1.编制依据
《建筑工程质量验收统一标准》—GB50300-2013
《混凝土结构工程质量验收规范》—GB50204-2015
《地下防水工程质量验收规范》—GB50208-2011
《建筑工程冬期施工规程》—JGJ104-2011
《高层建筑混凝土结构技术规程》—JGJ3-2010
《块体基础大体积混凝土施工技术规程》—YBJ224-91
《泵送混凝土施工技术规程》—JGJ/T10-2011
《混凝土结构设计规范》—GB50010-2010
2.适用范围
该施工工艺标准适用于建筑工程中大体积混凝土的施工。 不适用于环境温度高于80℃或有侵蚀性介质对混凝土构成危害的大体积混凝土施工。
该施工工艺标准所涉及的大体积混凝土,通常是指混凝土结构物实体最小尺寸等于或大于1m,或预计不采取相应的技术措施降低混凝土温度,会因水泥水化热而导致产生裂缝的混凝土。
该施工工艺标准的内容只设计大体积混凝土施工的特殊要求部分,对混凝土施工中通用的和一般的要求,可参见《混凝土结构施工工艺标准》。
3.安装工艺流程
工艺流程
4.施工方法及技术措施
4.1 施工条件
大体积混凝土的施工方案已编制,按照施工方案所确定的施工工艺流程,流水作业段的划分,浇筑程序与方法,混凝土运输与布料方式、方法以及质量标准,安全施工等,均已进行交底。
混凝土供应已落实,相应的配套设备、计量仪器仪表、所需的各种原材料供应渠道已落实,并已进入现场。
施工道路,施工场地,水、电、照明已布设,施工脚手架、安全防护搭设已完毕。
混凝土输送泵及泵管已布设并试车。
钢筋、模板、预埋件已安装完毕,并完成了各项检验和质量验收,标高线等已检验合格,伸缩缝、沉降缝,后浇带或加强带支挡所需要的准备已完成。
施工所应采取的各项降温、防裂措施已准备到位,测温元件或测温埋管,已备好,并检验合格。
施工所需要的机械设备、仪表、机具、工具等均已备齐。
联络,指挥系统已准备就绪。
专业人员到位。需持证上岗的人员业经培训,证件完备。
与社区、城管、交通、环境监管部门已协调并已办理必要的手续。
4.2 大体积混凝土防裂措施
选用中低热水泥,掺加粉煤灰,掺加高效缓凝型减水剂,均可以延迟水化热释放速度,降低热峰值。
掺入适量的U型混凝土膨胀剂,防止或减少混凝土收缩开裂,并使混凝土致密化,使混凝土抗 渗型提高。在满足混凝土泵送的条件下,尽量选用粒径较大、级配良好的石子;尽量降低砂率,一般宜 控制在42-45%之间。
在基础内预埋冷却水管,通循环低温水降温。
控制混凝土的出机温度和浇筑温度,冬季在不冻结的前提下,采用冷骨料、冷水搅拌混凝土。夏季如当时气温较高,还应对砂石进行保温,砂石料场设简易遮阳装置,必要时向骨料喷冷水。
4.3 大体积混凝土搅拌、运输
混凝土搅拌要按配合比严格计量,要求车车过磅;装料顺序:石子→水泥→砂子;如有添加剂时,应与水泥一并加入;粉沫状的外加剂同水泥一并加入,液体状的与水同时加入。为使混凝土搅拌均匀,搅拌时间不得少于90秒钟,当冬季施工或加有添加剂时,应延长30秒钟。
混凝土自搅拌机卸出后应及时运送到浇筑地点;在运输过程中,要防止混凝土的“离析”, 水泥浆流失、塌落度变化和产生初凝等现象,如有发生应立即报告技术部门采取措施。混凝土从搅拌机 中卸出后到浇筑完毕的延续时间,不超过《规范》规定的时间。混凝土水平运输采用混凝土搅拌罐车或 装载机,垂直运输采用混凝土泵车。
泵送混凝土必须保证混凝土泵能连续工作,如发生故障停歇时间超过45分钟或混凝土已出现 “离析”现象,应立即用压力水或其它方法冲洗净管内残留的混凝土。
4.4 混凝土的场内运输与布料
地泵受料斗必须配备孔径为 50×50mm 的振动筛,以防止个别大颗粒骨料流入泵管,料斗内混凝土上表面距离上口宜为 200mm 左右,以防止泵入空气。
泵送混凝土前,先将受料斗内清水从管道泵出,以湿润和清洁管道,然后压入纯水泥浆或 1:1—1:2 的水泥砂浆滑润管道后再泵入混凝土。
开始压送混凝土时速度宜慢,待混凝土送出管子端部时,速度可逐渐加快,并转入用正常速度进行连续泵送。遇到运转不正常时,可放慢泵送速度,并进行抽吸往复推动数次,以防堵管。
加强对混凝土泵及管道巡回检查,发现声音异常或泵管跳动应及时停泵排除故障。
泵送混凝土浇筑入模时,泵管端部混凝土出口处距模板应大于 500mm,浇筑时端部软管应均匀移动,使每层布料均匀,不至于成堆浇筑。在预留凹坛模板或预埋件处,应沿其四周均匀布料。
泵管向下倾斜输送混凝土时,应在下斜管的下端设置相当于 5 倍落差长度的水平配管,若与上水平线倾斜度大于 7o 时应在斜管上端设置排气活塞。如因施工长度有限,下斜管无法按上述要求长度设置水平配管时,可用弯管或软管代替,但换算长度仍应满足 5 倍落差的要求。只允许使用软管布料,不允许使用振动器推赶混凝土。
沿地面铺管,每节管两端应垫 50×100mm 方木以便拆装。向下倾斜输送时,应搭设宽度不小于 1m 的斜道,上铺脚手板,管两端垫方木支承。泵管不应直接铺设在模板、钢筋上,而应搁置在马凳或临时搭设的架子上。
泵送中途停歇时间不应多于 60min, 如超过 60min 则应清管。
盛夏施工,泵管应覆盖隔热。
4.5 降温管线测温元件测温孔设置
测温点的平面布置原则:
平面形状中心;
中心对应的侧边及容易散发热量的拐角处。
主风向部位。
测温点的竖向布置:
混凝土的养护应采用保温,保湿及缓慢降温的技术措施:
4.6 混凝土浇筑
大体积混凝土的浇筑方法分三种类型:(1)全面分层法(2)分段分层法(3)斜面分层法。
斜面分层法:
分段分层法:
4.7 大体积混凝土振捣和泌水处理
每浇筑一层混凝土都应及时均匀振捣,保证混凝土的密实性。混凝土振捣采用赶浆法,以保证上下层混凝土接茬部位结合良好,防止漏振,确保混凝土密实。振捣上一层时应插入下层约50毫米,以消除两层之间的接槎。平板振动器移动的间距,应能保证振动器的平板覆盖范围,以振实振动部位的周边。
在混凝土初凝之前,适当的时间内给与两次振捣,可以排除混凝土因泌水在粗骨料、水平钢筋下部生成的水分和空隙,提高混凝土与钢筋握裹力。两次振捣时间间隔宜控制在2小时左右。
混凝土应连续浇筑,特殊情况下如需间歇,其间歇时间应尽量缩短,并应在前一层混凝土凝 固以前将下一层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间,按水泥的品种及混凝土的凝固条件而定,一般超过 2小时就应按“施工缝”处理。
施工缝处理: 混凝土的强度不小于1.2Mpa,才能浇筑下层混凝土;在继续浇混凝土之前,应 将界面处的混凝土表面凿毛,剔除浮动石子,并用清水冲洗干净后,再浇一遍高标号水泥砂浆,然后继 续浇筑混凝土且振捣密实,使新老混凝土紧密结合。
混凝土的泌水处理: 斜面分层法浇筑混凝土采用泵送时,在浇筑、振捣过程中,上涌的泌水 和浮浆将顺坡向集中在坡面下,应在侧模适宜部位留设排水孔,使大量泌水顺利排出。采取全面分层法 时,每层浇筑,都须将泌水逐渐往前赶,在模板处开设排水孔使泌水排出或将泌水排至施工缝处,设水泵将水抽走,至整个层次浇筑完。
4.8 混凝土的表面处理
处理程序
表面处理
4.8 混凝土的养护
混凝土侧面钢木模板在任何季节施工均应设保温层。在基坑中采用砖侧模施工时,在混凝土浇筑前宜回填完毕。
混凝土的养护
蓄水养护混凝土:
蓄热法养护混凝土:
混凝土养护期间需进行其他作业时,应掀开保温层,尽快完成作业,随即恢复保温层。
混凝土的养护期限:在满足混凝土温度控制的基础上,混凝土的养护时间自混凝土浇筑开始计算,使用普通硅酸盐水泥不少于 14d,使用其他水泥不少于 21d,炎热天气应适当延长。
养护期内 ( 含撤除保温层后 ) 混凝土表面应始终保持温热潮湿状态 ( 塑料膜内应有凝结水 ), 对掺有膨胀剂的混凝土尤应富水养护,但气温低于 5 ℃时不得浇水养护。
4.10 测温与温控
测温要求
测温延续时间:自混凝土浇筑始至撤保温后为止,同时应不少于 20d 。
测温时间间隔:混凝土浇筑后每日测量不少于4次(早晨、中午、傍晚、半夜),若温度变化异常则须加密时间间隔。
测温点:在混凝土结构内部有代表性的部位部置测温点,测温点布置应在边缘与中间,按十字交叉布置,间距为3-5m,沿浇筑高度应布置在底部中间和表面,测点距离底板四周边缘要大于1米。测温点应在平面图上编号,并在现场挂编号标识。
对测温结果要做出详细记录,并整理绘制温度曲线图。测温者负责对温度变化情况及时反馈,当各种温差达到20 ℃时应预警,达25 ℃时应报警。
测温仪
使用建筑电子测温仪测温时,附着于钢筋上的半导体传感器应与钢筋隔离,保护测温探头的插头不应受污染、受水浸,插入测温仪前应擦拭干净,保持干燥以防短路。也可事先埋管,管内插入可周转使用的传感器测温。
当采用其他测温仪时应按产品说明书操作。
温度控制
混凝土内部温差 ( 中心与表面以下 100mm 处 ) 不大于 20 ℃。
混凝土表面温度 ( 表面以下 100mm) 与混凝土表面外 50mm 处的温度差不大于 25 ℃。
混凝土降温速度不大于 1.5 ℃ /d。
撤除保温层时混凝土表面与大气温差不大于 20 ℃。
当实测温度不符合上述规定时则应及时调整保温层或采取其他措施使其满足温度及温差的规定。
4.11 拆模
有基坑的混凝土结构,拆除侧模后宜尽快回慎,否则,若在养护期内,应与面层同样予以养护。
其他要求可详见模板工程。
4.12 施工缝、后浇带与加强带
大体积混凝土施工,除预留后浇带尽可能不再设施工缝,遇有特殊情况必须设施工缝时,应按后浇缝处理。
施工缝、后浇带与加强带均应用钢板网或钢丝网支挡。如支模时,在后浇混凝土之前应凿毛清洗。
后浇缝使用的遇水膨胀止水条,必须具有缓涨性能,7d 膨胀率不应大于最终膨胀率的 60% 。
膨胀止水条应安放牢固,自粘型止水条也应使用间隔为 500mm 的水泥钉固定。
后浇带和施工缝在混凝土浇筑前应清除杂物、润湿,水平缝刷净浆后再铺 10—20mm 厚的 1:1 水泥砂浆或涂刷界面剂,并随即浇筑混凝土。
后浇缝与加强带混凝土的膨胀率应高于本体混凝土的膨胀率 0.02% 以上或按设计或产品说明书确定。
4.13 冬期施工
冬期浇筑的混凝土掺负温复合外加剂时,应根据温度情况的不同,使用不同的负温外加剂。且在使用前必须经专门试验及有关单位技术鉴定。冬期施工前应制定冬期施工方案,对原材料的加热、 搅拌、运输、浇筑和养护等进行热工计算,并应据此施工。
混凝土在浇筑前,应清除模板和钢筋上的冰雪、污垢。运输和浇筑混凝土用的容器应有保温 措施。运输浇筑过程中,温度应符合热工计算所确定的数据、如不符时,应采取措施进行调整。采用加 热养护时,混凝土养护前的温度不得低于2℃。
整体式结构加热养护时,浇筑程序和施工缝位置,应能防止发生较大的温度应力,如加热温 度超过40℃时,应征求设计单位意见后确定。混凝土升、降温度不得超过规范规定。
混凝土试块除正常规定组数制作外,还应增设二组与结构同条件养护,一组用以检验混凝土 受冻前的强度,另一组用以检验转入常温养护28d 的强度。
5.质量控制要点
负责大体积混凝土施工的单位,应具备完善的质量保证体系,有健全的施工管理制度,能够对施工过程实施严格的质量控制。
对大体积混凝土应编制适用的和经过优化的施工技术方案,对大体积混凝土的施工工艺、质量控制、验收标准以及防止产生有害裂纹的技术措施等做出明确规定,并对施工操作人员实施详细的技术交底。
参与施工管理和施工操作的人员,其资质和能力必须满足如下要求:
施工管理人员,包括:专业技术工程师、QC工程师,必须具备相应的资质证书;
混凝土工和钢筋工,应在本岗位工作三年以上,并参加过重要混凝土结构的施工,有较丰富的实际操作经验;
参加闪光焊、电渣焊或电弧焊的焊工,必须具备相应的合格焊工资质证书;
混凝土试验员,应在本岗位工作三年以上,具备混凝土成型、养护的专业知识,并持有混凝土试验员(或取样员)合格证。
对进入现场的施工机械设备、计量检测设备和检验试验设备,必须满足如下的要求:
进入现场的施工机械设备、计量检测设备和检验试验设备,必须具备所要求的设备能力和完好程度。
施工机械设备必须具有“完好设备”标识、有适用的操作规程、有设备运行记录和维护保养记录,设备操作人员有合格的机械设备操作资格证。
实行多班作业的机械设备,应执行交接班制度,认真填写交接班记录;接班人员经检查确认无误后,方可进行工作。
所使用的计量检测设备都应按规定的检定周期进行检定,有检定证书和检定合格的有效标识。
加强工艺纪律,进行严格、有效的质量控制
必须严格执行大体积混凝土施工的技术方案和相应的规范标准,严格按照规定的施工方法和质量控制要求组织施工,并对施工过程和产品实施严格、有效的监视、测量和检验试验。
对大体积混凝土的施工,宜使用正规商品混凝土搅拌站提供的商品混凝土,使用混凝土搅拌运输车运送,每罐商品混凝土进入现场,都要做塌落度检验,并对混凝土质量进行验收。
负责对混凝土试件进行检验试验的化验室必须具备省一级资质。
采取有效的技术措施,减少大体积混凝土内外温差,防止混凝土表面开裂。应做到:混凝土降温速度不大于1.5℃/d。混凝土的内外部温差不大于20℃。混凝土表面温度与混凝土表面外50mm处的温差不大于25℃,撤除保温层时混凝土表面与大气温差不大于20℃。
保证混凝土施工有适宜的作业环境,包括:温度、湿度和环境的文明程度,其所规定的施工作业环境必须符合标准规范要求,能确保混凝土的施工作业正常进行。
0人已收藏
0人已打赏
免费5人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.2 万条内容 · 2154 人订阅
阅读下一篇
装配式之痛---叠合板发展装配式建筑是建造方式的重大变革,是建筑行业推进供给侧结构性改革和新型城镇化发展的重要举措。 发展装配式的初衷是节约资源能源、减少施工污染、提升劳动生产效率和质量安全水平,促进建筑业与信息化工业化深度融合、培育新产业新动能、推动化解过剩产能。但欲符合初衷,前提是建筑需要经过系统化、标准化、产业化,没有这前提只谈“装配”,简直是天方夜谈。 今天就拿一简单构件来聊聊现状的装配式吧。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发