土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 流量系数K=115的喷头,短立管管径必须采用DN32的吗?

流量系数K=115的喷头,短立管管径必须采用DN32的吗?

发布于:2023-11-15 13:52:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
【问】:

流量系数K=115的喷头,短立管管径必须采用DN32的吗?

图片

【解答】:

关于这个问题,普遍的设计均为:当喷淋头流量系数K=115时,短立管管径均设计为DN32。查阅相关规范、图集等,并未得到流量系数K=115与短立管管径DN32的水力计算关系。资深消防专家刘植蓬老师对该问题的解读如下:

《喷规》8.0.10规定: 短立管及末端试水装置的连接管,其管径不应小于25mm。目的是为控制小管径管道的水头损失和防止杂物堵塞管道,本条提出短立管及末端试水装置的连接管的最小管径不小于25mm的规定(条文说明)。说明采用DN25短立管,满足规范要求。

大部分喷头公称直径为DN20,DN20喷头配置DN25 短立管为常规配置。但是,当采用大流量喷头时,如净空高度12m、储物高10m的仓库及类似场所采用早期抑制快速响应喷头,选用K=202,喷头最低工作压力0.5MPa,其流量最小为7.5L/S,采用DN25短立管,设计流速13m/s,是否就不可行呢?

首先,《喷规》9.2.1 管道内的水流速度宜采用经济流速,必要时可超过5m/s,但不应大于10m/s。是从经济上提供建议流速范围,不是技术问题,几十厘米长的管道,压力损失、造价可忽略,只要系统方案设计是最经济的即可。

其次,喷淋系统中大量存在流速超过10m/s,甚至超过20m/s的管道、局部空间,如节流管、减压孔板、喷头、阀门等。《喷规》9.3.2允许节流管最大流速20m/s,几十公分长的短立管流速13m/s,有什么关系呢,只要计算流量、扬程满足要求,系统方案总体最优最经济即可。

最关键的问题是,由于喷头敷设标高的限制,很多情况下,不能使用大管径短立管,否则管件太大无法实现控制标高的目标,如上述例子,若采用DN65短立管,喷头不能满足距离天花板<360mm的要求,见下图(选自某项目,如有异议请及时通知撤销本图): 

图片


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

喷淋管是否必须要硬管连接?

题述: 常规我们见到的是这样?的喷淋管连接方式 连接流程:入户支管镀锌钢管连接分支管→悬臂连接末端镀锌钢管→最后螺纹连接喷淋头。 ? 那么 真的就是我们常规所看到的那样,喷淋头就只能硬管连接? 本文就“喷淋头就只能硬管连接?”这个疑问观点,从以下几个方面进行对比、分析,看看结果如何。 1、喷淋管连接规范要求; 2、是否有新型连接方式; 3、常规连接方式与新型连接方式对比;

回帖成功

经验值 +10