土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调电子膨胀阀、四通阀、电磁阀常见故障

空调电子膨胀阀、四通阀、电磁阀常见故障

发布于:2023-11-24 10:32:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

一、四通阀

四通阀是冷暖型空调外机的一个主要部件,也叫换向阀,主要起着换向的作用。那么如何判断四通阀的好坏?



串气诊断方法—“摸”:无论是制冷还是制热模式,串气就是该冷的吸气管不冷,该热的排气管不热。可用温度测试仪器进行吸气(额定制冷模式下5~15℃)、排气(额定制冷模式下60~90℃)的温差;如果误差不明显表明四通阀串气,若没有测温仪器,可以用手“摸”的方法来判别。


卡死诊断方法—“听”:在工作的时候,轻轻转动线圈,听是否有“吱吱”电磁噪声表明电磁线圈基本没有问题,如果换向时没有明显的换向吸合“啵啵“声,表明四通阀可能卡死。可以小木棒轻轻敲打,观察是否可以恢复。



线圈诊断方法—“测”:通常四通阀的电磁线圈供电电压都是交流220V电源,可以先测量线圈两端电压是否正常,再用万用表电磁线圈的阻值是否正常。



案例:某品牌空调制冷或制热时四通阀不换向,导致制冷或制热效果不好。用手感觉四通阀各管温度时,下面三个管温度差别不大。


原因分析:

  • 阀块卡死,阀块加工精度不够;阀体内有异物等。

  • 线圈短路,四通阀线圈或引线断开。

  • 基板小良,外机基板无220V输出。

  • 毛细管堵塞。


二、电子膨胀阀

电子膨胀阀:是一种可按预设程序进入制冷装置的制冷剂流量的节流元件,相对于传统的节流元件(毛细管、热力膨胀阀),电子膨胀阀调节范围更大、动作迅速灵敏、调节精密、稳定可靠。



正常的电子膨胀阀:在插电后有“咯嗒”的响声。若没有响声,或在制冷时膨胀阀在压缩机工作后便开始结霜,则应检测其线圈及供电是否正常(12V脉冲电)。若电压正常,则说明电脑板正常,若此时膨胀阀内无声音,则是膨胀阀不良,这时先测量电子膨胀阀线圈直流电阻,若正常,则可能是阀体内脏堵,可用高压气体进行吹洗。


另外,在断电时电子膨胀阀应复位,这时可通过听声音或感觉是否振动来判定阀针是否有问题。在关机状态下,阀芯一般处在最大开度,此时断开线圈引线,然后开机运行,如果此时制冷剂无法通过,可以判定阀针卡死。正常情况下,用手摸电子膨胀阀的两端,进口处是温的,出口处是凉的。


案例:内机不开机出现蒸发器结霜(同一系统中其他内机制冷运行),拆开内机面 板,听蒸发器上有明显流水声音,用手摸汽管和液管有温差,给内机断电再上电,听到电子膨胀阀线圈复位的声音,内机制冷开机,制冷正常,判定内机电子膨胀阀关闭 不严,有漏汽。



三、电磁阀

电磁阀是冷库、空调、热水机等制冷设备里面非常重要的零部件,电磁阀在制冷系统当中起的作用主要是控制流体的通断,常见的故障是打不开或者关不死,那么电磁阀常见的故障有哪些呢?


电磁阀没有上电:电磁阀没有上电会导致系统管路完全卡死,流体无法通过。如何检查电磁阀有没有上电方法非常简单,可使用钳流表检查,如果系统没有电流,以及电源线看是否通电。



电磁阀线圈烧毁:当电磁阀的线圈烧毁,电磁阀里面的弹簧无法吸合,也会导致系统无法通路,检查方法也比较简单,可通过万用表的欧姆档检查电磁阀的阻值,如果为零或者无穷大则电磁阀线圈烧毁,还有一种方法通过螺丝刀检查阀体是否有磁吸力,如果通电后没有磁吸力则线圈可能已经烧毁。更换时只需要更换线圈,无需更换阀体。


电磁阀弹簧卡死:电磁阀里面的弹簧一般是不锈钢材料制作,但是该材料在长期使用之后也会问题,一旦生锈,最终可能会引起弹簧卡死之后,管路系统关闭不严密。


如果是冷库电磁阀在停机的时电磁阀关不严密,很有可能造成压缩机再次启动时液击。如果是热水机,管路系统关闭不严密,可能导致水箱可能会溢水等现象。当电磁阀出现此故障之后,可以只需要更换阀芯即可,阀体无需更换。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调各类系统常见问题和故障解决方法

表1柜式风机盘管和组合式空调机组常见问题和故障的分析和解决方法 部件 问题和故障 原因分析

回帖成功

经验值 +10