土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调通风系统清洗消毒流程

中央空调通风系统清洗消毒流程

发布于:2023-10-25 15:09:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调通风系统清洗消毒操作流程:考查现场,确定具体施工方案→设备器材进场→空调设备停机、挂警示牌→作业现场的隔离、保护和安全警示→开集尘设备连接口和清扫口→检测清洗前风管内部情况→封堵当前清洗作业以外的分支管→按顺序清洗风管→检查清洗结果→进行通风管道消毒并录像→拆除清洗设备→恢复设备连接口和清扫口及保温→检查、调整风量调节阀→开机试运行→撤出施工机具→撤去保护安全警示→清理作业现场。具体如下:

(1)作业准备
了解项目现场的基本情况,如空调系统的形式、布局,风管材质、走向,风管、风口等基本几何尺寸;根据末端设备数量和具体方位,编排施工进度计划,安排人员及设备,确定具体的清洗方式,并且申报比选人,征得比选人的同意再实施;准备好清洗需要的设备,安排好人员进场进行准备工作,水平风管按照划分好作业区与作业段,按系统分段顺序进行清洗。

(2)现场保护
风道清洗前首先对施工现场进行保护,地面铺彩条布或塑料布,其它物品用防护布覆盖,然后进行清洗的各项工作;施工前,按编排好的施工顺序,确定清洗作业区,确定是否对系统进行分区作业,然后对作业区进行保护,作业区的保护是全方位的,包括墙壁、家具、地面、天花等。保护主要是防落尘污染、接触性损坏的覆盖性保护,无保护措施不得施工作业;对人员密集的场所作业,应设置隔离区,禁止人员进入施工作业区域;预防发生安全事故;关闭运行的空调设备,与消防保卫部门取得联系,关闭系统管路上的消防报警控制电路。

(3)关闭空调机组上的风量调节阀。

(4)开检查、清扫口和集尘设备连接口
根据需要,确定位置开启检查、清扫口和集尘设备连接口,集尘设备连接口宜开启在系统的主风管上,若是分区清扫,应开启在分支风管的分支处;开口时,先确定集尘设备与连接位置,开集尘设备连接口,再开清扫口;清扫口应开得合理(风管单边宽度大于600㎜以上的风管,清扫口不宜小于400×400㎜,小于600㎜的,视情况确定)。清扫口应开启在风管系统的末端或弯头或三通附近;确定好清扫口的位置和面积后,用直尺先将风管保温层以大于风管清扫口100~150㎜的尺寸画线进行斜45度的裁切,裁切的保温材料应完整、规则,保管好,以便恢复保温时使用;风管的清扫口也应画线开口,开口作业时,先用开孔器沿画好线的线边开孔,再用剪刀沿线剪开,开口要整齐、规则,周边不得有毛刺(若有毛刺必须处理);开口完成后,将铁板风管敲平;开口的下脚料、废料及时清走。开好的清洗口应在图纸或其它位置上做标记,有利于后续检测及以后清洗的方便。

(5)清洗作业前的检测
清洗作业开始前,先用检测设备对风管内部检测,了解风管内部的现状、集尘程度,阀件、消声设备的位置和基本状况。根据风管内部情况,调整使用清洗设备;风管清洗主要以机械搅动方式配合集尘设备进行,根据风道宽窄、高矮等实际情况灵活选用适当的清洗设备(清洗机器人、软轴、吸尘器等),集尘设备主要是使风管系统内部产生负压并收集尘土等;清洗过程需保留影像资料,以便清洗作业以及作业前后的比较和上报比选人、后续检测等。

(6)封堵当前清洗作业以外的分支管
确定分区、分段的位置后,将系统阻隔,将清洗作业区以外区分开,分段时,一般一个分段长度应不大于30m;阻隔时利用风管系统自有的风量调节阀等控制元件或充气气囊;利用风管系统自有的风量调节阀时,应记录好风阀开启的角度,然后关闭阀门;若风量调节阀是防火阀或电动阀,关闭之前与相关人员取得联系,关闭控制、报警电路,严禁擅自操作;清洗作业完成后,将风阀开启角度恢复到初始状态;用充气气囊阻隔时,应选择与风管截面积相吻合的气囊,在放气囊的位置上检查是否坚锐的物体,如自攻钉等,预防气囊充气后压力增大,刺破气囊;分区阻隔应严密,能有效防止污染其他分区;一般一个系统清扫、检测口不应少于4~6个,以便后续验收和检测。

(7)清洗作业
风管清洗主要以机械搅动方式配合集尘设备进行,亦可用气动设备加集尘设备配合进行。集尘设备主要是使风管系统内部产生负压并收集尘土等;全空气系统的风管,当截面积小于1㎡时,用软轴清洗设备进行清洗,对截面积大于1㎡的风道清洗时,用气动清洗装置配集尘设备进行清洗。操作时,集尘设备需连接在风管下端,搅动起的尘土由于负压的原因,随气流一起进入集尘柜内;送、回风水平主风道、支管清洗清洗。当风管截面积高度小于200mm时,用气动清洗装置或手持软轴机进行清洗,横截面在200~800mm时,用软轴机进行清洗,亦可用装有清洗设备毛刷和监视探头的清洗机器人进行清洗。横截面高度500~1000mm以上的大风管使用非标的刷头进行清洗。清洗时,每个清洗作业分段(或分区)的清洗顺序应先支管再主管,清洗应从末端开始,向机组(或集尘设备)方向推进清洗,以便清扫的尘土、脏物能及时收集;较长较大的系统风管清洗,根据风管截面大小,连接两台或两台以上的集尘柜,以保障风管内的空气速度能带走被搅动起来的粉尘,降低风管内的粉尘浓度,预防由于粉尘浓度过高引起爆炸;清洗应多采用风口作为清洗工艺口,避免较大系统的清扫口过多,造成风管漏风量增大,降低风管强度,影响风管系统的使用寿命;清扫前,临时封堵作业区其它与清扫无关的风口、清扫口,封堵要严密,迫使风管内的气流只从作业点流向集尘柜,保证作业区的灰尘能够顺利而彻底地流向集尘设备内,以提高工作效率;清洗作业开始时,首先开启集尘设备,打开作业区门或窗,使室内通风换气,利于集尘设备负压工作。再开启清扫设备工作,随着清扫设备沿风管向前推进,打开作业区的风口或清扫口,开启作业区房间的门窗,封堵清扫过的作业区风口、清扫口。重复作业,直至整个系统完成;风管清洗应干净、彻底,不留任何死角。分段清洗的系统,在系统分段处,使用充气囊位置,风量调节阀前后的位置,系统分支、拐弯的位置,是容易忽略的位置。因此,将清扫风管分支、分段作业的点,设在风管系统的拐弯、三通、四通、风量调节阀的一侧,并且在此开启清扫口,有特别重要的意义。如果软轴刷头清扫不到,可用手工操作清洗。
(8)送(回)风口清洗
准备好必要的清洗工具与防护用品,根据情况使用清水、洗涤液、抹布、塑料盆、软刷、气动清洗装置等进行清洗。风口分送、回风口两大类,清洗方法相同;风口若是固定在建筑上的,一般不便拆下的,只能用气动清洗装置喷吹或用干湿两用吸尘器吸尘。可以拆下的,则用塑料盆、软刷等手工进行清洗;在清洗完毕之后用干湿两用吸尘器去积水,然后用压缩空气吹干后按照顺序装回。

(9)进行通风管道消毒并录像
按照《公共场所集中空调通风系统清洗消毒方法》中的规定进行消毒,消毒方法如下:
消毒对象    
消毒剂    
消毒方法    
消毒时间    
过滤网    
含氯消毒剂    
(有效氯250-500mg/L)    
擦拭或喷洒    
15—30分钟    
冷凝器    
冷凝盘    
含氯消毒剂    
(有效氯1000—2000mg/L)    
擦拭或喷雾    
30分钟    
风管内壁气    
过氧乙酸(1g/m3)    
或臭氧(20一30g/m3)    
溶胶雾化熏蒸    
l小时    
针对通风管道内部形状的复杂多样(设有防火阀、分风挡板,弯道、底面开有洞口等)的现状,采用了小型机器人携载式结构,机器人装有能360度自由旋转的摄像头,可以通过监视器全程操控气溶胶喷雾装置。

(10)恢复设备连接口和清扫口及保温
清洗风管时所开启的清扫口,要在作业完成后,将其封堵。封堵应用与风管原材料相同的材料。镀锌板风管封堵,选用与风管板材厚度相同的镀锌板,裁切一块与开口大6~10㎝的板,钻好孔,用拉铆钉铆好,两层钢板中垫好密封材料,避免漏风,然后将保温材料贴上,封好;保温材料要与被裁切下的大小一样,不得露出风管外壁,防止风管结露,损坏吊顶顶棚。

(11)开机试运行,检查、调整风量
按记录,恢复风阀开启角度,将风阀的固定紧固件恢复到初始状态,若风量调节阀是防火阀或电动阀,与相关人员取得联系,开启控制、报警电路;开机试运行,确认系统运行正常;对已确认清洗结果贴清洗贴条,标明开口位置及开口距离,便于后期维护;撤出施工机具、保护措施,收集清洗的集尘,保持作业现场干净整洁。

通风管道清洗消毒后工作
(1)风道清洗结束后,确认清洗结果,每天做好当天清洗记录,建立清洗前、中、后影像档案。
(2)进行通风管道消毒并录像,使用专业消毒设备对管道内部进行消毒并录像。
(3)消毒工作完成后,恢复施工口,对开孔部位进行封补,并贴清洗贴条,标明开口位置及开口距离。
(4)恢复设备并进行系统调试,使设备正常运行。
(5)搬出设备、撤去现场隔离、保护和安全警示、清理现场。
(6)作业人员根据公司内部《空调保养操作手册》对负责项目区域空调清洗明细进行详细登记,并做好问题记录。

其他空调设备的清洗消毒
对新风机组及风机盘管的换热翅片,积水盘、风叶、风腔、内箱壁清洗消毒;风机盘管的清洗,拆洗风网,冲洗换热翅片,积水盘、风叶、风腔、内箱壁清洗消毒;对散流器的清洗,拆下出风口的散流器进行清洗消毒,凉干后安装复位等工作。具体如下:
 空调机组清洗
(1)水冲洗:用大流量的水冲洗掉系统中的灰尘、泥沙、脱落的藻类及腐蚀物等疏松的污垢,同时检查系统的泄漏情况。
(2)杀菌灭藻粘泥剥离清洗:排掉冲洗水后将系统内加入杀菌灭藻剂进行清洗,当系统的浊度趋于平衡时停止清洗。
(3)清洗剂除垢清洗:将清洗剂加入空调系统,用循环泵循环清洗并在最高点排空和最低点排污,以避免产生气阻和导淋堵塞,影响清洗效果。
(4)清洗后的冲洗:用水冲洗掉残留的清洗液以及杂质,防止清洗剂及残液沉积。
(5)清洗结束后的清理:系统滤网清洗。清洗结束后会有部分泥沙、水垢颗粒残留在系统及风机盘管的过滤网内,应对其进行清理以保障系统及各支路循环通畅。
(6)系统保养:清洗全部结束后,系统内加入缓蚀阻垢剂,阻止水中氧气及金属离子腐蚀,到缓蚀阻垢的作用。
风机盘管清洗
(1)拆卸回风口挡板及隔尘滤网,用高压水枪冲洗滤网,使滤网不沾泥污灰尘。
(2)正确拆卸风机前面的风机辊筒及其叶轮。
(3)检查风机马达、电容器等是否烧坏,如正常,用毛刷清洗叶轮、辊筒外壳。
(4)采用对铝翅片无腐蚀,但能清除灰尘、污垢的SDP-01翅片水,用高压清洗机将翅片水喷于铝翅片上,让其作用5分钟,然后用清洗机冲洗翅片。
(5)铝翅片清洗干净后(可见翅片内2-3排小铜管)正确安装中央空调风机盘管前面的风机马达及叶轮,使之完全复原。
(6)清洗冷凝水托盘,投加三片杀菌灭藻片。
(7)将洗净的隔尘网及挡板装回原位。
(8)拆卸风机盘管小Y型过滤器清洗。
(9)清洗结束后,确认清洗结果,做好当天清洗记录,建立清洗前、中、后影像档案。
(10)搬出设备、撤去现场隔离、保护和安全警示、清理现场,保持作业现场干净整洁。
(11)作业人员根据公司内部《空调保养操作手册》对负责项目区域空调清洗明细进行详细登记,并做好问题记录,清洗结束。

来源:陕西省暖通空调与制冷行业协会

  • huaxi88888
    huaxi88888 沙发

    中央空调通风系统清洗不是一件容易的事,很难。

    2023-10-26 11:15:26

    回复 举报
    赞同0

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调安装施工这些“要点”你要懂!

中央空调属于   定 制品   ,前期会涉及到   排管排线   的布局,不同户型,所用中央空调系列也不同,方案也不同,建议大家前期可以带着有尺寸的户型图到专业的门店进行方案设计和报价,就产品质量、施工等多个方面进行一下比较。

回帖成功

经验值 +10