结构师问地下室层高问题

发布于:2008-04-15 15:54:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本人结构师,现在一个地下似乎车库有2个方案,有梁板和无梁板,使用时要求净高有2.2m
1、有梁板梁高800,次梁600,那么层高就是2.2+0.8+0.4+0.1=3.5m其中0.4走设备,0.1地板找坡
2、无梁板,板厚450,那么层高就是2.2+0.45+0.7+0.1=3.45m,其中0.7走设备,0.1地板找坡
问题:
为什么无梁板的走设备需要0.7m,其具体是怎么来的,能否搞个图说明一下?因为有的设计院说0.6就可以搞定,有些所0.7才能搞定。这个层高涉及到埋深和抗浮问题。
有梁板是说管道贴梁底走,打弯的地方在板格内,无梁板则无这个优势。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • guiguidemm
    guiguidemm 沙发
    要看你地下室的样子 可以走两路风管的话 风管400水300 差不多够了 要是你是长条型的地下室 风管可能就到600了
    2008-04-18 09:32:18

    回复 举报
    赞同0
  • ougaogong
    ougaogong 板凳
    分已送完,希望大家还能对此问题继续讨论,我将结果转帖到结构板块去。谢谢水电暖通设备的同仁们。