土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆机冷水组维修九大案例解析

螺杆机冷水组维修九大案例解析

发布于:2023-11-16 14:03:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

案例一、排气温度低,油位保护    

现象:开机约1~2分钟或2~3分钟后,既出现油位保护,机组报警停机;油位保护时压缩机油视镜中确实看不到油;机组排气温度始终上不来,只有40℃左右。



分析:开机前油加热器未加热到8H以上,使得压缩机中的油全部累积在蒸发器中,导致蒸发器换热效果差,吸气容易带液,所以每次开机排气温度低,排气温度低又影响油分离器的分离效果,最终引起压缩机缺油保护。另外还需要检查否漏油。


处理:把系统中的冷媒和油全部放回收或放出来,然后按照出厂程序重新灌注冷媒,添加润滑油;机组运行正常。

机组油位保护的原因主要有:

1、漏油。现象: 开机,停机时不见油位。

2、油位开关损坏。现象:开机,停机时油位满,出现油位保护;

3、油内溶入太多冷媒。现象:开机时油位满,开机后不见油位。长期停机后,或长期断电,电加热时间不够。


案例二、安全阀冲开

现象:水冷螺杆机组安全阀冲开。

分析:在触摸屏上出现了多次的水流开关保护。初步判断为冷却水泵突然停机,高压升高,超过安全阀的开启压力。

处理:更换安全阀,重新加罐冷媒,开机后,参数基本正常,但高压较高,冷却水流量偏小。也是造成此次安全阀冲开的原因。


机组安全阀冲开有两种情况:

1、蒸发器安全阀冲开。一般发生在机组停机状态下:

  • 机组运输过程中,在太阳下暴晒;

  • 机组安装在楼顶,没有任何遮阴的措施。

  • 安全阀长时间不进行检测或更新。

原因:在这种情况下,冷媒压力超过了蒸发器安全阀的开启压力。安全阀开启。


2、冷凝器安全阀冲开:

  • 发生在机组开机状态下:由于突发原因造成高压迅速升高。

  • 冷却水泵断电;

  • 冷却塔风机断电;

  • 冷却水系统脏堵。

原因:在这种情况下,冷媒压力将突然升高,高压保护来不及动作,或者动作了,高压已经超过了安全阀的开启压力

特别注意:机组安全阀冲开后,由于冷媒的大量泄漏,可能引起蒸发器铜管冻裂。发生进水事故。安全阀属于安全装置,按要求每年都必须对安全阀进行检测。


案例三、机组不能加载

现象:机组运行中无法加载,始终维持在50%运行,冷冻水温无法降低.,

分析:发现机组高压达到17kG以上。按机组的控制,此时为了防止高压继续升高。机组主动卸载,从电磁阀的信号来看,也是正常。冷却水温差达到10℃以上。冷却水泵流量小。

处理:更换水泵。机组运行正常



压缩机不加载的原因较多,有机组主动卸载,有压缩机本身的原因。高压卸载问题较为常见,主要是机组冷凝压力高。另外还需要注意压缩机油路堵塞。


案例四、机组不能加载

现象:主要有两种情况

  • 机组在启动3分钟内出现高压保护;

  • 机组在运行过程中出现高压保护;

原因:原因较多,需要一一清查,但发现最多的原因还是水系统的问题:

  • 冷却塔脏,换热器铜管结垢。

  • 冷却塔能力小。

  • 水流量小;

  • 机组位于楼顶最高点,水管无法排空。

  • 机组电子膨胀阀卡死;

  • 维修机组,冲灌冷媒时抽真空时间短。



注意:结垢后,对换热器性能影响非常大,很难用通泡的方法来清洗污垢,需要采用药水。


案例五、机组低压保护

现象:主要有两种情况:

  • 机组在启动3分钟内出现低压保护;

  • 机组在运行过程中出现低压保护;


原因:原因较多,需要一一清查,但目前发现最多的原因还是水系统的问题:

  • 换热器铜管结垢。

  • 机组位于楼顶最高点,水管无法排空。

  • 水流量小;

  • 机组电子膨胀阀卡死;

  • 冷媒泄漏。

开机加冷媒的方法是非常错误的。冲灌冷媒时,往往是先加一部分。加不进去后,采用开机的方式加冷媒。在排放冷媒,加罐冷媒时,都必须将冷冻水泵开启,否则可能造成壳管冻坏。


案例六、机组高低压差保护

现象:机组在启动过程中出现高低压差保护

主要原因:

  • 冷却水水温过低。18℃以下;

  • 水源热泵开机时,水源侧温度低,末端侧温度高。两种情况都不利于压差的建立。

处理方法:在开机时关小机组水流量。


案例七、压缩机不能正常开启

现象:机组停机后,再次开起来时,压缩机在星型启动时声音不正常, 电机转动不顺畅。待压缩机星三角切换瞬间,主板电源失电复位,恢复到关机状态。

分析:压缩机为星--三角启动,星型启动时,机组电脑降到304V,电压太低,导致压缩机转矩不够,压缩机无法顺畅运转,待星--三角切换时会有一个很大的冲击电流,致使机组电压瞬间跌落到206V,机组主控制器复位停机,无法启动。


案例八、逆向保护

现象:压缩机启动时,电源空开跳闸。经查,压缩机已经对地短路,判断压缩机已经烧毁。到现场了解故障过程如下:压缩机启动方式为分线圈启动,由于此机组控制分线圈启动的接触器损坏其中一个(共有两个接触器),压缩机一直处于部分绕组工作状态,相当于小电机带大负荷,电机发热严重,机组内置保护(经现场查看故障记录,机组最少出现十多次内置保护,可判断为用户在机组保护后又复位开机)。

处理:更换交流接触器,工作正常。

逆缺相保护的主要原因有:接线缺相,端子松脱;保护模块坏;交流接触器卡死。


案例九、开水泵后冷凝器内突然出现大量液体

现象:水泵通水后,冷凝器内突然如雨下。

主要原因:

  • 这是正常的现象,并不是机组壳管漏了。

  • 机组置于温度高的地下室,冷媒温度高,水泵通水后,水温较低。

  • 冷凝器里的气态冷媒冷凝下来

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

翅片换热器到底有什么特点?影响参数是什么?

本文利用翅片应用的环境,按照管内与管外;液体之间换热、液体与气体之间换热、气体与气体之间换热等方面对翅片进行分类,并详细阐述各种翅片的特点。

回帖成功

经验值 +10