土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调系统监控基础知识

空调系统监控基础知识

发布于:2023-11-16 14:03:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]


1. 新风加回风的监控

为了节约能源,一般采用新风加回风的空调系统。因此就要增加新风、回风空气的温度、湿度监测点,来控制新风和回风的量。为了使送入房间的空气能够满足要求,在送风管道上设置各种监测点,调节送进房间空气的参数。为了与消防系统配合,在火灾情况下能够自动排烟,同时在无火灾正常情况下为净化空气,增加空气的流动,也需要排风。为了控制排风量,需要设置监测点。

新风加回风的监控功能包括:

(1)回风温度监控:回风通道的温度传感器T2实测回风温度,信号送入DDC中与回风温度设定值进行比较,进行控制。由DDC输出信号控制表冷器上的调节阀TV1的阀门开度,用以调节冷水的流量,使回风温度控制在设定的范围内,温度设定值也可随室外的温度变化而调整,使室内外温差不致过大。

(2)回风湿度监控:由回风通道的湿度传感器H2实测回风通道的湿度信号,送入DDC中,与湿度设定值进行比较,进行控制。由DDC输出信号控制调节阀TV1的开度,控制表冷器冷却水流量;或由DDC输出信号控制调节阀TV2的开度,控制表冷器冷却水流量,两种方法均控制回风湿度保持一定。

(3)监控新风/回风比例:通过新风通道中的温度、湿度传感器T1、H1和回风通道中的温度、湿度传感器T2、H2,实测新风、回风温度和湿度。信号送入DDC中,按照预先设定的新风/回风比例,DDC输出信号,控制新风电动门FV1和回风电动门FV2的开度。

(4)调节排风/回风比例:通过回风管道中的温度、湿度传感器T2、H2,实测回风温度和湿度。信号送入DDC中,按照实际需要的回风温度、湿度,DDC输出信号,控制排风电动门FV3的开度。

当发生火灾时,新风、回风系统立即关闭,开启阀门FV3,排出烟气。

2. 制冷系统的监控

图示为制冷系统监控原理图。该系统采用DDC控制器进行控制。冷水机组一台,冷冻水泵和冷却水泵均为一用一备,冷却塔台数与冷冻水泵相对应。

制冷系统监测主要监测冷水机组、冷冻水系统和冷却水系统。通过这三组监控,以确保冷水机组有足够的冷却水通过,冷却塔风机、冷却水泵安全正常运行,并根据实际冷负荷调整冷却水运行工况,保证足够的冷冻水流量。

(1)冷冻水供水/回水温度监测 通过供水总管上的温度传感器T1检测冷冻水供水温度,检测的信号送入DDC(24)中,通过回水总管上的温度传感器T2检测冷冻水回水温度,检测信号也送入DDC(30)中。

(2)冷冻水供水流量监控:通过供水总管上的流量传感器F检测冷冻水流量,送入DDC(31)中。

(3)冷水机组开启台数控制  将上述三种信号送入DDC中,计算出实际的空调冷负荷,再根据实际冷负荷及压差旁通阀V的开度调整冷水机组投入台数与相应的循环水泵投入台数,从而达到最佳节能效果。

(4)水流检测、水泵控制:冷冻水泵、冷却水泵启动后,通过水流开关FS检测水流状态,其信号送入DDC(9、14、29)中,根据水流状态由DDC发出信号,通过电动阀调节水流。如果流量太小,甚至断流,把信号送入DDC,则系统自动报警,DDC送出信号自动停止相应冷水机组运行。当某台水泵出现故障时,信号送入DDC,DDC发出信号控制备用水泵自动投入运行。

(5)冷却水水温检测:利用温度传感器检测冷却塔出水温度,检测信号送入DDC,实时控制冷却塔风机的转速。

(6)工作状态、报警显示与打印:包括工作参数、设备状态及报警显示,如冷水机组启/停状态、故障显示;冷冻水供/回水温度检测;冷却水供水温度监测;冷冻水流量;冷负荷;冷冻水泵与冷却水泵启/停状态、故障显示;冷却塔风机启/停状态、故障显示等信息分别送入DDC中,并与监控中心进行信息交换。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 804 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风机盘管空调器

                       风机盘管是中央空调理想的末端产品,风机盘管广泛应用于宾馆、办公楼、医院、商住、科研机构。风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内, 使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求。

回帖成功

经验值 +10