土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 小区配电室到各楼派接室的路由问题。。

小区配电室到各楼派接室的路由问题。。

发布于:2008-04-16 14:04:16 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
请教大家。
最近作个小区,北京的项目,小区的10KV/0.4V的小区配电室就设在小区中心车库边,和车库(车库和几个楼的B2连通)相连。
我觉得施工方便,就把各楼的配电通过小区车库走桥架到这几个楼的B2,然后再到B1的派接室。
但是听人说,小区到各楼派接室的电缆 北京供电局 规定不得在小区车库中这样走桥架,难道我非要修改出RC150车库,埋到各楼的派接室吗?

请教大家 北京供电局 是否真有这样的规定? 如果有的话,依据是什么(不是问规范上的依据,而是问这样规定的出发点。。。主要是想不通。)?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • luozi8250
    luozi8250 沙发
    高压 最好不要考虑车库 除非甲方关系硬
    2008-08-21 08:25:21

    回复 举报
    赞同0
  • luozi8250
    luozi8250 板凳
    可以从车库走,但是供电局要求:不能走桥架 必须走地面线槽(理由是维修方便)

    所以,有2个问题你要注意:
    1:线槽的宽度要先估算一下
    2:路由要和建筑协商,躲开 排水沟 车道 。从车位上过的话 走两头
    2008-08-21 08:24:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政公用工程

返回版块

3.11 万条内容 · 175 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电力电缆穿管

电力电缆在穿管埋地时,按排管规范要求最小90mm,我只穿一根5*16电力电缆,用50mm的可以吗?穿越距离都在300~500米间只在100米处设置手孔作为拉线用可以吗?还有一个问题有那条具体的规范要求同一电缆不可在钢管和塑料管中交替的穿.

回帖成功

经验值 +10