直流变频压缩机
变频压缩机在30HZ~85HZ 范围内运转,配合1 台或2 台定速 涡旋压缩机 的启停,在同一个制冷系统内进行多级容量控制,从而满足对室内机的单独或线性控制(如下图所示)。
 
 
冷凝器
 
电子膨胀阀
维持系统运行所需要的压力差,精确控制进入蒸发器的冷媒流量。
 
  室外风机:当室外环境温度高于27℃,运行高风;当室外环境温度低于25℃或室内能力需求较小时,运行低风;当室外环境温度低于15℃,室外风机按低温制冷运行,随T3 温度(冷凝器出口温度)在低风档与停风机之间切换。
高压开关:当高压高于3.3MPa (各厂商不同)保护,当高压低于2.4MPa(各厂商不同) 恢复;
低压开关 :当低压低于0.03MPa (各厂商不同)保护,当低压高于0.10MPa (各厂商不同)恢复。
 
 
四通阀
实现制冷制热切换功能,制热时除霜功能。
SV1:当模块并联且只开主机时,从机的SV1 关闭,可防止主机的高压冷媒经过液管进入从机。
SV2:喷液冷却作用。当排气温度过高时,打开SV2 阀,高压储液器附近的高压中温冷媒先经过毛细管节流,变成低温低压冷媒;再喷射至回气管,迅速蒸发并吸收热量,降低回气温度,从而降低排气温度。
SV3:制热模式下,当环境温度过高或只开少量内机,从而导致室内机盘管温度过高时(此时制热能力过高),打开SV3 阀,只利用室外换热器的下半部分,、以降低室内机盘管温度,保证系统可靠性。
SV4:并联时,各室外机的SV4 阀周期性地打开/关闭,以保证模块间的油平衡及各压缩机的供油量。
SV5:为防止低压压力过低、压缩机压比过大,在低温制热启动和化霜过程中的一定时间内,打开SV5 阀,以提升低压压力,保证系统可靠性。
SV6:当排气温度较高时,打开SV6 阀,增大冷媒流量,适当调节排气温度。
注:各厂商不同。本课件参照美的变频多联机。
 
EXV:A、两个EXV的控制逻辑相同,但分时动作;
B、制冷时,两个EXV 主要起调节压缩机排气温度的作用,当排气温度降低,EXV 适当关小;当排气温度升高,EXV 适当开大;当排气温度升至一定值,EXV 开至最大,并打开SV6 阀。
C、制热时,两个EXV 主要起节流的作用,并也随压缩机的排气温度作适当调节。
气液分离器
主要作用是分离来自蒸发器的低压蒸气中的液滴,以保证压缩机吸入的是饱和的蒸气,避免压缩机产生液击而损毁。
A、对低压侧冷媒进行气液分离,防止液态冷媒进入压缩机,造成压机液击;
B、储存系统中过多的冷媒;
C、内含回油孔,使适量润滑油进入压缩机,保证压缩机的供油量;
D、与气平衡管一起作用,在模块并联时保证各模块的低压侧冷媒处于同一压力状态。
 
油分离器
主要作用:将润滑油从气态冷媒中分离出来后送回压缩机,避免压机因缺油而烧毁。
工作原理:通过改变气流方向和降低气流速度来实现分油,其位置一般在压缩机出口的排气管路上。当制冷剂离开压缩机时,会带走一部分润滑油,设置了油分后,可将绝大部分油从制冷剂中分离,分离后的油从底部直接回到压缩机,以保证压缩机正常运行。
 
压力传感器
保护作用:当检测到系统中的排气压力过高时降低变频压缩机的运行频率,当排气压力超过4.4MPa时(各厂商不同)停机保护,并报警。
控制室外风机转速作用:
制冷时:冷凝压力升高→风机转速升高;
冷凝压力降低→风机转速降低。
 
球阀与室外风机
 
蒸发器
影响蒸发效果的因素有:
1.冷媒与进风的温差;
2.进入蒸发器的冷媒量;
3.风量的大小。
 
排气单向阀
A、防止突然停机时,冷凝器中的冷媒倒灌冲击压缩机的涡旋盘;
B、当只开变频压缩机时,防止高温高压冷媒冲入定速压缩机中。
 
设备其他阀件
回油毛细管:使油分离器中的润滑油回到各个压缩机的回气管中,再吸至各压缩机中,以保证压缩机的供油量。
高压储液罐:气液分离+缓冲作用。
油平衡管:在模块并联时,将润滑油平衡至各个模块,以保证压缩机供油量。
气平衡管:在模块并联时,保证各模块的低压侧冷媒处于同一压力状态;并可将各模块气液分离器中的冷媒进行平衡。
 
室外机单元与系统图
 
各厂商不同,仅供参考。
 
主要控制系统
 
  除霜控制
各厂商不同,仅供参考。
除霜开始条件:T3<0℃开始计时T,持续40分钟后,判断环境温度T4,T4温度越低则进入化霜温度越低,T4温度越高则进入化霜温度越高。
除霜停止条件:
1.除霜已经运行10分钟;
2.冷凝器出口温度T3 高于15℃;
3.T3—冷凝器出口温度。
 
系统保护(主要)
机组运行时间达30秒:
1、低压保护:低压<0.5bar, 系统停止运行3分钟, 低压>1.5bar, 3分钟后系统恢复运行。
2、高压保护:高压 >44.0bar or 或者高压开关断开,机组显示高压故障,停机3分钟后如果高压<30.0bar 且停机3分钟以上,机组正常启动运行,否则机组一直停止运行;
3、排气温度保护:排气温度>120.0oC, 系统停机.,如果排气温度<90oC 且停机3分钟以上机组正常启动运行,否则机组一直停止运行;
4、电流保护:当变频压机电流>12A或定频压机电流>19A时,系统将停止运行。
5、通迅故障:如果一台室内机出现通迅故障,系统将停止运行。
6、传感器故障:系统将停止运行。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
  • 多联机变频空调技术.
    本资料为 多联机变频空调技术.,Word版本 概述: 多联机变频空调工作原理:由控制系统采集室内舒适性参数、室外环境参数和表征制冷系统运行状况的状态参数,根据系统运行优化准则和人体舒适性准则,通过变频
  • 工程全部采用变频多联式空调,室内机主要为高静压风管机、超薄风管机两种室内机机形式,室内机总负荷700KW,室外机总负荷为655.8KW,即232HP,总耗电功率为:274KW。...
  • 八寸圆口喇叭,喇叭组成部件,喇叭分为几种不同的乐器,一种管乐器,上细下粗,多用铜制成。另一种是现代的电声元件,作用是将电信号转换为声音,也叫扬声器。建议大家solidworks2014及以上版本打开,
  • 某建筑结构部件详图CAD图
    本资料为某建筑结构各部件详图CAD图,含结构CAD图等,欢迎下载!
  • 地铁变频多联机施工方案
    对于机器顶部存在顶墙(挡风类障碍物)的情况,原则上要求机器顶部距顶墙3000mm 以上。若机器前、后、左、右侧的周围空间都是开放空间,要求机器顶部距顶墙1500mm 以上。如果尺寸不足1500mm,或
  • 办公楼变频多联机设计图
    办公楼设计采用KX系列变频多联空调机,主机为32~40HP的室外机,室内机采用高静压风管机和超薄风管机,其中高静压风管机用在大空间办公区,公寓宿舍安装超薄式风管机.地下一层送风,补风平面图和剖面图,真
  • 某别墅变频多联机空调项目施工详图
    空调总冷负荷为125KW,空调面积约526平方米.空调总热负荷为80KW。空调系统设计:1.本工程冷、暖空调均采用变制冷剂流量空调系统,室外机设于地下一层,室内机采用天花内藏风管式或根据现场实际确定其
  • 风冷模块与多联机对比
    从概念、投资、安装等各方面对风冷模块与多联机系统的优缺点进行对比
  • 输电线路的结构及各部件分类
    输电线路的简单介绍,包括结构的分类和各部件的分类介绍等,主要适合初学者。
  • 车刀是应用最广的一种单刃刀具。也是学习、分析各类刀具的基础。车刀用于各种车床上,加工外圆、内孔、端面、螺纹、车槽等。车刀按结构可分为整体车刀、焊接车刀、机夹车刀、可转位车刀和成型车刀。其中可转位车刀的
  • 变频空调设计施工图(多联机
    本图纸为变频空调设计施工图(多联机),包括:设计施工说明,设备表,空调冷媒管平面图,空调布置平面图,屋顶室外机平面图,设计与施工说明等。设计精准,内容详实,可供设计师下载参考.
  • 西安地铁变频多联机 施工方案
    对于机器顶部存在顶墙(挡风类障碍物)的情况,原则上要求机器顶部距顶墙3000mm 以上。若机器前、后、左、右侧的周围空间都是开放空间,要求机器顶部距顶墙1500mm 以上。如果尺寸不足1500mm,或
  • 某办公楼变频多联机设计CAD图纸
    本次投标工程全部采用变频多联式空调,室内机主要为高静压风管机、超薄风管机两种室内机机形式。室内机选用风管机可以根据房间的结构、用途、装修等情况合理的布置风口,使室内的气流组织更加合理,营造舒适的室内工
  • 美的商用空调第三代变频多联机的技术手册,内含美的最新多联机设备参数及设计参数,供大家共享!
  • 根据设计负荷计算相应名义制冷工况下的制冷量,给出变频多联机选型方法。模拟奥运会“鸟巢” 的空调项目,制定2套超长配管系统方案,对运行中出现的问题进行分析,提出多联机设计中应该解决的制 冷剂控制、回油等
  • 410a
  • 某办公楼变频多联机设计图纸
    本次投标工程全部采用变频多联式空调,室内机主要为高静压风管机、超薄风管机两种室内机机形式。室内机选用风管机可以根据房间的结构、用途、装修等情况合理的布置风口,使室内的气流组织更加合理,营造舒适的室内工
  • [西安]地铁变频多联机施工方案
    内容简介 本资料为西安市地铁某号线路的变频多联机施工方案。从前期的供货安排到设备安装、施工、调试等都作了细致的讲述....共12页
  • 变频多联机和HRV空调工程招标文件(奥运版)
    招标范围:变频多联机空调系统(含HRV新风系统)设备及安装、调试。
  • 多联机有关方便的设计知识
    设计基础知识介绍 负荷计算 客厅中央空调设计 别墅中央空调设计 餐厅中央空调设计 预算

阅读下一篇

制冷机组统常见十大故障分析

一、高压报警常见原因与分析     冷却水(或空气)流量偏小,带不走压缩机的冷凝热; 冷却水(或空气)温度偏高,换热不好,带不走压缩机的冷凝热; 系统内有空气,使冷凝压力升高;

回帖成功

经验值 +10