1、基桩计算内容
桩身截面内力计算及截面验算
桩长计算
2、桩身截面内力计算及截面验算
计算内容和方法与墩柱相同:
计算桩身的最大弯矩,一般在地面以下3m左右。提取该计算截面的内力进行配筋计算及截面验算。
均采用m法(详见桥涵地基与基础设计规范附录P)
偏心受压构件,计算与墩柱一样。
桩的计算长度取值,新规范未作规定,参考85地基规范:
也可用有限元程序的土弹簧模拟桩土作用,具体可参考《桥梁设计与计算》书中及参考文献
土弹簧刚度:K=b1*S*m*y
b1---计算宽度
S—桩单元长度
y—单元深度
桩基配筋
根据计算结果配筋,参考《高指桩基设计指导意见》:
摩擦桩:
1、第一批截断主筋深入地下长度L,按L1=4/α计算(α为土中基础变形系数),
2、最下层为素砼段,最大长度不超过8 倍桩径;
3、桩基沉淀层厚度:
嵌岩桩:桩基钢筋通长
沉淀层厚度:
桩基检测:
桩长<50m,可采用小应变方法检测。
桩长≥50m,采用声波透射动测法埋声测管:
桩径d<180cm :3根
桩径d≥180cm :4根
注意为了施工方便,延伸主筋固定声测管
3、桩长计算
桩顶反力计算(JTG D63-2020 公路桥涵地基与基础设计规范)
注意:荷载系数为 1.0,不是1.2or1.4 ,计入冲击系数0.3
注意:
1、考虑负摩阻力。
2、考虑冲刷、河床变化等
摩擦桩
1、桩身自重与置算土重的差值,一般按照25-18=7kN/m3考虑
2、持力层多为砂性土,完全考虑浮力,γ2=8kN/m3。对于饱和黏性土IL<0时不计浮力,IL>1时,考虑受浮力。在0~1间按照不利状态考虑。
3、如无土的详细资料,可偏保守计算取值。
嵌岩桩
条文说明对嵌岩桩持力层的岩性做了规定:
1、中风化岩作为嵌岩桩计算,强风化仍然作为摩擦桩计算。
2、单轴饱和抗压强度:
嵌岩深度:
1、嵌岩深度按照规范5.3.5计算
2、如果桩较长,桩端弯矩很小,考虑岩层变化、风化差异、裂隙发育等不利因素,可按照1.5~2d的嵌岩深度考虑。
加强钻孔分布,确保地质资料准确可靠
《公路工程地质勘测规范》(JTJ064-98)6.3.3条:
3、桩长计算实例
某 枢纽互通桥, 岩层分布变化大,中风化层在地面线以下5~15m不等。
钻孔布置:隔墩布置钻孔,要求进入中风化层至少5m
设计桩长在10~22m不等,嵌岩>3m,现场结合钻孔情况进行了调整。
施工方法:冲击钻、人工挖孔等
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
路桥资料库
返回版块3.63 万条内容 · 280 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发