土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 消防设计 | 民用建筑中有哪些设计方法?

消防设计 | 民用建筑中有哪些设计方法?

发布于:2023-12-15 16:22:15 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]

建筑火灾时,烟气是造成人员伤亡的主要原因。烟气缺乏氧气并含有害成分,易造成人员中毒或窒息死亡,同时烟气的遮光作用,还会影响人员的逃生,烟气在建筑内流动,导致火灾蔓延,影响消防的扑救。因此,发生火灾时应对烟气进行控制,创造无烟或低含烟量的竖直和水平疏散通道及安全区域,为人员疏散避难和消防扑救提供条件。特别在高层建筑中,由于疏散通道距离长,人员逃生难度大,在此类建筑中对烟气的控制尤为重要。科学地进行防排烟设计与管理显得尤为重要。

随着建筑行业的发展,我国对建筑防火防烟越发重视,先后制定了《建筑设计防火规范》(简称《建规》)、《高层民用建筑设计防火规范》(简称《高规》)等,由于国家正在制定建筑防排烟的技术规范,现行的《建规》2014版中删减了防排烟的部分内容,现阶段的防排烟设计仍参照《建规》2006版及《高规》2005版中防排烟的规定。

今天抗震支架网小编来聊聊民用建筑中防烟和排烟的设计问题

民用建筑中防烟措施有自然排烟和机械加压送风防烟两种方式。

自然排烟

当上述应设置防烟措施的位置采用可开启外窗自然排烟时,该位置可开启外窗面积应满足以下要求:靠外墙的防烟楼梯间每五层可开启外窗面积之和不小于2平方米,防烟楼梯间前室、消防电梯前室不小于2平方米,合用前室不小于3平方米。

防烟楼梯间采用自然排烟时,开窗面积可在五层内任意调整,不必每层都设有可开启外窗。需要注意,当楼梯间采用剪刀梯,两个梯段五层内的可开启外窗数是不相同的,其中一个五层内有三个可开启外窗,另外一个则只有两个,这时候应分开考虑。

机械加压送风防烟

机械加压送风防烟(简称加压防烟)是用风机把室外空气送入室内,使其保持一定压力或门洞处有一定流速。当上述位置不具备自然排烟条件时,需设置加压防烟措施。另外当防烟楼梯间采用自然排烟,其前室不满足自然排烟条件时,该前室需要采用加压防烟;相反,当防烟楼梯间采用加压防烟时,前室可不设置防烟措施。

图片

防烟设计

1.加压防烟系统风机的压力除计算最不利环路压头损失,还需考虑余压要求,防烟楼梯间余压值为40~50Pa,前室、合用前室、避难层为25~30Pa。

2.防烟楼梯间的送风口应按每2或3层设置一个,对于合用一个风道的剪刀梯需每层布置,采用自垂式或常开百叶风口。前室、合用前室需每层设置,采用常闭电动风口,并设置现场手动开启装置。

3.防烟楼梯间地上、地下部分加压防烟系统宜分开设置,共用一套系统时应叠加风量。

4.加压防烟风管未设置独立风井时,风管应采用耐火极限不小于1h的防火风管。

5.由于设置了加压防烟系统,火灾时,加压防烟区域正压,为了便于开启防火门,余压值不应过大,应设置恰当的超压装置。

排烟设计

根据《建规》规定,民用建筑中,以下场所或部位需设置排烟设施:中庭;长度大于20m的疏散走道;建筑面积大于300平方米且可燃物较多的地上房间;公共建筑中面积大于100m2且经常有人停留的地上房间;设置在一、二、三层面积大于100平方米,或设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;建筑总面积大于200平方米或单个房间面积大于50平方米,且经常有人停留或可燃物较多的地下或半地下建筑、地上无窗房间。

1.排烟口距离防烟分区最远点不得大于30m,因此长度大于60m的内走道应采用机械排烟。

2.排烟风机主风管上应设置与风机联动的防火阀,排烟风管穿越横向防火分区时应设置防火阀,穿越竖向防火分区时在水平管段设置防火阀;排烟系统负责多个防烟分区时,支管上应设置防火阀。防火阀应采用280℃排烟防火阀,并距离防火分隔不大于200mm。

3.排烟系统所有部件均需要采用不燃材料。

4.排烟风机应保证在280℃下能连续运转30min,排烟量应考虑10%~20%漏风量。

就现阶段来看,我国国内建筑防排烟风管类型多使用镀锌钢板风管,但是,种种案例与科研数据显示,钢板风管的耐火性能并不理想,为了改善防火性能,可以将防火材料包覆在钢板风管表面,通过这一方式可以达到1~2h防火性能,这样即可满足防排烟管道设计需求。根据我国《建筑防排烟系统技术要求》的相关规定,为了保障排放管的防火效果,排烟管在穿越防火区域以及排烟管道吊顶时,需要控制好管道耐火极限,一般情况下,耐火极限必须要保持在1h以上;同时,排烟管道应该禁止穿越楼梯间与建筑物的前室,如果穿越出现困难,就需要调整耐火极限,将极限控制在2h以上。

此外,为了防止火灾在建筑物防排烟风管中的蔓延,就需要在建筑物的重点部位设置好排烟防火阀,当然,排烟防火阀的设计不能从根本上解决火势蔓延问题,因此,在应用排烟防火阀时,需要注意到以下几个问题:

第一,如果防火阀关闭时间过早,就会导致建筑物防排烟系统无法实现预期功能,根据相关升温曲线的设计要求,火场烟气温度在五分钟之内,会达到500℃,虽然防烟风区位置的温度相对较低,但是也会达到280℃,此时,防火阀是难以满足系统工作需求的。因此,在设计防火阀时,必须要考虑到建筑物的使用要求与特点,对于建筑物一般部位,使用熔断型排烟防火阀即可,对于建筑物特定部位,就需要使用手动型或者电控型排烟防火阀。

第二,由于现行的标准并未对建筑物防火规范进行确切的规定,因此,很多设计人员也并未按照严格的标准来安装防火阀,为了安装的方便,他们往往统一将防火阀安装到楼板与墙体有一定距离的位置,一般为2~3m。在出现火灾时,如果管道耐火极限无法达到建筑物楼板与墙体要求,在火灾因素的影响下就会出现截面扭曲、变形,甚至坍塌的情况,此时,火势就会沿管道位置蔓延到临近功能分区之中。在该类因素的影响之下,排烟防火阀是很难起到防火作用的。考虑到这一因素,无论是否需要安装防火阀,都必须要满足排烟管道的耐火极限。

抗震支架网总结

防排烟设计是建筑消防设计中较复杂的环节,目前防排烟系统的研究在不断地深入,作为设计人员在充分掌握理解规范要求的同时,也应了解目前防排烟技术的发展情况,在确保工程消防安全的前提下,使建筑防排烟设计更加经济、合理。


  • 放水发电
    放水发电 沙发

    资料还不错,支持与感谢能上传分享宝贵资料

    2023-12-16 14:38:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑方案设计

返回版块

20.77 万条内容 · 271 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中庭建筑防火是如何设计的?

在建筑设计的防火设计问题上,中庭的防火设计一直是一个重点和难点,下面是中庭防火设计的要点解读,仅供朋友们借鉴和参考! 1、中庭的概念:                           建筑中庭是建筑内部贯穿多个楼层的室内空间。中庭的形式多种多样,有的与所贯通的楼层在界面处不连通、有的与所贯通的楼层在界面处连通、有的中庭周围均有楼层、有的只有部分空间与楼层连通。但无论哪种形式的中庭,均会导致火势在其所连通的楼层蔓延。

回帖成功

经验值 +10