土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷设备三相电机星三角减压启动怎么接线?

制冷设备三相电机星三角减压启动怎么接线?

发布于:2023-11-16 14:06:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

由于电机直接启动,会造成电电网的不稳定。所以在制冷系统中,大功率的电机大都不采用直接启动的方式。制冷系统大功率电机接线要注意,因为接错之后危害也是较大的,轻则损坏设备,重则可能造成人员伤亡,所以接线一定要注意方法。



我们 拆掉电机接线盖,取下电机接线端子上的短接片。



这里为了方便观察,把六根线全部拆下,U1、V1、W1、;U2、V2、W2六根线中分出同名端。



U2、V2、W2接线顺序如果是黄、绿、红 则U1、V1、W1接线顺序为红、黄、绿。



同时配电柜这边接触器下面也用同样的方法接线,顺序为黄、绿、红;红、黄、绿。切记不要接错,否则可能造成空开或接触器烧坏。



接好之后用万用表量下两两之间是否短路,以及各火 线是否对地短路,这一步不能少。



推上电源,开启设备。



观察电机转动方向时候为正转,若为反转则需断下电源,任意 调整大空开下的 两根线。



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

螺杆机冷水组维修九大案例解析

案例一、排气温度低,油位保护     现象:开机约1~2分钟或2~3分钟后,既出现油位保护,机组报警停机;油位保护时压缩机油视镜中确实看不到油;机组排气温度始终上不来,只有40℃左右。

回帖成功

经验值 +10