土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 关于空气源热泵规范操作的六大要点

关于空气源热泵规范操作的六大要点

发布于:2023-12-12 10:09:12 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
 

连日来,伴随着一波又一波寒潮的持续冲击,各地气温骤降,多地已进入紧锣密鼓的采暖阶段,而在众多采暖方式选择中,空气源热泵供暖因其显著的舒适、节能优势,近年来在南北方市场需求高涨,得到了广泛的应用。为此,本文特聚焦空气源热泵规范操作六大要点展开详细探讨,希望能给大家带来一定帮助。


01

室外机安装位置

由于空气源热泵的工作原理是将室外空气中的低温热源传导至所加热的水中,环境温度越高,制热效果越好,耗能越低。因此室外机的安装位置、周围环境及空气流通情况至关重要,具体应符合以下三点要求:
①确保进风和排风通畅。   主机周围至少留有80厘米的距离,风扇正面最好是2米内无阻挡物,进风气流速度应控制在1.5m/s~2.0m/s范围,排风口的气流速度不应小于7m/s。  
②避免受污浊气流对室外机组的影响。   室外机应避开其他含有热量、腐蚀性物质及油污微粒等的排放气体,如厨房油烟排气和其他室外机的排风等。
③冬季防冻结、积雪,禁止覆盖。   积雪会严重影响室外机的换热效率,冬季应做好防积雪措施,但禁止在外机上覆盖保暖“衣物”,以免阻挡热泵从空气中获取热能和覆盖物被风叶卷入机器。在冻结严重的严寒地区,可采取主机分体式布置,室外侧仅放置换热器和风扇,压缩机、膨胀阀、冷凝器及输配水系统等放置于室内侧。

02

合理调节温度

空气源热泵供暖新用户,在初次开启制热模式时温度不宜设置太高,应按照阶梯式缓慢升温原则,才不致墙面、家具干裂。初次开机可将水温调节至35℃,24小时后调至40℃,48小时后调至45℃,后期可将温度稳定在45℃以内。房间首次制热室内温度上升比较缓慢,最好关闭门窗,耐心等待。  
一般情况下,最适合人体的环境温度是18℃~22℃,因个体差异而有所不同。因此在平时使用空气源热泵供暖时   冬季室内温度宜设定在18~20℃,水温设定38~40℃   夏季制冷时室温宜设定在22~28℃,水温设定14~18℃。
需要注意的是,空气源热泵开机后温度不宜设置太高,其一影响身体健康:经常呆在燥热的房间易导致心慌、胸闷,肺心病等;其二节能性降低:如果室内温度设定过高,会使压缩机超负荷运转,耗能且影响主机的使用寿命。所以用户在开启空气源热泵时,建议先设置比预期温度稍高一点,让室温快速达到预期温度,等到感觉温度适宜时,再将水温调低成合适范围。

03

停用要点

在冬季气温低于-5℃的时候,如果断电时间超过4个小时,很可能导致换热器冻裂。特别是当氟路系统和水路系统同时冻坏时,来电后压缩机重启会把外面水路中的水直接吸进氟系统中,造成整个机组的报废。因此,当需要停用空气源热泵时正确的防冻措施应该是:
   
   
·家中短时间(一周以内)无人时,可将机组温度设成最低或开启防冻保护功能,这时空气源热泵将以最低温度运行。      
·家中长期无人需要切断电源时,可将主机与末端系统的水全部排空、套上防护罩,以防机组冻坏。再运行时,开机前需对系统进行全面检查。    
   
   

04

是否加防冻剂

空气源热泵采暖系统是否有必要添加防冻剂需要看系统所处的整体环境,在北方低温工况下,可以考虑添加相应比例的防冻液,预防管道冷却后结冰造成的管道涨裂和主机损坏;如果是在相对温暖的南方地区,冬季气温大多在零度以上,设备和管道结冰的可能性较小,系统无需添加防冻剂,但可以添加防止水垢生成的保护剂,延缓采暖水的结垢以及热泵系统零部件的腐蚀。  
此外,防冻剂的选择必须重点参考当地最低温度,并根据采暖面积的大小添加相应比例的防冻液。 注意一定不能贪图便宜而使用如甲醇勾兑的防冻液 ,它对管路有腐蚀性,会对阀门、管件、水泵、机组换热器造成较大的伤害。

05

温度不热排查

空气源热泵不热的原因较多,但如果刚安装时温度是正常的(在排除系统水箱、管道间距、管径、管道长度等设计不合理及系统故障问题后),可细分为以下几点常见原因:
①湿房未干,由于墙体较湿,所含水分需要气化而吸收大量的热,因此室温上不去,烤房约需一周的时间。  
②开开停停,室温未达到平衡,即关机,而前期散发的热量也因户间转热被外界所吸收,因此始终达不到要求的温度。  
③地暖(或散热器)管道里面有气阻或脏堵,导致回水不畅影响升温,需进行放气或管道清洗处理。  
④地暖用户地面被榻榻米、地毯、无腿沙发等覆盖,或者散热器上覆盖衣物,导致有效散热面积小,室内温度上不去。

06

如何进行节能

空气源热泵的耗电量受到诸多因素的影响,其中最常见的有用户使用习惯、末端配置与房屋保温性能,可针对性进行规范操作达到节能目的。
①行为节能:   首先,如本文第二点中提到,将冬季水温设置在40℃以内可以有效降低运行能耗。此外,如果白天或某一时间段不需要主机工作,可以把机组设定温度调到最低,保证防冻功能工作即可,这样可以同时解决能源浪费和机组防冻问题。  
②末端配置:   如果室内采用地暖供热,热泵主机的供水温度只需要35℃~45℃;如果室内采用风机盘管供热,热泵主机的供水温度需要40℃~50℃;如果室内采用散热器供热(新型散热器,老式的铸铁散热器无法达到效果),热泵主机的供水温度需要55℃以上。由于出水温度越高,空气源热泵消耗的电能越多,因此搭配地暖作为冬季采暖的末端,相较之下更为节能。  

③建筑保温: 房屋保温性越好,热量损失越小,能耗也会更少。例如室内恒温18℃,在室内固定一个温度计,如果关空气源热泵地暖12小时(白天)后温度计降低1℃~2℃,夜间降低4℃~5℃,说明保温良好,否则很可能有漏风的地方,需要仔细检查,而使用保温性较好的窗帘和窗户材质能起到很好的保温效果,降低采暖热源的能耗。此外,采暖系统还不能频繁开关,不能长时间开门窗换气,更不能给窗户留缝,否则会增大热量的流失。



总结: 规范的操作是避免空气源热泵出现常见故障、发挥空气源热泵最大使用效益的重要前提,用户在使用过程中应牢记在心、加倍重视。同时,暖通企业也应充分发挥专业优势,在为用户提供优质产品和安装技术的同时,及时提醒、规范用户遵守正确操作步骤,进而为用户创造一个温暖、舒适、环保的美好冬日。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 382 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空气源热泵防冻及安全防护指南

据行业相关数据表明, 在过去十年里空气源热泵实现了17.6%复合增速 , 远超其他行业,尤其是在采暖的应用上,无论是南北市场还是国内外市场,均得到 了 高 速 发展。 但与此同时,由于大家对空气源热泵维护知识缺乏一 定的 了解, 一旦出现 故障往往容易不知所措。 为此,本文特针对空气源热泵的防冻及安全防护知识展

回帖成功

经验值 +10