土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 低压无功补偿容量的两种计算方法(附:补偿容量计算表)

低压无功补偿容量的两种计算方法(附:补偿容量计算表)

发布于:2023-11-15 09:25:15 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]


在电力系统中,无功补偿是一种非常重要的技术手段,它可以提高电力系统的功率因数,减少损耗,提高供电质量。而无功补偿容量的计算则是无功补偿装置设计的基础。低压无功补偿容量的计算是无功补偿装置设计的基础。在实际应用中,可以根据具体情况选择不同的方法来计算无功补偿容量。同时,还需要注意设备的选择和安装维护等问题,确保无功补偿装置能够正常运行并发挥其作用。下面本文将介绍两种常用的低压无功补偿容量的计算方法。希望能给广大电气人员一些参考。

▌01给功率因数低的用户计算无功补偿计算

计算无功补偿装置的容量,通常需要3个技术参数才能计算;

㈠、没有加装无功补偿装之前的功率因数;

用“cosφ1”表示

㈡、希望将提高到多大的功率因数;

用“cosφ2”表示

专变

用“P”表示

计算公式

公式中:

P: 实际 的有功功率;

Q1: 没有加装 无功补偿之前的无功功率;

Q2:并联无功补偿 运行之后 的无功功率

Qj: 需要补偿 的无功功率;

案例:

假设某专变用户的变压器容量是630KVA,功率因数每个月均为0.6左右,导致该用户的力率调整电费被考核,现需要将功率因数提高到0.9左右,需要配置多大的无功补偿装置?

目前市场上的无功补偿装置容量规格有100、134、150、167、200、234、250、267、300、334、350、367、400、434、450、467、500、534、550、567、600等几种,因此加装 334kvar 自动投切装置比较合理。

▌02 对新增客户配置无功补偿装置计算

对于新增加的负荷,简单来讲是不知道没有无功装置时的功率因数,通常来讲用情况一的方法是没有办法计算的,因为缺少一个已知参数。因此,这就需要我们引入一个经验值。

对于专变用户而言,供电局一般规定功率因数达到0.9才不被考核,而同一台630kW的变压器,用户的实际负荷不同,配置的无功补偿装置也是不一样的。通常情况下,我们取变压器容量的30-40%。

案例:

假设某新增加专变用户的变压器容量是630kVA,需要配置多大的无功补偿装置?

如果电机负载比重不大

Q=S×30%=630(kVA)×30%=189kvar

加装 200kvar 自动投切装置比较合理

如果电机负载比重较大

Q=S×40%=630(kVA)×40%=252kvar

加装 250kvar 自动投切装置比较合理

以上为个人肤浅的介绍,基本是按照低压侧补偿的方式。 实际无功补偿装置的配置与计算较为复杂,负荷性质千千万万,不能一概而论。 精确的配置需要详细计算每个单体负载的利用率并推出理论功率因数才能计算。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

电气资料库

返回版块

70.09 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

漏电开关LN到底代表着什么呢?

漏电开关LN代表的是电路中的火线和零线。 在电路中,电流需要流经线路中的导线来传输电能。通常,电路中有一个导线携带电流的载体,这个导线被称为火线,通常标记为L。另一个导线则用于提供回路和平衡电压,被称为零线,通常标记为N。 漏电保护开关是一种专门用于检测漏电电流的保护装置。当电路中的电流发生泄漏时,漏电保护开关会迅速切断电路,避免电流通过人体引起触电事故。为了正确地安装漏电保护开关,接线需要根据标识进行。

回帖成功

经验值 +10