土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 梁格喷头布置方法

梁格喷头布置方法

发布于:2023-11-15 11:39:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

A.做法

梁按墙考虑,基本就是  2400~3600    喷头间距   最不利:距墙 最小300  最大1800

弊端:喷头太密,如图:  

B.4-2-4布置法

如图,

弊端:喷头距梁距离可能不满足规范表7.2.1要求

C.菱形布置法

弊端:有盲区,两个对角区域

D.梁下布置法

弊端:不合理,除非是地下室做吊顶,但地下室一般不做吊顶


欢迎大家讨论!

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自动喷水灭火系统喷头布置不符合规范要求问题解析

1.问题描述 1)喷头布置未考虑梁等障碍物的影响,导致布水不均匀或存在盲区;【图示1】 2)喷头溅水盘与梁、顶板或通风管道底面的垂直距离不符合规范要求;【图示2】 3)喷头与被保护对象的水平距离,或喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不符合要求。 【图示3】 2.规范要求 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2017)有关规定: 7.1.6 除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外,直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm~150mm,并应符合下列规定:

回帖成功

经验值 +10