一、静地电板如何一步步施工?

地面防静电地板施工工艺图如下:



对于静电地板的详细安装,一直是很多朋友的难点,问的各种问题比较多,刚好有朋友给我们投稿,详细静电地板项目的安装实例, 下面我们就以项目案例来一步步了解静电地板如何安装。

在做地面之前,先把空凋的下水做好。

准备要使用的的全钢防静电地板。地板是导电的,地板中含有导电纤维。

防静电地板的正面。  一般它的上表面粘贴高耐磨防静电HPL贴面、PVC导静电地砖或其它面层覆盖物。

地板的正反两面。

地板中间的内腔填充发泡水泥。主要为了增强地板的强度。

地板要承受机器、蓄电池等压力,压力非常大。同时还要考虑地板的导电性。

桁梁。装修预算时,一般说防静电地板还包括辅料。即含地板、桁梁、支架等。

要连接成稳固的整体的地板支承系统,主要靠桁梁和支架。  


支架及桁梁连接成的支承系统

静电铜皮,简称铜带。 

十字部分要和支架相连。然后整个 铜带、支架、地板 ,要构成一个完整的导电体。

最后通过接地,让地板产生的静电直接进入大地,从而使地板没有了静电离子,起到了防静电的作用。


先贴铜带。

贴好的铜带。


 在铜带上面装支架,连成一个导电体,地板支撑脚直接安装在50*0.1紫铜片上方。

支架,自身高度可调的。

 安装支架。 

 支架和铜带一定要连接在一起。

把支架整个连接完以后,安装活动地板。地板是要靠“吸”的。

地板是否平,靠这个蓝色的水平仪进行测试;移动地板靠吸盘;调整支架的高度靠扳手。

 如果地板装的不平,可调整支架。

可调整多个支架。

 一直在调整。

支架、地板、铜带构成一个大导体,再接地。

地板就是这样一块一块铺上去的。  

先铺好中间的,然后再铺边角。 

对于边角,就要一点一点地量,再切割,再铺。相当于定制。

一点一点地量。 

切割地板。 