哪些房间应做独立的通风(或排烟)系统?

发布于:2008-04-15 22:45:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
哪些房间应做独立的通风(或排烟)系统?
在我以前的习惯中
诸如变配电室,冷热源机房,柴油发电机房等
都是做独立的排风系统的
这和刚工作时受师傅的影响有关
但是最近对一些习惯做法核对规范时
几乎翻遍了所有的规范
也没有找到有此类规定
只有<<采暖通风与空气调节设计规范>>GB50019-2003的5.1.12条说了相关的东西
5.1.12凡属下属情况之一时,应单独布置排风系统
1.两种或两种以上的有害物质混合后能引起燃烧或爆炸的
2.混合后能形成毒害更大或腐蚀性的混合舞,化合物时
3.混合后易使蒸汽凝结并积聚粉尘时
4.放散剧毒物质的房间
5.建筑内设有贮藏易燃易爆物质的单独房间或有防火防暴的单独房间
只有第5条能靠上一点
另外有很多资料上分析的是那类房间使用时间不一致,宜分设系统(但从这个分析,就不是必须,只是节能考虑)
工程实践中的情况是地下时常集中了一堆变配电室,冷热源机房,柴油发电机房等
全部设单独的系统,实在是很困难的事
大家谈谈

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • dj2003_2000_2000
    柴油发电机房应作独立的送排风系统,汽车库内喷漆间,电瓶间应单独设置排气系统,
    2008-04-24 18:33:24

    回复 举报
    赞同0
  • fengling-feel
    fengling-feel 板凳
    变配电室最好单独设。
    不知道其他地方情况是怎么样,
    我们这儿一般地下室的通风系统平时都没开,
    但变配电室散热多,平时又有人停留,
    若与其他系统共用,那平时根本没有通风。
    2008-04-16 11:53:16

    回复 举报
    赞同0