空调水系统试验压力要求
GB50243-2016:通风与空调工程施工质量验收规范中:
9.2.3、管道系统安装完毕,外观检查合格后,应按设计要求进行水压试验。当设计无要求时,应符合下列规定:
1、冷(热)水、冷却水与蓄能(冷、热)系统的试验压力,当工作压力小于或等于1.0MPa时,应为1.5倍工作压力,最低不应小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时,应为工作压力加0.5MPa。
2、系统最低点压力升至试验压力后,应稳压10min.压力下降不应得大于0.02MPa,然后应将系统压力降至工作压力,外观检查无渗漏为合格。对于大型、高层建筑等垂直位差较大的冷(热)水冷却水管道系统,当采用分区分层试压时,在该部位的试验压力下,应稳压10min,压力不得下降,再将系统压力降至该部位的工作压力,在60min内压力不得下降外观检查无渗漏为合格。
3、各类耐压塑料管的强度试验压力(冷水)应为1.5倍工作压力,且不应小于0.9MPa;严密性试验压力应为1.15倍的设计工作压力。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 574 人订阅
阅读下一篇
地暖不热的原因与解决办法采暖季的进度条已经拉进了一小半,任凭室外北风呼呼,滴水成冰,但有采暖的用户却享受着“我自温暖如春,无惧室外寒风”的惬意温暖。 凭借舒适稳定等优势,地暖系统在用户中广受欢迎,但不少用户却为地暖不热或地暖达不到理想温度而苦恼。地暖不热或温度不达标,究竟是为什么呢?别急,答案就在这里。 一、地暖管道堵塞 地暖管道堵塞一般分为空气堵塞,即气堵和由于地暖长期未清洗导致的杂质堵塞两种,需分情况看待。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳这份资料还不错,感谢能上传分享出来给大家学习参考。
回复 举报