土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 卫生间渗漏通病治理

卫生间渗漏通病治理

发布于:2023-12-02 08:25:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

卫生间的渗漏多数发生穿楼板或板与墙,板与门洞处,楼板的防水收头未处理好。


一、较新做法


卫生间防水做法.png



二、以下是传统做法

卫生间防水做法2.png

1、穿楼板的管根,按上图处理可防治渗漏:


(1)将结构板预留(砸凿)比管外径大50~60mm(每边有25~30mm的空隙);


(2)将管子安装调整固定;


(3)将管孔支吊模,在板底浇50mm厚细石混凝土;


(4)待细石混凝土认真养护3天后,拆去吊模,在细石混凝土面上填50厚沥青嵌缝膏(务必做到管的四周及混凝土孔壁均满粘嵌缝膏);


(5)在嵌缝膏上用细石混凝土(砂浆)将管根抹成略高于板面10~20mm的斜坡;


(6)将楼板按设计要求做找平层细石混凝土(砂浆)并按要求找坡;


(7)按设计要求做防水层。


2、卫生间地面防水收头处理:

卫生间防水做法3.png


(1)卫生间地面与墙面防水收头处理见下图①节点,防水的收头一定要反在墙上300mm。最后一遍防水涂料未干时,立即在上表面撒干净的干砂;


(2)卫生间地面与走道地面(房间地面)的防水收头处理,见上图②节点。卫生间地面,结构设计就要低50mm左右(需根据面层做法定厚度),待防水、找平、贴地砖等装修做法施工完毕后,应比走道(房间)相邻地面低20-50mm。如结构设计未考虑高低差,则可在卫生间门扇下方加石材门槛等,以保证卫生间地面有水不至于外溢。


卫生间地面的防水在门槛处,必须反出门框外的走道地面上80~100mm,走道(房间)地面的找平层必须比卫生间地面的防水保护层高10~20mm。


举报/反馈


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.83 万条内容 · 1586 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

片石混凝土挡土墙模板施工技术交底

片石混凝土挡土墙模板施工,因上下宽度不一样,加固难度较高,是一项比较考验模板工技术水平的工作。 模板安装 (1)模板安装 ①片石混凝土挡墙模板采用大块模板拼装,安装模板前放出挡墙位置边桩安装模板时要严格按测量放线操作,以保证挡墙的设计形状、几何尺寸及位置准确。 ②模板内表面要平整光洁,接缝严密防止漏浆。 ③挡墙模板安装前,首先在墙体内搭设钢管架,管架垂直墙面,沿墙方向每1.5米断面设置1道,起到内骨架的作用。骨架搭设时,横向钢管安装高度由两侧端头模板平分点挂线控制。

回帖成功

经验值 +10