现在的建筑结构,一般很少有管线明走的了。一般的现浇结构,在绑扎钢筋时,把电线管固定在模板和钢筋上,浇注完混凝土后管子就在结构构件里了。预埋,顾名思义就是在浇注混凝土之前埋设。方便以后的穿线。
一、电气施工线盒预留技术—砼墙、柱线盒埋设安装控制标准
浇筑混凝土前,导管必须与线盒(箱)连接好,线盒建议采用成品的可调定位线盒,上下端各穿一根Ф6短钢筋并绑扎在主筋上,以增加在混凝土浇捣过程中线盒的整体稳固性。当盒位与钢筋网有冲突时,应将钢筋适度拨移,待盒管固定牢靠后,再将拨开的钢筋调整复位并与管盒绑牢。此方法可以大为提高一次成盒的准确性。
二、电气施工线盒预留技术—砼墙、柱线盒埋设安装控制标准
线盒预留技术要点:
1 、开关及插座线盒预埋应该平直方正,收口平直,如果线盒埋深超过2cm,必须增加套盒,低于2cm可以抹灰收口平直;
2 、暗装开关、插座面板安装的允许偏差为:并列安装的高差不大于0.5mm;同一房间的高差不大于5mm;面板垂直度不大于0.5mm。
3 、面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无划伤。
三、电气施工线盒预留技术—砼墙、柱线盒埋设安装控制标准
要求:
(1)各类砌块墙体内预留开关、插座及过线盒等配件部位,应统一采用U型预制混凝土砌块,U型槽内四周用水泥砂浆填实,并应符合砌块模式要求;
统一采用:线盒四周预留不小于20mm间隙,采用水泥砂浆填实。
(2) 预留电气管路集中的砌筑墙面,如配电箱返出部分,应采用后期混凝土浇筑方式完成。
四、电气施工线盒预留技术—砼墙、柱线盒埋设安装控制标准
室内开关位置布设:
说明1:混凝土柱紧靠门框,柱宽为240mm且柱与柱旁墙体为同一平面时。应将盒体埋设在柱旁的砌体墙上,盒边紧贴柱边。
说明2:混凝土柱宽为370mm,且柱旁墙体与柱在同一平面时,应设在柱内距门框180mm。当柱旁无墙或者柱与墙平面不在同一直线上时,应设在柱的中心位置上(如图a);当柱墙在不同平面时,应设在柱中(如图b)。
五、电气施工线盒预留技术—砼墙、柱线盒埋设安装控制标准
说明3:当门开启方向一侧墙体上的位置较小而无法放置盒体时,且在门后有与门垂直的墙体,开关盒应设置在距与门垂直的墙体内侧1m处。
说明4:当两门中间墙体为370~1000mm范围内,且此墙设有一个开关位置时,开关盒宜设在墙垛的中心处。
六、电气施工线盒预留技术——砼墙、柱线盒埋设安装控制标准
说明5:当门后墙体有拐角墙且长为1200mm时,开关盒应设在墙体门开启后的外边,距墙拐角250mm处。当墙拐角长度小于1200mm时,开关盒应设在拐角另一面墙上,盒边距墙角250mm。
现场施工的朋友都知道,不管是钢管还是PVC管在预埋过程中管路都是通的,但在穿线的时候或多或少总有一些穿不过线的,穿线管路堵塞的现象。在后期处理线管不通的故障中往往很麻烦甚至对结构存在不同程度的破坏。那么我们该怎样控制呢?先来看看做好的效果图如下:
具体应该这样做:
第一、做好材料进场质量检查尤其是管壁的厚度;
第二、做好焊管预埋前扫管以及防腐工作;
第三、做好预埋固定及防护,必须做好管口和线盒的封堵;
第四、混凝土浇筑或砌体结束后一定要详细检查封堵是否完好;
第五、做好与其他工种的配合协调工作,这点很重要。
总之在施工现场,除做好自身该做的事外,同时还要积极配合其他工种的工作,搞好多方关系,要不然管路堵塞事小,耽误进度就是麻烦事了。
0人已收藏
0人已打赏
免费7人已点赞
分享
电气资料库
返回版块70.14 万条内容 · 756 人订阅
阅读下一篇
电工常用接线图60张,有开关、接触器、热电隅、断路器、电能表..今天给大家分享的是这种接线图,电工最主要的就是接线拆线,每个电气设备,电器元件之间只有用导线连接起来才能通电使用,看似简单几根线,但是一旦接线错的话,小则电气设备故障不运转,大则漏电伤人,所以接线是最基础也是最必不可少的一项,今天的内容涉及到各种开关、接触器、断路器、热电偶、电能表等,都是平常工作中能接触到的,全能看懂得就太了不起了! 一、开关接线图 一开单控开关接线图
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句资料很不错哦!感谢提供上传分享!
回复 举报
建筑电工预埋管线技术及堵塞避免,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
回复 举报