土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教氨用于干式系统的问题?

请教氨用于干式系统的问题?

发布于:2008-04-16 03:56:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

氨多用于满液式系统而很少用于干式系统。主要问题在哪里?
根据查找资料,发现两个原因:
1. 回油。因为氨与矿物油不溶,氨蒸汽难以携带润滑油滴
2. 气化潜热。氨的气化潜热远高于氟利昂,因此同样的换热表面下氨的流速很低,降低了换热系数,并且流量不能在管道中均匀分配。

哪位高人有实际经验,请指点。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • amfred
    amfred 沙发
    thanx
    2008-04-22 20:55:22

    回复 举报
    赞同0
  • compmen
    compmen 板凳
    冷房一般都有热气冲霜 可以用热气冲霜带回低供 或者排液桶 再放油或者自动回油

    若没有热气冲霜 那就只有定期给蒸发器放油了 步骤比较烦琐 得控制放油时候蒸发器内的压力

    其实现在做冷房都是自动化比较好的 回油已经不再是什么问题了 最大的问题就是甲方舍不舍得花钱了

    2008-04-18 18:45:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷凝器低于储液器有哪些方面的影响?

我公司刚做了一台机组,采用的是蒸发式冷凝器,机组方案设计是我的领导做的,他的储液器是放在2米多高的架子上,而蒸发式冷凝器是放在地上。当时我就认为那样作储液器不但失去了意义,而且由于氟利昂加多了有负面影响,还不如不要储液器! 结果他在我发出凝问候就在储液器与蒸发式冷凝器之间加了个单向阀。但是我认为还是不妥!他却说只要保证停机后制冷剂不倒流入蒸发冷就行了,机组在运行的时候由于存在压力蒸发冷里面是不会有液态制冷剂的。