土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空调水系统试验压力要求

空调水系统试验压力要求

发布于:2023-11-16 15:22:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

空调水系统试验压力要求

GB50243-2016:通风与空调工程施工质量验收规范中:

9.2.3、管道系统安装完毕,外观检查合格后,应按设计要求进行水压试验。当设计无要求时,应符合下列规定:

1、冷(热)水、冷却水与蓄能(冷、热)系统的试验压力,当工作压力小于或等于1.0MPa时,应为1.5倍工作压力,最低不应小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时,应为工作压力加0.5MPa。

2、系统最低点压力升至试验压力后,应稳压10min.压力下降不应得大于0.02MPa,然后应将系统压力降至工作压力,外观检查无渗漏为合格。对于大型、高层建筑等垂直位差较大的冷(热)水冷却水管道系统,当采用分区分层试压时,在该部位的试验压力下,应稳压10min,压力不得下降,再将系统压力降至该部位的工作压力,在60min内压力不得下降外观检查无渗漏为合格。

3、各类耐压塑料管的强度试验压力(冷水)应为1.5倍工作压力,且不应小于0.9MPa;严密性试验压力应为1.15倍的设计工作压力。


  • 放水发电
    放水发电 沙发

    这份资料还不错,感谢能上传分享出来给大家学习参考。

    2023-11-17 12:16:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地暖不热的原因与解决办法

采暖季的进度条已经拉进了一小半,任凭室外北风呼呼,滴水成冰,但有采暖的用户却享受着“我自温暖如春,无惧室外寒风”的惬意温暖。   凭借舒适稳定等优势,地暖系统在用户中广受欢迎,但不少用户却为地暖不热或地暖达不到理想温度而苦恼。地暖不热或温度不达标,究竟是为什么呢?别急,答案就在这里。   一、地暖管道堵塞   地暖管道堵塞一般分为空气堵塞,即气堵和由于地暖长期未清洗导致的杂质堵塞两种,需分情况看待。

回帖成功

经验值 +10