工业过程中 测试回路 包括 传感器输入、温度、压力、流量 等。
被测量的过程变量被转化成信号传输到回路中的其它单元,例如显示器和控制器;接着控制器根据信号对过程进行控制,例如,对阀门等执行关闭或开启的动作。
控制回路可以是模拟量的,也可以是离散量。
4-20mA控制回路的构成基础要件
24V电源供电
变送器控制4-20mA信号使其与过程变量成比例变化
指示器将4-20mA信号转化为相应过程变量
指示器或控制器I/O输入电阻250Ω分流器生成1-5V输入信号(欧姆定律:电压=电流*电阻,4-20 mA X 250 ohms = 1-5V)
控制回路中的温度变送器和压力变送器
常见控制回路故障及原因
回路电源:噪音干扰、过压等问题都可能导致回路工作的不正常;
控制系统I/O卡件故障;
变送器;
传感器:元件的损坏、测量通道的阻塞。
回路故障排查步骤
用串联法或用毫安电流钳表测量4-20毫安信号
验证电源供电
查找线路问题
查找I/O问题
查找有问题的接线终端
故障排查步骤:
测量回路中的毫安数值,如果测量到了0mA,那么继续深入排障;
如果控制器没有指示显示,可能是I/O输入的保险丝熔断,回路出现开路故障。
二. 控制器I/O问题排障:4-20毫安回路排障 (替代测试)
变送器替代测试是非常好的I/O故障分析方法,即使用测试设备输出一个标准信号来核对控制的输出。
故障排查步骤:
断开变送器连接,将回路校准器或过程表连接在原变送器位置;
设置毫安模拟,并设置范围在4-20毫安;
验证指示器的正确数值,在同一测试中完成对线路、电源供电和I/O的测试;
如果控制器没有指示显示,可能是I/O输入的保险丝熔断,回路出现开路故障。可通过测量在250Ω输入来进行验证。
故障排查步骤:
测量电源供电,应该在近似24V。
如果测量结果是不确定的,就进行替代测试。
2.1 断开装置回路电源
2.2 将回路校准器或过程表的24V回路供电端连接在这个位置
2.3 如果此时问题得到解决,那么装置的回路电源可能有缺陷或者存在过载
回路排障工具推荐
可被测量或被模拟输出的变量 |
测量和输出信号所用工具 |
技术人员需要查验哪些信息 |
---|---|---|
测量4-20mA信号 |
万用表,回路校准器 |
测得的毫安数值是否为预计的数值? |
输出4-20mA信号 |
回路校准器 |
I/O或者其他毫安输入设备是否正确工作?供电、布线和I/O是否正确工作? |
测量24V回路电压 |
万用表 |
完整的24V供电是否可用?是否存在缺陷和过载的情况? |
提供24V回路电压供电 |
回路校准器 |
对固定供电仪表的替代测试,检测回路供电是否要求? |
输出0-10V,1-5V电压 |
具备电压输出的回路校准器或特定的毫安钳形表 |
I/O或者其他电压输入设备是否正确工作? |
连续性测量 |
万用表,过程表,多功能过程校验仪 |
查找短路、不良端子、电阻连接线和错误布线
|
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气资料库
返回版块70.15 万条内容 · 767 人订阅
阅读下一篇
你知道8芯网线中哪几根是有用的吗?很多朋友在自已家接网线的时候,通常搞不清楚网线里面八根铜导线,哪几根才是保证网络传输正常的?首先要知道的是八根铜导线的整体作用,八根铜导线是为了削减电磁信号的彼此搅扰,每两根按必定的密度缠绞在一起。这样,在传输电信号时彼此之间辐身出的电波就会彼此抵消,有用的消除搅扰。双绞线这个名字也是由于这样的构造而引伸出来的。在外部,有一层耐性及高的维护外皮维护。 1 双绞线最早的运用是被用于电话信号的传输,后来才被逐渐引入到数字信号的传输当中,在很久以前,咱们基本上都是运用的3类双绞线,最大只能到达16Mbps的带宽,而如今咱们在计算机网络中广泛运用的都是超五类双绞线及六类双绞线。最大能到达1000Mbps的带宽。双绞线仅有的缺点即是传输间隔较短,只能到达100米,所以在布线的时分,假如运用星型拓朴构造,掩盖的规模只能到达200*200米
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发