土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于热力膨胀阀外平衡管进液的可能性

关于热力膨胀阀外平衡管进液的可能性

发布于:2008-04-14 22:07:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷水机组测试数据显示:

压缩机吸气温度低于蒸发器出气温度,约低1~2℃.

R22中高温工况机组,采用外平衡式热力膨胀阀,干式蒸发器,请问导致上现象的原因有没可能是膨胀阀外平衡管进液呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • pengyou19820124
    不太可能是膨胀阀外平衡管进液,有可能是冷凝器有问题,没有完全冷凝.要看蒸发器制冷效果如何.
    把具体现象说清楚些.
    2008-04-16 20:06:16

    回复 举报
    赞同0
  • shandian2298
    shandian2298 板凳
    回液了,关小膨胀阀。
    2008-04-16 16:11:16

    回复 举报
    赞同0