土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 多联机VS风管机到底有那些区别!

多联机VS风管机到底有那些区别!

发布于:2023-11-14 15:30:14 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]


1、什么是风管机?

风管机俗称“一拖一”, 由一台室外机和一台室内机组成,是普通家用分体式空调的升级版。室外机和普通空调一样,室内机则改成了中央空调的薄型风管式内机,安装于吊顶内,装修更美观,价格和安装费与柜机差别无几。   风管机,比传统挂机好看,比1拖多的中央空调(多联机)便宜,比空调柜机省空间。


2、什么是多联机空调?

多联机和风管机都属于中央空调,其室内机在外观上区别不大,都是隐藏在吊顶里,但风管机的出风口一般来说略小于多联机。多联机和风管机大的区别在于室外机的数量。 多联机是一台室外机连接多个室内机,俗称一拖多。风管机则是一台外机带一台内机,俗称一拖一。

全房风管机的造价比全房多联机的造价要便宜30%左右 ,但多联机能比风管机节约较多的室外机面积,噪音低、温控精度高,温度恒定,且直流变频技术的多联机相对更节省能耗(这里建立的更省电,是在同时打开多个房间的风管机对比多联机时,只打开一个房间的空调,肯定还是风管机省电)


3、多联机和风管机如何选择

风管机是一个主机带一个室内机,一拖一的形式,后期使用故障维修相对方便,价格相对便宜, 但多个房间同时安装,需要占多个空调机位。中央空调是一拖多,一个主机拖多个内机的形式,只需要一个室外机位,后期维护复杂些(对于外机机位有限的,只能选择安装多联机)。

在中央空调多联机和风管机之间选择时,多考虑下自己家的常住人口以及生活习惯,还有房间的实际情况。 如果家庭户型面积大,房间数量多,建议选择中央空调一拖多的形式 ,可节省室外机的安装位置,让建筑外观看起来更好; 如果属于普通的小户型,预算有限但想要享受中央空调的舒适感, 或者是空调使用频率不高的大面积住房, 可考虑风管机。

4、多联机和风管机比较

①出风效果对比:

风管机: 送风效果好,冷量分配均匀。
多联机: 送风效果好,冷量分配均匀,温差控制更精准。

②噪音对比:

两者 是内机暗装,有减震作用,噪音小。

风管机: 一般 在30分贝左右。

多联机: 一般在20分贝左右。

③进场时间对比:

者都只能装修时安装(最好在水电进场时同步安装),且在吊顶前完成内机、管道安装。 但多联机有分支管,安装相对比较复杂。

④价格对比:多联机和风管机 价格

风管机: 比普通空调贵10-20%左右。

多联机: 价格较风管机贵20%左右,比普通空调贵30-40%左右。


耗电情况对比

风管机: 常用风管机的能效比是2.6-2.8之间,风管机大部分是定频压缩机,也有变频压缩机,但是一般不比多联机省电。

多联机: 常用多联机的能效比是3.6-7.2之间,多联机压缩机是变频的,更节能。 在同等情况下,多联机会比风管机省电30%。

5、吊顶方式比较
相对来说,风管机吊顶方式更灵活。

现在一般房屋层高都在2.65-2.7米,减去20cm风机、5cm吊顶、4cm地板,很多人会误认为没办法做吊顶安装中央空调了。事实上, 中央空调的吊顶可以采取多样的形式,风管机还可采用局部边吊,既能保证中央空调制冷效果,同时还能提升整体装修美观度。
 
 
    机的安装位置比较小巧灵活,有多重出风和回风的方式。  
如果层高不是很高,     吊顶空间较小打算做局部吊顶的,可采用侧送下回的方式,既节约空间,又简洁大方;
如果吊顶空间足够层高较高的房间,可采用下送下回的方式,保证制热的最佳效果;
如果吊顶空间较大,可采用侧送后回的方式,不但美观,而且进一步减小噪音;
如果没有吊顶,还想用暗藏机,可利用合适的吊顶空间做侧送侧回的方式。

6、 硬装之前需要做哪些准备?
中央空调安装是要在装修之前进行的,因为空调的室内机和管线都是在吊顶之内的。     装修完毕如果想要安装中央空调的话,就只能先破坏装修,安装机器后再恢复装修。     所以说在在硬装之前就得为家用中央空调预留管线位置、并注意与装潢和水电的配合。
那么硬装之前,我们需要做哪些准备呢?
① 协调装修和中央空调安装的时间。最好就是中央空调与水电同时施工,这样工人们协调起来会更方便。

② 放置中央空调外机的位置要选好,室外机安放位置一定要通风好、朝向好,如果通风不好,会影响制冷效率,还要注意离卧室远一些,避免噪音的干扰。

③打电话约方案设计师来你家勘察,空调设计师、装潢设计师以及你本人三方沟通具体安装事宜,设计出一个舒适度和美观度都满意的方案。



7、  安装时都有哪些注意事项?
都说中央空调3分产品,7分安装,不是耸人听闻,安装真的很重要! 一到夏季空调的使用高峰期,不少家庭都出现了空调漏水的情况。 你以为是长期没清理排水管或是空调自身的产品问题? 其实不然,空调安装不当也会引起漏水问题! 所以中央空调安装这件“小事”你可别“小瞧”了!

安装虽然需要专业人员,但作为用户的你一定要能识别出来安装后的效果是不是百分百达标,所以以下几点,你可要记好咯!空调安装结束后,你需要进行一次隐蔽工程验收,需要检查的有室内机、送风箱、回风箱和风管的安装情况及保温情况,尤其注意这几点



① 中央空调的安装是否影响吊顶高度;
② 制冷剂铜管的布线情况是否影响装潢施工,检查铜管及其分支组件的保温情况;
③ 冷凝水排管的布线情况,保温、倾斜度是否符合要求,有无存水弯,布线是否影响装潢施工;
④ 检查临时安装在室外机处的制冷剂配管系统压力表,并书面记录当时的室外气温和压力,如果该系统在装潢施工过程中没有受到损坏,压力应保持恒定;
⑤制冷剂铜管保温材料及厚度是否满足要求

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
  • 风管机与中央空调的区别
    风管机不算真正意义上的中央空调,它是一拖一的,但相对中央空调来说,风管机造价便宜,装修出来的效果和中央空调一模一样。
  • 风管机相对于中央空调造价上更低,维护上更加方便。都是采取隐藏式安装,具有美化装饰的效果,也不占用空间。图纸包括空调及通风系统平面图,压缩空气及除尘系统平面图,空调.采暖及熨烫管道平面图,屋顶设备及室内
  • 餐厅风管机空调图纸
    餐厅风管机空调平面图。
    多联机比较_大金VS日立
    1、大金使用的高低压腔压缩机,优于日立的高压腔压缩机。2.大金VRV研发的变频器技术是最适合空调的变频技术。3.大金的冷媒回路和回油技术都优于日立
  • 办公楼分体风管机
    办公大楼分体风管机布置图,整个大楼全部采用分体风管机设置,思路有一定参考价值。风管机户式中央空调图纸
    本图为风管机户式中央空调图纸,图中包含了地下层空调平面布置图、一层空调平面布置图、二层空调平面布置图、三层空调平面布置图等,内容丰富,适用于工厂空调设计。...
  • 风管机组冷凝器计算
    风管机组冷凝器计算,很不错的。
  • 单元机和家用风管机的比较分析
    对比了单元机和家用机在各个方面的不同,适合PPT制作、新同事教学,入门等
  • 送风口和回风口距离太近,会造成气流短路,送出去的冷风马上回流到室内机,给室内机一种错觉,会认为室内温度已达到设定温度,由于现在都是变频空调,因此,室外机传递给这台室内机会减少...
  • 此二层办公楼采用风管机方案,由于风管机方案成本低,所以应用得非常广。风管机的型号有限,会导致有的冷量配置比较大。本压缩包包含了图纸,负荷配置表,成本报价表。...
  • 高静风管机空调平面图
    高静风管机空调平面图,首层空调平面图、顶层空调平面图、共五层,风冷模块空气处理机平面图、一拖一高静压风管机。
  • 某市风管机空调设计图
    某食堂工程的风管机图纸,图面较乱,但对于做此项目的也有一定的参考价值。
  • 风管机设计标准方案
    本方案设计平均冷量为200w/m2,总冷量为200KW;冬季设计平均热负荷为150 w/m2,总热量为150KW.新风量应满足最小新风量要求,以循环风量15%来考虑.
  • 水机,风机,多联机区别
     一、风管机-风管式系统
  • 某食堂风管机空调布置平面图
    设计说明:无建筑功能:餐饮高度类别:多层建筑地上层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:4张设计内容:其它 内容简介图纸包含一层二层平面图,剖面图。设备型号。
  • 别墅风管机空调设计cad施工图
    本资料为别墅风管机空调设计cad施工图,图纸包括:户型二层空调平面图、排气扇、设备间大样图、地下室空调平面图等,设计精准,内容详实,可供设计师下载参考。
  • 低静压风管机送风cad模块图
    内容包含常用低静压多联机内机接风管模块,变径,直管,侧送下回,下送下回等多种送回风方式;可供参考。
  • 汽车展厅风管机空调图
    某汽车展厅约克小型空调图,全部采用风管机。
    某25匹空调风管机cad方案图纸
    本图纸为:某25匹空调风管机cad方案图纸。内容包括:一层空调改造施工平面图、一层空调改造回风施工平面图、等,内容详实,可供参考。


阅读下一篇

热力膨胀阀故障常见的8个原因

热力膨胀阀故障常见的8个原因: 原因1:冰堵。 原因2:脏堵。 原因3:感温包充注介质泄漏。 原因4:感温包安装位置不正确。 原因5:感温包未能感受准确温度。 原因6:充注介质迁移(带MOP功能)。 原因7:阀芯卡死。