一《建筑防火通用规范》GB55037-2022
【7.1.13】设置在消防电梯或疏散楼梯间前室内的非消防电梯,防火性能不应低于消防电梯的防火性能。
【条文说明】在消防电梯前室内设置非消防电梯时,非消防电梯本身的防火性能也应符合消防电梯的要求,以防止非消防电梯发生火灾影响消防电梯的安全使用。
【实施指南】为避免非消防电梯发生火灾影响消防电梯、疏散楼梯间的安全使用,本条要求设置在消防电梯、疏散楼梯间前室内的非消防电梯应具备不低于消防电梯的防火性能。
通常,普通的客梯、货梯、观光梯等非消防电梯不具备与消防电梯相当的防火性能,不应与消防电梯设置在同一个前室内,也不应设置在防烟楼梯间的前室内。但是,在建筑中受平面局限难以独立设置时,允许这些电梯设置在消防电梯前室、防烟楼梯间的前室内,但电梯的防火性能应与消防电梯的防火性能相当,或高于消防电梯的防火性能。如果这些电梯不用于火灾时辅助人员疏散,电梯的其他性能不作专门要求,但应符合现行国家标准《电梯技术条件》GB/T10058、《电梯制造与安装安全规范》GB7588系列标准、《杂物电梯制造与安装安全规范》GB25194等标准的规定。