自动喷淋灭火系统的基本数据
(1)喷头的选择 《自动喷洒灭火系统设计规范》,闭式湿式自动喷水灭火系统适用范围:因管网及喷头中充水,故适用于环境温度为4~700C之间的建筑物内,所以选用闭式湿式喷头。
(2) 由于该建筑为中度危险等级,喷头总数大于800 个,故需进行分区,地下一层至五层为低区,六至二十七层为高区。本系统设置7个报警阀,每个报阀组控制的最不利喷头处,都设末端试水装置,每层最不利喷头处均设直径为25mm的试水阀。每个报警阀部位都设有排水装置,其排水管径为试水阀直径的2倍,取50mm。
(3)查高规,自动喷水灭火系统的基本设计数据见下表:
喷头的布置
根据建筑物结构与性质,本设计采用作用温度为68℃闭式吊顶型玻璃球喷头,喷头采用2.5m×3.0m和2.7m×3.0m矩形布置,使保护范围无空白点。
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 720 人订阅
阅读下一篇
喷淋设计流程计算原理方法1.作用面积,喷规2.1.6以及5.0.1,也就是整个喷淋系统在一次火灾中所考虑的最大保护面积,火灾总 时从建筑某一点开始的,不论这个建筑规模多大,设计计算只考虑这某一点附近的160平米,当然这一 点可能是建筑中的任何一点160平方是个例子,严重危险级是260,及其他一些 2.喷水强度,这个不用太多描述,喷淋的设计流量的基本计算就是基于5.0.1作用面积与喷水强度进行的 以地下室为例,中危2,喷水强度8,作用面积160,那么理论设计流量就是160*8/60=21.333L/s。还
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳这份资料非常不错,支持与感谢能上传分享
回复 举报