土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 火灾自动报警系统的这些相似时间点!你都能分清楚吗?

火灾自动报警系统的这些相似时间点!你都能分清楚吗?

发布于:2023-10-27 15:39:27 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]

来源:荣胜消防工程师

一、火灾报警控制器、 消防联动控制器

1.火灾探测器、手动火灾报警按钮发出火灾报警信号后,控制器应在 10s内 发出火灾报警声、光信号。

2.与备用电源之间连线断路、短路时,与现场部件的连线断路时,控制器应在 100s 内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号。  

3.控制器在发出火灾报警信号后 3s 内应启动相关的控制输出(有延时要求时除外)。

4.消防联动控制器应在受控设备动作后 10s 内收到反馈信号。

二、火灾显示盘、消防控制室图形显示装置    

1.火灾显示盘应在火灾报警控制器发出火灾报警信号后3s内发出火灾报警声、光信号,显示火灾发生部位。    

2.消防控制室图形显示装置应在 10s 内显示输入的火灾报警信号和反馈信号的状态信息, 100s 内显示其他输入信号的状态信息。

三、 模块    

输入、输出模块在接到控制器启动、停止控制信号后,应在3s内动作,并点亮模块的动作指示灯。

四、 探测器    

1.管路采样式吸气感烟火灾探测器

在管路采样式吸气感烟火灾探测器采样管最末端采样孔加入试验烟,使监测区域的烟雾浓度达到探测器报警设定阈值,探测器或其控制装置的火警确认灯应在 120s 内点亮并保持。

2.点型火焰探测器和图像型火灾探测器

在探测器监视区域内最不利处应采用专用检测仪器或模拟火灾的方法,向探测器释放试验光波,探测器的火警确认灯应在 30s 点亮并保持。

3.可燃气体探测器

对探测器施加浓度为探测器报警设定值的可燃气体标准样气,探测器的报警确认灯应在 30s 内点亮并保持。

4.电气火灾监控探测器

(1)剩余电流式电器或在监控探测器:采用剩余电流发生器对探测器施加报警设定值的剩余电流,探测器的报警确认灯应在 30s 内点亮并保持。

(2)测温式电气火灾监控探测器:采用发热试验装置给监控探测器加热至设定的报警温度,探测器的报警确认灯应在 40s 内点亮并保持。

(3)故障电弧探测器:操作故障电弧发生装置,在1s内产生14个及以上半周期故障电弧,探测器的报警确认灯应在 30s 内点亮并保持。

五、 消防电话    

1.总机与现场部件之间连线断路、短路时,总机应在 100s 内发出故障声、光信号。

2.分机呼叫总机时,总机应在 3s 内发出呼叫声、光信号。

3.总机呼叫分机时,分级应在 3s 内发出呼叫声、光信号。

六、消防设备应急电源    

应急电源主电源断电后,应在 5s 内自动切换到电池组供电状态,主电源恢复后,应在 5s 内自动切换到主电源供电状态。

七、防火卷帘控制器    

控制器发出火灾报警信号后,卷帘控制器应 3s 内发出卷帘动作声、光信号,按设计文件的规定控制防火卷帘下降。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑智能化

返回版块

12.41 万条内容 · 402 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

视频监控系统中H.265、SVAC、ONVIF、PSIA有什么区别

说H.265之前我们先要弄清H.264,H.264是ITU-T以H.26x系列为名称命名的视频编解码技术标准之一。国际上制定视频编解码技术的组织有两个,一个是“国际电联(ITU-T)”,它制定的标准有H.261、H.263、H.263+等,另一个是“国际标准化组织(ISO)”它制定的标准有MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4等。而H.264则是由两个组织联合组建的联合视频组(JVT)共同制定的新数字视频编码标准,所以它既是ITU-T的H.264,又是ISO/IEC的MPEG-4高级视频编码(Advanced Video Coding,AVC),而且它将成为MPEG-4标准的第10部分。因此,不论是MPEG-4 AVC、MPEG-4 Part 10,还是ISO/IEC 14496-10,都是指H.264。

回帖成功

经验值 +10