土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 外露式钢柱柱脚施工如何更省力? 柱底是否需要设置抗剪键?

外露式钢柱柱脚施工如何更省力? 柱底是否需要设置抗剪键?

发布于:2023-10-24 10:12:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]



常规钢结构的柱脚安装

1.预埋锚栓交接验收,检查基础的标高、水平度、螺栓的位置和露出长度等是否符合要求;
测量标高,调平标高定位螺栓@鑫光正
2.钢柱就位,用起重机将钢柱吊装到基础上,对准地脚螺栓缓慢下落,拧上螺母将柱临时固定;
首节柱安装,临时固定垫片和螺母   @   鑫光正  
3.钢柱安装,用经纬仪进行垂直度和轴线的校正,用双螺母进行柱底调平,用钢楔或倒链进行柱间间距的调整;
借助上下螺母校正垂直度   @   鑫光正  
4.锚拉栓紧固,将紧固螺母拧紧,并做临时加固;
5.检验,检查钢柱的标高、垂直度、轴线等是否符合规范要求;
6.如果有柱间撑,就要及时安装柱间撑,将柱间撑系杆安装固定;
7.二次灌浆,待其他钢构件全部安装检查无误后,在柱底板与基础面间预留的空隙中浇灌细石混凝土。
安装校正完成,二次灌浆填缝
这种外露式柱脚,有不少需要多专业构造协同的问题,施工工序上也繁琐,所以在钢结构建筑中的应用一直不那么顺利。

日本的钢结构柱脚安装

除了常规的测量控制方法,他们采用了一个砂浆圆饼来完成辅助钢柱的定位。
这个圆饼主要是来控制标高的,同时通过表面的平整度基本确定了钢柱的垂直度,这样钢柱安装时,主要是调节水平位置,对垂直度进行微调。
预制圆饼来提前完成标高的校正
这种做法的优势,是大大减少了现场人工调节的工作量,让钢柱的安装更加便捷,毕竟人工是更贵的。
圆饼的做法也有多种类型:
截断钢筋来完成定位标高
选装预埋螺栓来完成定位标高
还可以用钢板,具体尺寸大小可以根据受到的压力来调节。
总之,调节这么一小块东西,比调平首节柱已经安装上的螺母,要消耗的人工肯定少很多。

抗剪键

这种施工方法,会有个疑问:有抗剪键怎么办?当然设置了抗剪键,也有针对有抗剪键的施工方法。
另外设置抗剪键并不是唯一的选择,根据《高钢规》8.6.2条
4 钢柱底部的剪力可由底板与混凝土之间的摩擦力传递,摩擦系数取0.4;当剪力大于底板下的摩擦力时,应设置抗剪键,由抗剪键承受全部剪力;也可由锚栓抵抗全部剪力,此时底板上的锚栓孔直径不应大于锚栓直径加5mm,且锚栓垫片下应设置盖板,盖板与柱底板焊接,并计算焊缝的抗剪强度。

小结

国内 的工程, 落地施工上存在困难, 工人克服一下,总是有办法的, 毕竟人工成本还没有高到国外的水平,在很长的一段时间内也不会。
那工程建设中的哪一方,会有动力采用新技术让工人施工起来更方便、不那么苦呢?
建设单位?设计院?总包单位?包工头?
让现场施工更简便,其实是更有利于推广钢结构建筑的。


合格的柱脚处理,柱底灌浆密实,高于地面保护▲摄影:Steeler刘

不合格的柱脚处理,已建成好几年,遗漏了柱底灌浆,螺栓锈蚀严重▲摄影:Steeler刘

来源:愚公解构、钢结构设计

  • czcivilczcivil

    外露式钢柱脚在钢柱脚底部做个混凝土包裹,也是可以有效减缓破坏和锈蚀的。是否设置抗剪键和计算有关。有些为了安全储备 都是设置了抗剪键

    2023-10-26 10:36:26

    回复 举报
    赞同0

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢结构厂房每平方米的用钢量

1、轻钢有吊车一般钢含量在35-40kg/m2;2、轻钢无吊车一般钢含量在25-30kg/m2;3、重型钢钢结构有吊车一般钢含量在80-100kg/m2;4、重型钢钢结构无吊车一般钢含量在60-80kg/m2; 以上数据仅为初步预估的参考依据,结构的跨度、高度、吊车吨位或者工程因位于不同地区荷载取值的不同都会对钢含量有很大的影响,切不可生搬硬套。

回帖成功

经验值 +10