按照《建筑电气与智能化通用规范》7.1.8 条,
1、如果条件不满足3m范围设护栏,利用钢柱作引下线怎么用绝缘套管防接触电压?
2、外露专设引下线的断接卡如何考虑防止接触电压?设在2.7m以上?
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(1 )
用绝缘套管,再用金属铁皮蒙一层
用绝缘套管,再用金属铁皮蒙一层后,在 断接卡 位置,设置一个可开启的小窗口
主题
回复
粉丝
防雷减灾
8.7 万条内容 · 230 人订阅
阅读下一篇
一、静地电板如何一步步施工? 地面防静电地板施工工艺图如下: 对于静电地板的详细安装,一直是很多朋友的难点,问的各种问题比较多,刚好有朋友给我们投稿,详细静电地板项目的安装实例,
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳1、如果条件不满足3m范围设护栏,利用钢柱作引下线怎么用绝缘套管防接触电压?
用绝缘套管,再用金属铁皮蒙一层
2、外露专设引下线的断接卡如何考虑防止接触电压?设在2.7m以上?
用绝缘套管,再用金属铁皮蒙一层后,在 断接卡 位置,设置一个可开启的小窗口