以下文章来源于京审协 ,作者马敏,如有侵权,联系删除
旅馆客房喷头的选型及布置问题的探讨
施工图审查中经常发现旅馆客房喷头采用边墙型喷头时,喷头的选型及布置不能满足喷水强度的要求。现结合案例就《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017(简称《喷规》)相关条款要求探讨如下:
附录A
火灾危险等级:多层旅馆为轻危险级,高层旅馆为中危险级I级
5.0.1 民用建筑和厂房采用湿式系统时的设计基本参数不应低于表5.0.1的规定。
客房 净高 ≤8m |
轻危险级 喷水强度 4L/(min?m2) 作用面积160m2 |
中危险I级 喷水强度 6L/(min?m2) 作用面积160m2 |
7.1.3当采用边墙型标准覆盖面积喷头时,喷头的最大保护跨度与间距,应符合表7.1.3的规定。
表7.1.3 边墙型标准覆盖面积洒水喷头的最大保护跨度与间距
火灾 危险等级 |
配水支管上喷头的 最大间距(m) |
单排喷头的最大保护跨度(m) |
两排相对喷头的最大保护跨度 (m) |
轻度危险 |
3.6 |
3.6 |
7.2 |
中危险级 I级 |
3.0 |
3.0 |
6.0 |
注:1??两排相对洒水喷头应交错布置;
2??室内跨度大于两排相对喷头的最大保护跨度时,应在两排相对喷头中间增设一排喷头。
7.1.5边墙型扩大覆盖面积洒水喷头的最大保护跨度和配水支管上的洒水喷头间距,应按洒水喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合本规范表5.0.1的规定。
9.1.1 系统最不利点处喷头的工作压力应计算确定,喷头的流量应按下式计算:
式中:q——喷头流量(L/min);
??????P——喷头工作压力(MPa);
??????K——喷头流量系数。
案例 1
高层旅馆采用K80边墙型标准覆盖面积洒水喷头(如图1)
图1 自喷平面图局部
问题分析如下:
根据《喷规》附录A,高层旅馆自喷为中危险I级,采用边墙型标准覆盖面积喷头时,图中客房喷头间距3.2m,房间宽度4.2m喷头单排布置,均不符合《喷规》第7.1.3条中喷头间距、单排喷头最大保护跨度不大于3m;
案例 2
高层酒店客房采用K80边墙型扩大覆盖面积喷头保护(如图2)
其中客房22面积约为6.78m×5.10m,客房23面积约为5.50m×5.60m。
图2 自喷平面图局部
问题分析如下:
高层酒店自喷系统为中危I级,喷水强度应保证6 L/(min?m2),现客房内采用一只K80边墙型扩大覆盖面积喷头保护。
客房22,喷头距右侧边墙3.2m,距前方墙6.78m,需要喷头的覆盖面积为S=6.78m×5.10m=34.58m2,喷头的流量应满足q=6 L/(min?m2)x34.58 m2=207.47L/min,根据喷规9.1.1条 q=K√10P,K=80时,则喷头工作压力应达到P=0.67MPa, 如改为K=115边墙型扩大覆盖面积喷头,则其工作压力应满足P=0.33MPa,采用这两种规格的喷头自喷系统可能均无法满足要求。首先考虑客房末端喷头到水流指示器入口管道的水头损失,均无法满足《喷规》8.0.7条规定的轻危险级、中危险级场所各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa的要求,而且因末端客房喷头压力加大,周边卫生间、玄关、公共走道等部位喷头压力相应增加,造成作用面积内喷头同时喷水的总流量也相应增加,原设计的水泵扬程及流量均不能满足要求,需进一步水力计算核算并调整喷头或修改喷头布置方式。
当采用边墙型扩大覆盖面积喷头时,须根据生产厂提供的喷头流量特性、洒水分布和喷湿墙面范围等资料,核工作压力下能否喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下墙面,应修改喷头布置,客房23同理。相关内容可参考国标图集19S910第67页及04S206第52、54页,见如下截图,且以厂家提供的喷头喷水曲线为准。
另外,客房采用扩大覆盖面积洒水喷头时,应采用快速响应喷头,见《喷规》6.1.1.条规定。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 719 人订阅
阅读下一篇
消防水系统喷头布置距离要求!-01- 一般距离规定 1、喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合喷头与障碍物的距离规定或增设补偿喷水强度的喷头。 2、直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表下表规定,且不宜小于2.4m。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发