土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 环境对充气柜影响

环境对充气柜影响

发布于:2023-12-11 10:56:11 来自:电气工程/断路器 [复制转发]


高湿度地区

对于高湿度的地区,凝露现象会经常发生,一次回路密封在气箱内不受影响,电缆室、操作机构、二次回路等需要做好防护,还要注意熔断器仓的凝露。


环网柜操作机构、电缆室的凝露经常出现,主要与环网柜的应用场所相关,特别是环网柜户外箱安装在路边,有些甚至安装在下水道的上面,或电缆沟积水,高温时水蒸气上升进入柜内,低温时产生凝露。环网柜安装必须做好电缆密封,保证水蒸气不会从底部进入开关柜,而对于电缆室盖板,机构箱等需要充分考虑通风设计,即底部,顶部需要有通风孔,保证空气在开关柜内部流动,同时避免柜内、国外形成较大的温度差。


熔断器舱也会造成凝露,这与安装时气候条件,使用工况有关。

如澳大利亚某工业用户,环网柜安装在户外箱内,早晨开机工作,晚上关闭电源没有负荷,某日更换熔断器,发现熔断器座严重腐蚀,因为熔断器仓盖与仓体完全密封,满足IP67要求,硅橡胶压缩量保证高压熔断器与柜体之间承受工频耐受电压,不可能潮气进入熔断器仓,让人百思不得其解。


环网柜高压熔丝仓腐蚀

 

考虑到该设备安装在澳大利亚近海区域,且该熔断器为客户自行配置,现场安装,安装季节也是在夏天湿度大,相对湿度下露点如表3

假定安装熔断器时温度是20摄氏度,80%相对湿度,根据表2露点是16.4度,安装过程持续时间长,安装完成熔断器仓密封,此时仓体内部与外界完全隔绝的理想情况下,箱体内部发生凝露的条件,假设熔断器安装时环境温度25度,相对湿度60%,由于绝缘筒内部与外界隔绝,箱体内部初始空气的温湿度为熔断器安装时环境的温湿度,根据下表所示凝露温度是16.7度,由于设备晚上停机,外界环境温度只有5~10度,形成凝露的露点温度始终低于环境温度,熔断器筒内部一定是在筒内部空气温度低的地方,筒内部温度较低的部位是熔断器筒盖的地方,因此熔断器桶盖上的熔断器卡抓达到露点温度,造成凝露,周而复始,造成镀银氧化和熔丝座严重腐蚀。

因此环网柜必须考虑这种应用场合,使高压熔丝仓保持干燥,更换熔丝时需要满足湿度条件,减少暴露时间,必要时用断路器柜取代组合电器柜。


高海拔应用

对于气体绝缘开关柜,由于主带电回路均设置在充气的封闭气箱中,且外连接均采用固体绝缘方式,因此不受大气压力对外绝缘的影响,对于气体绝缘开关柜,需要主要考虑气箱的强度。

在智力等南美国家,海拔一般在3500米左右,对于环网柜SF6紧凑型环网柜来说,海拔的影响主要体现在大气压力的变化,在海拔3500米,大气压力是0.065Mpa,假设充气压力是0.13Mpa绝对压力,在1000米海拔下,气箱内外压力差0.04Mpa,而海拔3000米情况下,内外压力差就达到0.065Mpa,

这种情况下,气箱就会膨胀,严重时会导致气箱破裂,造成漏气等事故。

一般做法是在采用加强型气箱,对压力释放阀、密封圈等结构加强,同时在满足绝缘的情况下,适当降低充气压力。不仅要考虑实际运行的情况,还需要考虑运输过程中是否途经高海拔地区,采用低压力或无压力运输,保证产品的气密性,气箱强度不被破坏。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

500mm宽中置柜

对于通过均匀电场设计,或是有效的复合绝缘设计,可以有效的减少电气间隙,这是经过理论和实践反复认证过的事情,冲击耐压的放电球间距只有几个毫米,承受几千伏的高压没有问题。当然,受到环境的影响,绝缘能力会有所降低,但不能说不对。 ABB推出 的UniGear500,12kV 1250A 31.5kA,500mm宽空气绝缘开关柜,相间距135mm,采用管型母线,静触头与母线一体,减少了连接点,相间母线空气净距100mm,相对地电气间隙也只有95mm,采用正装断路器VD4,采用工程塑料固封极柱,块状触指梅花触头,集成智能在线监测装置;小型化智能化完美结合,圆管形母线载流量大,机械强度高,核心部件高度集中,导电回路距离短,减少电阻发热损失,距离短同样受到环境影响小,绝缘可靠性高。

回帖成功

经验值 +10