檐口出现了红线标注方向得开裂,请问是否是设计钢筋太少的原因
0人已收藏
0人已打赏
1人已点赞
分享
全部回复(3 )
不是受力方向,而且12@150已经够大了。应该是别的原因
查一下板顶筋的位置是否准确,以前碰到类似的,主要问题就是把板顶筋放到板中间了,施工人员觉得这个位置板厚,板筋的位置就没严格按照要求设置