土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 三相三线漏电断路器能不能代替单相漏电保护器?

三相三线漏电断路器能不能代替单相漏电保护器?

发布于:2023-11-23 09:45:23 来自:电气工程/断路器 [复制转发]

3P漏电断路器不可以代替单相漏电断路器,但是3P N的可以代替单相漏电断路器。


先说3P N的漏电断路器

下面是我拍了一张断路器的照片

(由于没找到3P漏电断路器,所以就拍了几张3P N的断路器。其实原理一样的)

我们可以看到,在漏电断路器的右侧是有电路图的。从这个电路图就可以看出该漏电断路器是否能当单相漏电断路器使用。

电路图分析

现在就以这个漏电断路器为例来分析一下。把电路图放大,如下:

从电路图可知:三相火线分别从1、3、5、N端子进,通过断路器再穿过零序互感器,最后从2、4、6、N端子出。

当线路正常时,三相和零线电流矢量之和等于零,零序互感器无法感应出电流,脱扣器不工作。

当漏电断路器后端发生漏电,那么通过零序互感器电流矢量之和不等于零,零序互感器就会感应出电流信号,电流信号再经放大电路放大。当不平衡电流超过脱扣阈值,就会驱动脱扣线圈让断路器脱扣跳闸。

在整个工作过程中,信号放大电路是需要电源供电的。如果信号放大电路没有电源供电就无法工作,就算发生漏电也不会跳闸。所以, 三相漏电断路器能不能代替单相漏电保护器关键点就是看漏电断路器上端接线能否给信号放大电路提供合适的工作电压。

在这个漏电断路器的原理图上,我们很清楚的可以看到信号放大电路是由1、3、5、N四条线供电。所以在当单相漏电断路器使用时,只要接1、3、5任意一根线和零线就可以啦。

再说3P的漏电断路器

3P漏电断路器和3P N一样,只是没有零线而已。

从图片可以看出,信号放大电路电源是从第一个和第二个火线取电。由于两个火线之间的电压为380V,所以信号放大电路的额定电压为380V。

如果把3P漏电断路器当单相漏电断路器使用,假设第一二个端子分别接零火线,由于零火线电压只有220V,无法以驱动额定电压380V的信号放大电路。当设备发生漏电时,漏电断路器无法实现漏电保护。

总结

三相三线漏电断路器能不能当单相漏电断路器使用,需要结合漏电断路器上的原理图来分析。当信号放大电路和 脱扣器线圈 能正常供电,那就能代替使用。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 放水发电
    放水发电 沙发

    这份资料非常不错,支持与感谢能上传分享

    2023-11-25 15:35:25

    回复 举报
    赞同0
  • tumux_70293
    tumux_70293 板凳
    根据中国建筑行业现行规范JGJ/T16-2016《建筑电气设计规范》的相关规定,漏电保护装置可选用漏电保护器或漏电保护断路器,但其额定电压和额定电流应符合设计要求,并建议采用分体式漏电保护器。关于三相三线漏电断路器是否能代替单相漏电保护器,需要结合具体设计要求,根据规范设定的安全措施和电气设计原则进行判断。如果三相三线漏电断路器符合设计要求,而且能够满足电气安全性能的要求,那么可以代替单相漏电保护器。但具体实施需要在设计过程中考虑到电气回路的三相不平衡、漏电流检测以及保护装置的选择等问题,以确保电气安全性能的有效性。
    2023-11-23 11:00:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 352 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器连接母排问题

求大佬给个思路 开关柜断路器三个输入端连接母排,每个输入端连接两个母排,问题就是向下接的母排必须叠在一起还是可以分开

回帖成功

经验值 +10