1室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
2给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。
检验方法:观察和开启阀门、水嘴等放水。
3 生产给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。
检验方法:检查有关部门提供的检测报告。
4室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外)应做防腐处理。埋地管道防腐层材质和结构应符合设计要求。
检验方法:观察或局部解剖检查。
5给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m。?室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5m;交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。
检验方法:尺量检查。
6管道及管件焊接的焊缝表面质量应符合下列要求:
1.焊缝外形尺寸应符合图纸和工艺文件的规定,焊缝高度不得低于母材表面,焊缝与母材应圆滑过渡。
2.焊缝及热影响区表面应无裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷。
检验方法:观察检查。
7给水水平管道应有2‰~5‰的坡度坡向泄水装置。
检验方法:水平尺和尺量检查。
8给水管道和阀门安装的允许偏差应符合表8的规定。
9水表应安装在便于检修、不受曝晒、污染和冻结的地方。安装螺翼式水表,表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段。表外壳距墙表面净距为10~30mm;水表进水口中心标高按设计要求,允许偏差为±10mm。
检验方法:观察和尺量检查。
0人已收藏
0人已打赏
免费11人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.26 万条内容 · 1329 人订阅
阅读下一篇
地下室排水的三种方式你了解吗?哪种方式最适合???解决地下室排水问题的方法有多种,以下提供三种解决方案: ??1.设置集水坑:在地下室角落处设置一个集水坑,将地面上的排水沟槽通向集水坑,集水坑的尺寸根据用水量来定,通常为500毫米乘500毫米乘500毫米。另一种方法是将排水管道直接暗埋,也能实现排水作用。 ??2.使用井+排水形式的泵:通常浴室的排水管都会穿过地下室,污水通过井和泵的组合排到外部,最后进入城市的集中式污水处理厂。 ??3.使用全自动污水提升器:市场上也有全自动的污水处理装置,通过管道将污水全部汇集到箱体内部,到达一定水位自动排走。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句受教了,发现了自己忽略的知识点
回复 举报
学习了给水管道及配件安装质量控制要点,多谢了。
回复 举报