除了氨氮超标需要严格管控,由于目前污水排放标准趋严,很多污水处理的总氮也管控起来了,所以,今天给大家解读一下常见的氨氮、总氮超标问题。
氨氮为什么超标?
CN比小于3的高氨氮污水,因脱氮工艺要求CN比在4~6,所以需要 投加碳源来提高反硝化的完全性 。投加的碳源是甲醇,因为某些原因甲醇储罐出口阀门脱落, 大量甲醇进入A池,导致曝气池泡沫很多,出水COD,氨氮飙升,系统崩溃。
分析 : 大量碳源进入A池,反硝化利用不了 ,进入曝气池,因为底物充足,异养菌有氧代谢,大量消耗氧气和微量元素,因为硝化细菌是自养菌,代谢能力差,氧气被争夺,形成不了优势菌种,所以硝化反应受限制,氨氮升高。
解决办法:
(1)立即停止进水进行悶爆、内外回流连续开启;
(2)停止压泥保证污泥浓度;
(3)如果有机物已经引起非丝状菌膨胀可以投加PAC来增加污泥絮性、投加消泡剂来消除冲击泡沫。
内回流导致的氨氮超标 有这几方面原因:内回流泵有 电气故障 (现场跳停扔有运行信号)、 机械故障 (叶轮脱落)和 人为原因 (内回流泵未试正反转,现场为反转状态)。
分析: 内回流导致的氨氮超标也可以归到有机物冲击中,因为 没有硝化液的回流,导致A池中只有少量外回流携带的硝态氮,总体成厌氧环境,碳源只会水解酸化而不会完全代谢成二氧化碳逸出 。所以大量有机物进入曝气池,导致了氨氮的升高。
解决办法:
内回流的问题很好发现,可以 通过数据及趋势来判断是否是内回流导致的问题 :初期O池出口硝态氮升高,A池硝态氮降低直至0,pH降低等,所以解决办法分三种情况:
(1)及时发现问题,检修内回流泵就可以了;
(2)内回流已经导致氨氮升高,检修内回流泵,停止或者减少进水进行闷爆;
(3)硝化系统已经崩溃,停止进水悶爆,如果有条件、情况比较紧迫可以投加相似脱氮系统的生化污泥,加快系统恢复。
pH过低导致的氨氮超标有三种情况:
(1) 内回流太大或者内回流处曝气开太大 ,导致携带大量的氧进入A池,破坏缺氧环境,反硝化细菌有氧代谢,部分有机物被有氧代谢掉,严重影响了反硝化的完整性,因为反硝化可以补偿硝化反应代谢掉碱度的一半,所以 因为缺氧环境的破坏导致碱度产生减少,pH降低,低于硝化细菌适宜的pH之后,硝化反应受抑制,氨氮升高 。这种情况可能有些同行会遇到,但是从来没从这方面找原因。
(2) 进水CN比不足 ,原因也是反硝化不完整,产生的碱度少,导致的pH下降。
(3) 进水碱度降低导致的pH连续下降 。
分析: pH降低导致的氨氮超标,实际中发生的概率比较低,因为PH的连续下降是一个过程,一般运营人员在没找到问题的时候就开始加碱去调节pH了。
解决办法:
(1)pH过低这种问题其实很简单,就是发现pH连续下降就要开始投加碱来维持pH,然后再通过分析去查找原因。
(2)如果pH过低已经导致了系统的崩溃,pH在5.8~6时,硝化系统还没有崩溃的情况,首先要把系统的pH补充上来,然后闷爆或者投加同类型的污泥。
高硬度的废水,特别容易结垢,开始曝气使用微孔爆气器,运行一段时间 曝气头就会堵塞,导致DO一直提不上来导致氨氮升高 。
分析: 曝气的作用是充氧和搅拌,曝气头的堵塞造成两种都受到影响,而硝化反应是有氧代谢,需要保证曝气池溶氧适宜的环境下才能正常进行,而DO过低则会导致硝化受阻,氨氮超标。
解决办法:
(1)更换曝气头,如果硬度低操作问题导致的堵塞可以考虑这种方法;
(2)改造成大孔曝气器(氧利用率过低,风机余量大和不差钱的企业可以考虑)或者射流曝气器(只能用监测池出水来进行充当动力流体,尤其是硬度高的污水,切记)。
有两种情况:
(1) 压泥过多 ,导致氨氮升高。
(2) 污泥回流不均衡 ,两侧系统污泥回流相差过大,导致污泥回流少的一侧氨氮升高。
分析: 压泥过多和污泥回流过少都会导致污泥的泥龄降低,因为细菌都有世代期,SRT低于世代期,会导致该细菌无法在系统中聚集,形成不了优势菌种,所以对应的代谢物无法去除。 一般泥龄是细菌世代期的3-4倍 。
解决办法:
(1)减少进水或者闷爆;
(2)投加同类型污泥(一般情况下1,2一块用效果更好);
(3)如果是污泥回流不均衡导致的问题,把问题系列的减少进水或者闷爆、保证正常系列运行的情况下将部分污泥回流到问题系列。
这种情况 一般是工业污水或者有工业污水进入生活污水管网的系统才能遇到 ,之前遇到的情况是上游汽提塔控制温度降低,导致来水氨氮突然升高,脱氮系统崩溃,出水氨氮超标,污水处理现场氨味特别浓(曝气会有部分游离氨逸出)。
分析: 氨氮冲击目前还没有明确的解释,分析是因为水中游离氨(FA)过高导致的,虽然FA(游离氨)对AOB(氨氧化细菌/亚硝酸细菌)影响比较弱,但是当FA(游离氨)浓度在10~150mg/L时就开始对AOB(氨氧化细菌/亚硝酸细菌)产生抑制作用,而游离氨(FA)对NOB(亚硝酸盐氧化细菌/硝酸菌)影响更敏感,游离氨(FA)在0.1~60mg/L时对NOB(亚硝酸盐氧化细菌/硝酸菌)就起到的抑制作用,众所周知, 硝化反应是亚硝酸菌和硝酸菌共同完成的,对亚硝酸菌的抑制直接就可以导致硝化系统的崩溃。
解决办法:
保证pH的情况下,下面三种方法同时进行效果更好更快:
(1)降低系统内氨氮浓度;
(2)投加同类型污泥;
(3)闷爆。
这种情况 多发生在北方无保温或加热的污水处理厂 ,因为 水温低于硝化细菌的适宜温度 ,而且 MLSS没有为了冬季代谢缓慢而提高,导致的氨氮去除率下降。
分析: 细菌对温度的要求比人类低,但是也是有底线的,尤其是自养型的硝化细菌, 工业污水这种情况比较少 ,因为工业生产产生的废水温度不会因为环境温度的变化波动很大,但是生活污水水温基本上是受环境温度来控制的,冬季进水温度很低,尤其是昼夜温差大,往往低于细菌代谢需要的温度,使得细菌休眠,硝化系统异常。
解决办法:
(1)设计阶段把池体做成地埋式的(小型的污水处理比较适合);
(2)提前提高污泥浓度;
(3)进水加热,如果有匀质调节池,可以在池内加热,这样波动比较小,如果是直接进水可以用电加热或者蒸汽换热或混合来提高水温,这个需要比较精确的温控来控制进水温度的波动;
(4)曝气加热,比较小众,目前还没遇到过,其实空气压缩鼓风时温度已经升高了,如果曝气管可以承受,可以考虑加热压缩空气来提高生化池温度。
脱氮选用的工艺是单纯的 曝气池、接触氧化、SBR 等等这些工艺,其实,在保证HRT(水力停留时间)和SRT(泥龄)足够长的情况下,这些工艺是可以脱氨氮的,但是,实际中不经济,也达不到!
解决办法:
(1)延长HRT和SRT,例如改造成MBR提高泥龄等等;
(2)前面增加反硝化池。
总氮为什么会超标?
参考上个单元的氨氮为什么超标?
在 硝化反硝化过程中,去除TN要求的CN比理论为2.86 ,但是 实际运行中CN(COD:TN)比一般控制在4~6 ,缺少碳源,是很多朋友TN不达标的最多的原因之一!
解决办法 :按CN比4~6,投加碳源。
以AO工艺为例, AO工艺的脱氮效率和内回流比成正比 ,根据脱氮效率公式, 内回流比r越大脱氮效率越高 ,有些污水处理内回流泵部分损坏或者选型太小,会导致脱氮效率低!
解决办法: 提高内回流比r在200~400%。
这种情况的出现的标志是, 反硝化池DO大于0.5,破坏了缺氧环境,使兼性异养菌优先利用氧气来代谢,硝态氮无法脱除,整体导致TN的升高 ,反硝化池缺氧环境破坏,后面往往带来的可能是氨氮的超标,原因是硝化细菌无法形成优势菌种,不过曝气池足够大,还是没有问题的!
解决办法:
(1)内回流过大,导致携带DO过多的,调小内回流比或者关小内回流处曝气;
(2)其他问题导致的DO高,例如进水与水面相隔过高,导致跌落充氧,要减少高度差等。
有些含氮有机物,特别是含N杂环, 普通的生化无法破环,导致无法脱除, 这种情况比较少见,主要是某一类废水上,这种情况下主要是工艺选型问题,没有考虑有机氮氨化(有机氮转化成氨氮)的过程。
解决办法:
(1)增加水解酸化的预处理;
(2)水解酸化无法破环的,增加高级氧化预处理。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
水处理
返回版块42.33 万条内容 · 1444 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板不错,学习学习
回复 举报
总结得很好,对于污水处理氨氮和TN控制有很大的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
回复 举报