泰兴市体育场工程位于泰兴市体育中心内,总建筑面积11806㎡,场内设有8000个座位,建筑高度35.54m,抗震等级为三级,设计使用年限为50年。
外露钢筋混凝土看台弧长298m,宽20~40m,高16.18m,看台斜梁间距8~10m黄看台踏步宽度800~1250mm,高度300~600mm黄看台原设计采用C30P6抗渗混凝土,每30m设一条后浇带,所有看台斜柱、斜梁及踏步小梁均设置无粘结预应力钢绞线。
看台踏步的现浇混凝土表面刷冷底子油一道,再涂刷3mm厚聚氨酷防水层,面层采用50mm厚细石混凝土4@200双向冷拔钢丝网,每隔6~8m设一条伸缩缝,侧面为20mm厚水泥砂浆层,整个看台装饰面表面涂刷环氧树脂,涂刷面积约8000㎡。
1 现场情况
(1)2011年3月,看台钢筋混凝土结构完工。
(2)2011年6月按设计图纸要求完成了聚氨酷防水和面层施工,此时装饰面层未发现表面开裂、起壳和漏水现象。
(3)2011年7~8月外露看台踏步侧面陆续发现装饰面层开裂,抹灰层起壳,整体脱落,平面细石混凝土面层裂缝、起壳、渗水现象(图1)。
图1 看台装饰面层整体脱落
2 原因分析
目前国内大型体育场馆外露看台踏步未发现采用聚氨酷防水材料涂刷看台面层的施工方法。
事故发生后,业主、施工和监理方多次召开会议,并邀请相关专家到现场检查,认为原因有以下几点。
(1)由于聚氨酷防水涂膜面与混凝土砂浆两种材料性能不同,粘附力较差。
(2)外露看台踏步面层受6~8月夏季高温影响,聚氨酷防水层软化变形,致使混凝土砂浆保护层分离,防水层产生开裂、脱落、起壳等现象。
(3)看台踏步表面C30细石混凝土保护层留设6~8m的伸缩缝过长,中间4冷拔钢丝网片分格缝未断开设置。
(4)C30细石混凝土及侧面砂浆抹灰层,未掺加抗裂纤维材料。
(5)看台踏步中间的疏散通道部位均未设置排水槽。
(6)对大型外露体育看台踏步防水装饰面层的设计、选材、施工未经专家检验。
3 处理方法
为了从根本上消除体育场馆外露看台踏步的漏水、裂缝、起壳等质量通病,提出以下处理方法。
(1)由上而下铲除看台细石混凝土面层、抹灰层及聚氨酷防水层,待表面清理干净后用喷灯软化聚氨酷残留物,最后用稀释剂再清理一次。
(2)将看台混凝土表面清理干净后,表面喷水湿润,用水泥基胶粘剂满刮2mm厚,用作防水层,边脚留25mmx25mm倒角。
(3)看台踏步平面保护层浇筑C30细石混凝土,原浆压光,内配20mmx20mm棱形钢板网,分格缝处断开;看台侧面挂钢丝网,分两次抹15~20mm厚水泥砂浆。
(4)在看台踏步平面及侧面将由上而下设置间距为3000~3600mm的塑料分格排水条,在水平和竖向疏散通道的两侧也设置分格排水条,塑料分格条是尺寸为30mmx30mm的上大下小斜三角形,同时分格条又作为排水槽沟。
(5)看台装饰面层重新施工后,表面覆膜养护,以确保强度并使棱角不受损坏,防止面层失水。
4 实施效果
(1)依照上述处理方法,请专业防水人员对看台踏步聚氨酷防水层进行铲除和清理,但无法清理干净,其原因是已涂刷的防水层及冷底子油已经侵蚀到部分混凝土之中,采用喷灯喷火,高温又影响到混凝土表面的强度装
(2)采用钢结构表面高压喷砂除锈的方法进行处理,既能清除混凝土表面聚氨酷防水层,又能清理粘附在基层毛细孔中的防水杂物,达到预期效果(图2)。
图2 看台踏步高压喷砂处理后
(3)采用钢结构表面高压喷砂除锈方法现场噪声很大,扬尘严重,喷出后的砂粘附了聚氨酷颗粒,不能重复使用;另外,喷出后的废砂需要大量的人工清理,工作量大,造成一定的环境污染。
(4)钢结构表面高压喷砂除锈做法已在南京奥体中心6万人主体育场和网球中心工程外露看台踏步上使用7年以上装采用塑料分格排水条,雨后排水畅通,装饰表面未发现裂缝、起壳、漏水现象(图3)。
图3 看台踏步装饰面竖向排水分格图
(5)在外露看台踏步座椅螺栓安装过程中先放线,钻膨胀螺栓孔,再在孔内压玻璃硅胶,最后安装膨胀螺栓,并在螺母下增设橡胶垫圈,保证座椅安装牢固,螺栓位置不漏水。
目前,泰兴体育中心体育场已使用一年多,经历了冬夏两个季节的考验,未发现外露看台踏步面层大面积裂缝、起壳和漏水现象。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.2 万条内容 · 2154 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发