土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷却塔设计选型的估算方法

冷却塔设计选型的估算方法

发布于:2023-11-17 14:00:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]


1 、确定流体排热总量Q,Kw/h;
2、确定冷却塔希望达到的进出水温度差Δt,即T1-T2。在空调工程中,吸收式冷机一般取Δt=8℃;压缩式制冷剂一般取取Δt=5℃。
3、按下列公式计算冷却水量:名义水量=3.6×Q×K/(C×Δt)m 3 /h
注:K吸收式取3.0;压缩式取1.56;C水的比热4.19KJ/(㎏℃)。
4、根据当地的气象条件,当湿球温度小于27℃时,可不加设计富余量。
例:为一制冷量为1160KW/H的溴化锂制冷机配冷却塔,要求入制冷剂冷却水温度不高于32℃,安装现场大气湿球温度为28℃。
取K=3,C=4.19Kj/kg,Δt=8℃;
那么名义水量=3.6×1160×3/(4.19×8)=373m 3 /h;
冷却塔的型号为375或者400m 3 /h,温差为40-32=8℃;
除外,冷却塔的选型受环境条件制约因素较多。特别在置放在层间冷却塔,应当注意进、排风区间,是选型计算需要考虑的重要因素。如示例:
冷却塔放于层间,运行时冷却塔进/排风大致可分为6个区间(图中箭头表示风向,其长度表示风量大小);
它们分别是:
a区—冷却塔在A轴方向的主要进风面,该处装有1250mm高百叶3层。
b1/b2—冷却塔入风回流区,在这两个区很可能出现负压;回流在b2区会较多出现。
c区—冷却塔高速排风区。
d区—冷却塔在1/A轴方向通风区,该区为负压区,风速较a区高,且以乱流出现居多。
e区—热风扩散区;冷却塔排风经过一段距离(冷却塔排风口到建筑顶部百叶约4000mm)后,动压明显下降,静压上升,该区属正压区,其间大部分热风经建筑顶部百叶排入大气,少部分弥散后排风受阻会滞留一段时间,但于上下(e区~b区)空间随机存在着压差,使得部分e区弥散的热风回流。

  • 放水发电
    放水发电 沙发

    这份资料非常不错,支持与感谢能上传分享

    2023-11-18 12:01:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷设备三相电机星三角减压启动怎么接线?

由于电机直接启动,会造成电电网的不稳定。所以在制冷系统中,大功率的电机大都不采用直接启动的方式。制冷系统大功率电机接线要注意,因为接错之后危害也是较大的,轻则损坏设备,重则可能造成人员伤亡,所以接线一定要注意方法。 我们 拆掉电机接线盖,取下电机接线端子上的短接片。

回帖成功

经验值 +10