“短柱” 应该是每个结构师时刻挂在嘴边的结构术语了,但是“短柱”在各规范中并没有一个明确的定义,我们通过梳理《混凝土结构设计规范》GB50010-2010、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010,规范对框架柱截面尺寸和配筋率的要求是以 “剪跨比 λ ” 为依据的。
应该说 《抗规》 6.2.9条条文说明对 “剪跨比 λ ” 阐述更加准确,以框柱反弯点的高度比柱子截面高度来计算。
但是大家一点要注意的是, Hn/(2h 0 ) 应用的前提条件是“框架柱的反弯点是在层高范围内”
然而在实际工作中,有很多结构工程师,不加辨别的统统按 柱净高与2倍柱截面高度之比来计算 ,从而以点带面,造成对规范条文的曲解,反应到工程图纸设计上,也偏离的条文要求
很多工程按公式“ λ =M/Vh0 ”来计算剪跨比, λ 值远大于2,均可按普通框架柱的要求进行设计。