土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防喷淋喷头颜色的温度

消防喷淋喷头颜色的温度

发布于:2023-11-23 11:44:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

消防喷淋系统中,喷头颜色及对应温度是多少?

工作原理是什么?


橙色57℃、红色68℃、黄色79℃、绿色93℃、蓝色141℃、紫色182℃、黑色

227℃,其中红色喷头是最常用的。


工作原理:

1、闭式消防喷淋系统:

当火灾发生,喷头达到其工作温度后,镀铬融化,管内的水在屋顶消防水箱(平时蓄

满水)的作用下喷出。此时湿式报警阀会自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压

力开关有根信号线和消防泵连锁,泵就自动启动了。然后喷淋泵将水池内的水通过管道提

供到管网,整个消防系统就开始工作了。


2、开式消防喷淋系统:

系统装有烟感或温度报警器,对烟气或温度进行检测,达到一定程度,探头会自动报

警,经主机确认后反馈到声光报警工作,通过声音或闪烁灯光提醒人们。同时联动排烟风

机开始排烟,并打开雨淋阀的电磁阀,在联动喷淋泵,开式喷头直接喷水。

  • 放水发电
    放水发电 沙发

    这份资料非常不错,支持与感谢能上传分享

    2023-11-24 02:55:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自动喷淋系统的计算

 自动喷淋灭火系统的基本数据 (1)喷头的选择 《自动喷洒灭火系统设计规范》,闭式湿式自动喷水灭火系统适用范围:因管网及喷头中充水,故适用于环境温度为4~700C之间的建筑物内,所以选用闭式湿式喷头。 (2) 由于该建筑为中度危险等级,喷头总数大于800 个,故需进行分区,地下一层至五层为低区,六至二十七层为高区。本系统设置7个报警阀,每个报阀组控制的最不利喷头处,都设末端试水装置,每层最不利喷头处均设直径为25mm的试水阀。每个报警阀部位都设有排水装置,其排水管径为试水阀直径的2倍,取50mm。