土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 30KW电机晚上对地绝缘为零,白天又正常,这是为什么?

30KW电机晚上对地绝缘为零,白天又正常,这是为什么?

发布于:2023-12-06 13:22:06 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]

昨晚我值夜班,半夜两点多,操作工联系我说,除尘风机开不起来了。除尘电机是一台 30KW的变频调速电机。


我先去控制室,看变频器报什么故障,变频器液晶显示屏上出现 “14” 报警,变频器不能工作。重新送电后按reset键能复位,再启动时再次报警,查操作手册为接地报警,输出相有接地现象,检查电缆和电动机绝缘。



然后我去现场查看电机,把电机线拆开,用摇表测量电机对地绝缘为零,初步判断电机烧了。 我们这边环保查的比较严,不开除尘设备不允许生产。由于没有备用电机,生产工只能停产下班。


停机三个多小时以后,我去现场收拾工具,想着再摇一次电机确认一下,完了跟白班交代清楚,结果出乎我的意料, 对地绝缘直接摇起来了 ,我一脸懵逼,整理了一下思绪,仔细的捋捋为什么会出现这种情况,首先排除昨晚我判断错误,昨晚是两人确定的,所以不可能出现那种简单的错误,但是问题是现在对地绝缘又摇起来了。    


以前从来没碰到过这种情况,我个人分析要不就是轴承有问题,电机过热引起的绝缘降低,然后测量绝缘对地直接为零,其他实在想不出为什么会出现这种情况, 电友们帮忙分析分析,为什么会出现这种情况?



电友A: 这种情况我以前遇到过一次,属于 比较少见故障之一 ,除了检修电缆绝缘和各接头是否有接地的情况外,先检查一下电机转动有没有杂音,来判断是否因轴承或转子故障引起的接地;


我遇见的那次故障就是端盖轴承出问题引起的,不过不管什么原因引起的电机对地为零,是指定不能用了(也不敢用了,万一再出问题烧坏了其它东西,丢人就丢大了,不要做没把握的事情),正确做法是,换台新的先不影响生产了,再把旧电机拆下来,仔细检查一下看到底是什么问题。


电友B: 测量电机好坏,万用表测三相电阻是否平衡,注意要拆掉短接片,再遥表测绝缘阻值>1兆欧,可98%判定电机正常!这是标配测量,有电桥测量是高配!先清理接线盒及电机内部灰尘,再遥表测绝缘为0,可断定电机烧毁了!


电友C: 我也碰见过负荷太大,导致电机发烫后跳闸,开始打阻值是接地,结果电机冷了后又正常了,和你这种现象差不多吧!

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.86 万条内容 · 537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

最实用的家装水电定位收藏备用

水电改造有多重要,想必大家都知道。但是在这个过程中有一点大家可能不太清楚,那就是水电定位。 水电定位,就是各进出水点的位置、和开关插座的位置。这个位置如何确定是需要根据自己的生活习惯及来考虑的。

回帖成功

经验值 +10