系统,如下图。 部分设计师认为,多联机空调系统不属于集中空调系统,可以不考虑设置新风系统,这种观点是错误的。   1、空调方式的分类中 按照空气处理设备的位置分类,可以分为: (1)集中系统;(2)半集中系统;(3)分散系统。 按照负担室内负荷所用的介质种类分类,可以分为:

回帖成功

经验值 +10