土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电工维修是经验大于技术吗?看完你就知道了

电工维修是经验大于技术吗?看完你就知道了

发布于:2023-12-06 13:23:06 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
导读

     

每次分享电工技术类的文章时,评论区总会出现两派:经验无用派以及经验是王道派,那么经验究竟有没有用呢?不着急讨论,咱先看完这两位电工朋友的工作实记。


0 1
         
第一位电友实记:        

       

我们公司前阵从意大利又买一台比较冷门的设备,但是到厂后控制柜直接没开封,由于厂家人员还没来,关系到责任问题没敢乱拆这是前奏 。


昨天我休假领导打电话说,设备准备运到现场去,等老外来后直接去现场,但是试机发生报警让我急着赶回来,这种设备本来有两台多少有点经验,但是我到设备旁边才发现控制方式截然不同,之前的用的是施耐德的3722 PLC 现在直接用成了TTC控制器,先了解下设备,然后再让把资料拿出来,同时开机看情况,发现送电后直接报警代码 9 代码61,操作面板还不错中文,是ttc48x模块暂停,操作说明拿出来一看,嘿9号直接没有61号处理意见是联系专业技术人员,我去哪里还有专业技术人员 。



由于之前的设备没有相序保护问了下先前人员,问调过相序没,答复 没有 。因为之前的两台设备就没有这个,控制箱元件基本没顾上怎么看 直接看了下图纸,发现有相序继电器窃喜,嘿简单的问题相序反了,安排让换相序通电还是报警,不过发现9号报警没有了只有61号,主液压站可以开启好歹有点成果啊。


但是61号是怎么呢,来吧瞎猫碰死耗子,挨个的保险丝全部都检查一遍,不管什么输入什么输出,反正看见的都量,真心琢磨不出来了,没办法,打电话给当时设备采购的联络人,让和意大利联系,看是什么问题由于时差,马上下班了,看来只有第二天继续弄。


早上看到转来的邮件了,差点哭死,昨天没说清楚啊。原文也放上来吧。


邮件原文

the problem of this alarm is due to a fuse failure.

Please see the Picture 1 in the attached file and verify whether there is tension (voltage) in the connection +2 ( red arrow).
If you don’t find voltage the problem is (picture 2) in the fuses FA2 or FA5.You check both.
Let me know after your check.
Best regards.


保险丝保险丝有这么简单吗?都检查过的啊,不过人家说的2号线咱开始没查,不过在图上看了下 2号线之前的保险我也是查过的,又没办法了。


乱查一阵,没一点发现乱了乱了,新设备系统之前又没接触过,那多人等着折腾怎么办?


琢磨半天,觉得新系统还是不了解,也觉得哪里有点不对,按照控制思路2号线的电源进了控制器,控制器是白色的专用线,但是现实中是黑色的普通控制线,对老外来说没这么随便啊,老外的思路也是怀疑控制器的电源。


既然这样,那就继续琢磨吧,依然没思路啊。副总说:“不行继续拍照片给厂家吧” 也挺为难人的,厂家都没来,再说设备没移交,还是他们负责,大不了就是平板车的运费白给了 。


好吧,我打算把所有的设备状态界面都拍下来给传过去,快门按着突然发现TTC200有信号,TTC30有信号,为什么就TTC48一个信号都没回来呢?莫非ttc48没在控制箱上(最开始怀疑是多个控制器,但是让别人在设备上没找到,但是单个控制器这样控制也不合适啊,原谅我没接触过这种控制,之前两台设备就是PLC整体控制的,惯性思维害死人)


吃完饭,人家货车司机等着呢,咱也就奉献一回加班,掰针脚容易那三根线难处理啊。针退不出来,线没办法做啊,一咬牙硬塞进去,周围用铜丝塞实在,恢复开机,那个提心吊胆 。


听到说没报警信息了,心里终于踏实了,打了个招呼闪人,怎么运输我也懒的过问了,一看时间刚好上班。 



小结:

1、思维固化经验主义偏重,上一台是集中控制,这一台还以为是集中控制 一直把一个控制器当成了全部,弯路走的有点多。


2、专业技能见识太少,这种控制器在工程机械上一直都有,但是一直别说没见过,都没听说过一点都不知道。


3、对设备陌生虽说工作原理了解,但是细节方面一无所知,看着触摸屏各种信息不知道哪些对自己有用,在接手前都不了解,临时才看资料两大本的英文,看的很吃力很吃力。


4、心不踏实,由于设备还没移交,按说由厂家负责,但是由于是相隔太远 远水解不了近渴,导致硬着头皮在弄,思想压力大,有很多时间考虑万一玩脱了怎么交差。


另外说一点,各部门衔接不畅,采购一如既往的没带中文资料,使用部门在搬运时才才封 ,设备资料也是在故障出现后才拿出来,对维修人员算是没出题范围的考试。


0 2
         
第二位电友实记:        

       

一台近20年设备中一台变频器报过电流,告知对方:1、查电机;2、查机械传动;3、换变频器。


反馈回来:本厂电工查电机没问题;本厂保全工查机械没问题;另换一个备品旧变频器故障依旧。


去现场查看,机修说肯定没问题。脱掉变频器输出的电机线(共5根,除UVW线外,有1条黄绿线,还有1根黑线,这2根线原来是同时接到变频器零母线排的)。打开电机端盖,只有4根线,UVW加黄绿线。查电机线UVW对黄绿地线,绝缘正常;测UVW绕组,对称,约为2欧姆。至此,认为电机OK。



另找一个全新变频器(非原型号),重新对接接线端子,设置参数,上电,开车,变频器继续报过电流。看来,不是变频器的问题。


突然想到,电机线中和黄绿线接在一起的那条黑线是什么?问电工,不清楚,但原厂就是这条黑线和黄绿线并接到接地母线排的。查旁边另一套同型设备,证实电工说得正确。


不管怎样,查!用万用表测这个黑线,对黄绿线绝缘,但对电机UVW线500欧姆!对照测量另一套设备的这个黑线,无论是对地或对电机的UVW线,都是绝缘!


问题一目了然:变频器端电机线中的这个黑线,与电机线UVW漏电,导致当将黑线和黄绿线接零线排后,电机UVW线,通过黑线接地了!甩掉这个黑线,上电,运行,OK!


看完以上两个实例,不知道大家心里都有评判了吗?


其实做电工不仅技术要过关,并且该有的项目经验一个也不能少,切不可纸上谈兵也不可埋头莽撞,只有两者结合,工作的道路才会越走越远,越走远开阔!最后祝愿大家都能在行业中升职加薪实现人生抱负  

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

电气工程施工

返回版块

8.81 万条内容 · 500 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

30KW电机晚上对地绝缘为零,白天又正常,这是为什么?

昨晚我值夜班,半夜两点多,操作工联系我说,除尘风机开不起来了。除尘电机是一台 30KW的变频调速电机。 我先去控制室,看变频器报什么故障,变频器液晶显示屏上出现 “14” 报警,变频器不能工作。重新送电后按reset键能复位,再启动时再次报警,查操作手册为接地报警,输出相有接地现象,检查电缆和电动机绝缘。

回帖成功

经验值 +10