土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷水灭火系统喷头布置不符合规范要求问题解析

自动喷水灭火系统喷头布置不符合规范要求问题解析

发布于:2023-11-15 11:34:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

1.问题描述

1)喷头布置未考虑梁等障碍物的影响,导致布水不均匀或存在盲区;【图示1】

2)喷头溅水盘与梁、顶板或通风管道底面的垂直距离不符合规范要求;【图示2】

3)喷头与被保护对象的水平距离,或喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不符合要求。 【图示3】

2.规范要求

《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2017)有关规定:

7.1.6 除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外,直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm~150mm,并应符合下列规定:

1 、当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为25mm~100mm。

2 、当在梁间布置洒水喷头时,洒水喷头与梁的距离应符合本规范第7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。梁间布置的洒水喷头,溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合本规范第7.2.1条的规定时,应在梁底面的下方增设洒水喷头。

3、 密肋梁板下方的洒水喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离应为25mm~100mm。

4 、无吊顶的梁间洒水喷头布置可采用不等距方式,但喷水强度仍应符合本规范表5.0.1、表5.0.2和表5.0.4-1~表5.0.4-5的要求。【图示4】

7.1.7 除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外,直立型、下垂型早期抑制快速响应喷头、特殊应用喷头和家用喷头溅水盘与顶板的距离应符合表7.1.7的规定。【图示5】

表7.1.7

7.1.8 图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离不应小于0.30m,喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于表7.1.8的规定。【图示6】

表7.1.8

7.2.1 直立型、下垂型喷头与梁、通风管道等障碍物的距离宜符合表7.2.1的规定。【图示5】

表7.2.1

应对措施:

闭式洒水喷头是自动喷水灭火系统的关键组件,受火灾热气流加热开放后喷水并启动系统。 能否合理地布置喷头,将决定喷头能否及时动作和按规定强度喷水。 限定喷头溅水盘与顶板的距离,目的是使喷头热敏元件处于“易于接触热气流”的最佳位置。

溅水盘距离顶板太近不易安装维护,且洒水易受影响;太远则升温较慢,甚至不能接触到热烟气流,使喷头不能及时开放。另外,各种障碍物对喷水形成的阻挡,将削弱系统的灭火能力。根据喷头洒水不留空白点的原则,要求对因遮挡而形成空白点的部位增设喷头。 自动喷水灭火系统的设计和施工时,喷头布置宜遵循如下原则:

1)将喷头布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流的部位,有利于喷头热敏元件的及时受热;

2)使喷头的洒水能够均匀分布。当喷头附近有不可避免的障碍物时,应按规范要求布置喷头或者增设喷头,补偿因喷头的洒水受阻而不能到位灭火的水量。

3.图示说明

1)错误做法

图示1 自动喷水灭火系统喷头布置错误做法


图示2 自动喷水灭火系统喷头布置错误做法

图示3 自动喷水灭火系统喷头布置错误做法

2)正确做法

图示4 自动喷水灭火系统喷头布置正确做法

图示5 自动喷水灭火系统喷头布置正确做法

图示5 自动喷水灭火系统喷头布置正确做法

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

喷淋系统安装时当喷头位置有梁、风管等障碍物怎么处理?

规范规定: 根据以上规定本人优化如下图: 根据上图:            1、喷头距离梁或障碍物在300内梁大于150时喷头与梁底平齐。这是因为规范规定喷头与顶板的距离为75-150,而安装时考虑到材料节省多选择为150,因此梁大于150的安装与梁底平齐,当然,所有的梁在150内时不做考虑,喷头距顶板150安装没问题。

回帖成功

经验值 +10