土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷凝器低于储液器有哪些方面的影响?

冷凝器低于储液器有哪些方面的影响?

发布于:2008-04-15 08:39:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我公司刚做了一台机组,采用的是蒸发式冷凝器,机组方案设计是我的领导做的,他的储液器是放在2米多高的架子上,而蒸发式冷凝器是放在地上。当时我就认为那样作储液器不但失去了意义,而且由于氟利昂加多了有负面影响,还不如不要储液器! 结果他在我发出凝问候就在储液器与蒸发式冷凝器之间加了个单向阀。但是我认为还是不妥!他却说只要保证停机后制冷剂不倒流入蒸发冷就行了,机组在运行的时候由于存在压力蒸发冷里面是不会有液态制冷剂的。
我都被他说糊涂了~!难道由于高度差产生的压力不会使蒸发冷里面有大量的液态制冷剂? 由于以前都没有这么做过,也不知道到底行不行~!有没有这方面经验的大虾~!敬请赐教~!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 冰点水
    冰点水 沙发
    我一直实在学习唉~
    2008-04-21 16:33:21

    回复 举报
    赞同0
  • yzm88
    yzm88 板凳

    呵呵~! 我在重庆,我还以为你是这边的呢
    2008-04-21 09:52:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 832 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于热力膨胀阀外平衡管进液的可能性

冷水机组测试数据显示:压缩机吸气温度低于蒸发器出气温度,约低1~2℃.R22中高温工况机组,采用外平衡式热力膨胀阀,干式蒸发器,请问导致上现象的原因有没可能是膨胀阀外平衡管进液呢?