土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 三万五的绝缘

三万五的绝缘

发布于:2023-12-13 09:53:13 来自:电气工程/断路器 [复制转发]

绝缘的可靠性取决于电场强度和有无孔隙等缺陷。绝缘件在 40.5kV电压等级的开关设备中十分重要,主要起到支撑、屏蔽、隔离绝缘等功能,由于绝缘件主要目的是使高压三相之间以及与柜体隔离,避免在正常运行或由于老化、污秽等引起的击穿、放电、闪络,引起事故。绝缘件的主要材料有环氧树脂、PU、DMC等,绝缘件的结构设计应考虑工艺性、可使用性,同时避免产生局部放电的可能。


 

局部放电是指在电场作用下发生在绝缘体内局部区域中的放电现象,而绝缘体的整体部分并未发生贯穿性放电,仍然保持绝缘的性能。在交变电场下,电场强度的分布与介质常数成反比。所以,如果在固体介质内含有气泡时,气泡内的电场强度要比周围介质的高,而气泡的击穿强度比固体低得多,故气泡首先放电,而其他介质仍然保持绝缘性能,这就形成了局部放电。


局部放电电离的电子、正负离子在电场的作用下,具有的能量一般都比高聚物的键能大,这些带电质子撞击到气隙壁上,就可能打断绝缘体的化学键;放电点上介质发热可达很高的温度,使绝缘体产生热裂解;局部放电过程中生成的许多活性生成物,而腐蚀绝缘体,使之介电性能劣化,造成绝缘失效,引起故障。


一般说来,局部放电一般发生在绝缘件中金属嵌件、铜母排处,由于存在污物或浇注不充分,在这些地方形成气泡,导致局部放电。对于伞裙的设计要考虑在污秽的情况下使用,沟槽间距过小即使沟槽很深也起不到增加爬距的作用,根据有机绝缘爬电比距 20mm/kV,40.5kV电压等级的开关设备绝缘件爬距要达到 810mm,故在考虑满足爬距的情况下,合理的设计伞裙,才能真正满足绝缘要求。  


40.5kV开关设备的触头盒是重要的一次元件,触头盒的设计即要满足静触头及母线的安装、连接,又要能够承受短路电流,满足绝缘性能要求,典型40.5kV开关柜触头盒形式如表1所示, KYN61-40.5等开关柜采用的触头盒上部、下部与接地安装钢板之间保持较大距离,相间全部是绝缘的,所以绝缘试验有很大裕度;而VH3/KYN58的触头盒由于触臂到触头盒安装板的距离很小,钢板、触头盒和空气的交汇点电场强度很高,就会出现触臂对触头盒安装板的放电现象,加大壁厚也无法满足长期运行后的放电现象;PV-40.5/新ZS3.2等开关柜通过引进先进的技术,采用进口优质绝缘材料,并应用独特的屏蔽和电容均压结构,低介质损耗、低局放性能有效的解决了上述问题,抑制了固体绝缘在交流电场下的热击穿和电化学击穿,大大提高了固体绝缘的电寿命。


表1   不同类型开关柜的触头盒比较



导电回路对绝缘的影响


  复合绝缘条件下气隙中最大电场强度Eqmax与电极间电压U之间的近似关系式如公式1,

 40.5kV开关柜母线布置示意图


  以管型母线和矩形铜排为例按照公式(1)计算,如图2所示铜管外径50mm(r1=25)壁厚5mm,采用3mm(r2=28)的环氧硫化涂敷绝缘,全圆角矩形铜排60mm宽12mm(r1=6)厚,同样3mm(r2=9)厚固体绝缘,电极间电压185kV,绝缘材料相对介电常数是2.9,计算不同相间距P下最大电场强度和电场不均匀系数计算如表2所示,可以看出相同相间距的情况下管型母线电场强度显著低于矩形母线,不均匀电场系数也明显小于矩形母线。


  表2 铜管和铜排电场情况比较


一般来说,空气击穿的安全场强是3000kV/m,矩形母线相间距380mm时,空气净距为320mm,电场强度3048 kV/m ,超过了安全场强,管型母线在300mm相间距时也只有1735 kV/m,远低于3000kV/m的安全场强; 对于电场不均匀系数f,均匀电场f=1; 稍不均匀电场1 极不均匀电场f>4,f越大,说明电场越不均匀,通过表1可以看出矩形母线的电场极不均匀。



母线绝缘  

母线的绝缘主要采用热缩套管、环氧树脂硫化涂敷、环氧浇注等被覆绝缘方式,其中采用热缩套管作为最简单、经济的方式,但热缩套管对弯形母线或形状复杂的母线不便使用,而且热缩套管在收缩过程中易出现薄厚不均的缺点,所以在 40.5kV 电压等级对热缩套管的质量要求很高,采用RAYCHEN 公司的优质热缩套管,同时加强对热缩套管的收缩过程的质量控制,收缩前必须清洁铜排,收缩过程必须均匀,使收缩内部没有空气,壁厚要一致,同时收缩后厚度必须大于 3mm。


环氧硫化涂敷作为 一种新工艺,在国内受到原料、技术、成本、合格率等因素影响,并没有广泛使用,环氧硫化涂敷绝缘具有良好的机械性能和电气性能,可以不受环境影响出现老化现象,影响绝缘。 同时,表面涂敷厚度均匀,可以用于各种形状。 试验表明,两根涂有2mm 厚度环氧树脂材料的铜母排十字交叉净空气距离为 0 的情况下,一根接地,另一根加高电压,可以承受 50kV/1min的工频电压,所以环氧树脂硫化涂敷的绝缘性能是非常好的; 固体绝缘母线通过环氧浇注,如图2所示,整体绝缘强度很高,相间空气净距≥200mm就可以承受40.5kV要求的工频和雷电冲击耐受电压。  

 

图2 环氧树脂浇注主母线  


连接处绝缘  

母线接头绝缘一般采用热缩套、硅橡胶绝缘套或其它阻燃型材料如 EPDM 等制成的绝缘套包裹,环氧浇注也是一种很好的绝缘方法,但由于技术要求较高、需要设备、成本高等原因应用很少,如图3所示,母线接头部分在现场母排连接后浇注,经 24 小时固化后绝缘效果非常好,可以承受 35kV/mm 的电压,该方法也可用于电流互感器及其它联结固定部分绝缘。  


图3 主母线连接的固封绝缘  



在一些不能采用上述被覆绝缘的部位,如接地开关及出线电缆端头位置,一般是采用绝缘隔板形式,按照国家标准规定,40.5kV要求带电体与绝缘隔板之间的空气距离不小于 60mm,且为阻燃材料制成;另外绝缘板安装时应与电力线垂直,同时与地面保持垂直,使其表面不积水分。采用廉价的、质量差的SMC板长期使用会吸潮,应采用GPO-3等耐电弧材料,由于温度不高,采用ABS绝缘压板并经表面绝缘漆处理,可以保证开关柜电场情况下长期运行。


绝缘隔板应布置在两相正中间,或相与地的正中间,绝缘板偏向某一边时,可能造成冲击耐受电压正或负极性的失败。图4所示某型号40.5kV开关柜电缆室,分支母线采用环氧硫化涂敷,分支母线与电流互感器的连接处通过环氧树脂浇注密封,出线电缆采用EPDM模压成型护套。  


图4  40.5kV开关柜电缆室       


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

环境对充气柜影响

高湿度地区 对于高湿度的地区,凝露现象会经常发生,一次回路密封在气箱内不受影响,电缆室、操作机构、二次回路等需要做好防护,还要注意熔断器仓的凝露。 环网柜操作机构、电缆室的凝露经常出现,主要与环网柜的应用场所相关,特别是环网柜户外箱安装在路边,有些甚至安装在下水道的上面,或电缆沟积水,高温时水蒸气上升进入柜内,低温时产生凝露。环网柜安装必须做好电缆密封,保证水蒸气不会从底部进入开关柜,而对于电缆室盖板,机构箱等需要充分考虑通风设计,即底部,顶部需要有通风孔,保证空气在开关柜内部流动,同时避免柜内、国外形成较大的温度差。

回帖成功

经验值 +10